ขอถามคำถามที่โง่มากหน่อยนะครับ สัญญาณที่ MCC ส่งไปยัง DCS ผ่านรีเลย์กลางนั้นคือ DI แล้วส่วนการเริ่มทำงานกับการหยุดทำงานล่ะครับ?

2016-09-13View Original

Thread Content

การหยุดและเริ่มทำงานจาก MCC ไปยัง DCS ผ่านตัวกลางนั้น เป็น DI หรือ DO กันแน่? ตอนนี้ใช้การควบคุมระยะไกลสำหรับกล่องควบคุม โดยตัวรีเลย์ภายในน่าจะถูกควบคุมโดย DCS เพื่อการเริ่มต้นและหยุดทำงาน! อันนั้นคือ DO! ดังนั้นผมอยากจะถามว่า สำหรับ DI, DO และการทำงาน/หยุดทำงานนั้น จะตัดสินใจได้อย่างไรกันแน่? ? ? ละเอียดกว่านี้! ขอบคุณ!
Reply #22016-09-14
จากมอเตอร์ไปยังระบบควบคุม เมื่ออยู่ในโหมดการทำงาน ตัวบ่งชี้ของ MCC จะส่งสัญญาณ DI ไปยัง DCS ส่วนบนหน้าจอจะแสดงเพียงสถานะการทำงานหรือสถานะการหยุดเท่านั้น; เมื่ออยู่ในระยะไกล ระบบควบคุมจะส่งสัญญาณ DO ไปยัง MCC เพื่อควบคุมการทำงานหรือการหยุดการทำงาน ในขณะเดียวกัน MCC ก็จะส่งสัญญาณ DI กลับไปยัง DCS เพื่อแจ้งสถานะการทำงานหรือการหยุดการทำงานเช่นกัน สัญญาณควบคุมและสัญญาณแสดงผลของ DCS สำหรับการทำงาน/หยุดการทำงานนั้น เป็น 2 กลุ่มแยกกัน
Reply #32016-09-14
จะแยก DI กับ DO ออกจากกันได้อย่างไร? สัญญาณที่เข้ามายัง DCS คือ DI ส่วนสัญญาณที่ออกจาก DCS คือ DO ตัวอย่างเช่น การที่ DCS ส่งสัญญาณไปยัง MCC เพื่อควบคุมการเปิด/ปิดของปั๊ม ก็ถือเป็น DO ส่วนสัญญาณที่ MCC ส่งกลับมายัง DCS เกี่ยวกับสถานะการทำงานหรือข้อผิดพลาดของปั๊ม ก็จะถือเป็นสัญญาณ DI เนื่องจากปั๊มเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าแรงสูง ดังนั้น DCS จึงไม่สามารถควบคุมปั๊มได้โดยตรง ต้องใช้ศูนย์ควบคุมไฟฟ้า (MCC) เพื่อควบคุมแทน.
Reply #42016-09-14
สำหรับ DCS แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณ DI หรือ DO ที่มาจาก MCC ก็ตาม สัญญาณที่ใช้ในการควบคุมการทำงานหรือการหยุดการทำงานก็คือ DI โดยปกติแล้ว สัญญาณของ DCS จะไม่ไปถึงหน้างานโดยตรง แต่จะไปที่ MCC เพื่อควบคุมการเปิด/ปิดของคอนแทคเตอร์ ส่วนสถานะการทำงานหรือการหยุดการทำงานนั้นก็คือ DI ส่วนคำสั่งในการเริ่มต้นหรือหยุดการทำงานนั้นก็คือ DO
Reply #52016-09-14
I คือ IN หมายถึงการเข้าไป ส่วน O คือ OUT หมายถึงการออกมา คุณสามารถเข้าใจได้แบบนี้ นั่นคือการดูว่าฝ่ายไหนเป็นผู้ควบคุมสัญญาณ ฝ่ายไหนมีอำนาจในการควบคุมสัญญาณนั้น. หากเป็นสัญญาณที่เกิดจากมอเตอร์แล้วถูกส่งไปยัง DCS ก็จะถือเป็น DI ทั้งหมด หากเป็นสัญญาณที่เกิดจาก DCS แล้วส่งไปยังมอเตอร์ ก็จะเป็น DO ทั้งหมด ดังนั้น การเริ่มต้น/หยุดการทำงานจึงเป็น DO ส่วนสถานะต่างๆ ก็จะเป็น DI เข้าใจแล้วใช่ไหม?
Reply #62016-09-14
พระเจ้า! ได้โปรดอย่าถามคำถามแบบนี้เลยได้ไหม?
Reply #72016-09-17
ขอบคุณทุกคนนะครับ… ผมเข้าใจได้ถูกไหมครับว่า… สัญญาณเตรียมการใช้มอเตอร์และสัญญาณการทำงานของมอเตอร์นั้นคือ DI ส่วนสัญญาณสำหรับเปิด/ปิดมอเตอร์นั้นคือ DO ใช่ไหมครับ? ขอโทษด้วยนะครับ เพราะผมเป็นคนที่เรียนด้านกฎหมายเศรษฐกิจมา แล้วมาเปลี่ยนมาเรียนด้านเครื่องมือวัดไฟฟ้า... เลยทำให้ผมไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพื้นฐานต่างๆ เท่าไหร่ครับ! ! ! ! ขอโทษจริงๆ!
Reply #82016-09-17
ชื่นชมความกล้าหาญของเจ้าของกระทู้จริงๆ คนที่เรียนสายมนุษยศาสตร์กลับมาเปลี่ยนมาทำงานด้านเทคนิค แถมยังมุ่งมั่นในการศึกษาปัญหาต่างๆ อย่างจริงจังอีกด้วย ขอให้ได้รับคำชื่นชมด้วยนะ
Reply #92016-09-17
สัญญาณที่ส่งจากระบบไฟฟ้ามายัง DCS นั้นเรียกว่า DI โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกสถานะการทำงานของมอเตอร์ เช่น สัญญาณการทำงาน หรือสัญญาณเมื่อเกิดข้อผิดพลาด เป็นต้น สัญญาณเหล่านี้ใช้เพื่อแสดงสถานะการทำงานของมอเตอร์บนหน้าจอควบคุมของ DCS เท่านั้น ส่วนสัญญาณที่ DCS ส่งไปยัง MCC เพื่อสั่งให้มอเตอร์ทำงานหรือหยุดทำงานนั้นเรียกว่า DO โดยสัญญาณนี้จะถูกส่งมาจาก DCS เพื่อให้สามารถควบคุมมอเตอร์จากระยะไกลได้
Reply #102018-09-25
ขอบคุณทุกคนมากค่ะ! ขอบคุณจริงๆ! ! ! ฉันได้ศึกษาพื้นฐานด้านไฟฟ้ามาแล้ว ตอนนี้เข้าใจความหมายของ i/o แล้ว! ขอบคุณมากค่ะ… แต่สำหรับจุดเชื่อมต่อแบบแห้งกับจุดเชื่อมต่อแบบเปียก รวมถึงอุปกรณ์ที่มีการทำงานและไม่มีการทำงานด้วย มีใครพอจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ได้ไหมคะ? เข้าใจง่าย!
Reply #112018-09-25
2 ปีแล้วนะ ผู้โพสต์ช่างขยันจริงๆ! จุดต่อแบบแห้ง คือจุดต่อที่ไม่มีการจ่ายไฟเข้ามาในตู้ไฟฟ้าที่จุดต่อนั้นอยู่ ส่วนจุดต่อแบบเปียก คือจุดต่อที่มีการจ่ายไฟเข้ามาในตู้ไฟฟ้านั้น โดยจุดที่จ่ายไฟนั้นก็คือจุดต่อแบบเปียก ส่วนจุดที่ไม่มีการจ่ายไฟก็คือจุดต่อแบบแห้งนั่นเอง ตัวอย่างเช่น สัญญาณการเปิด/ปิดของมอเตอร์ โดยแหล่งจ่ายไฟจะมาจากขั้ว L ในตู้ MCC ผ่านจุด DO ของ DCS เพื่อไปยังขั้ว L ของคอนแทคเตอร์ สำหรับจุด DO ของ DCS แล้ว แหล่งจ่ายไฟมาจากตู้ MCC ไม่ใช่มาจากภายในตู้ DCS เอง ดังนั้นจุด DO นี้จึงถือเป็นจุดต่อแบบแห้ง หากการเริ่มทำงานของมอเตอร์นั้นทำโดยใช้รีเลย์กลางที่มีแรงดัน 24V เพื่อสั่งให้คอนแทคเตอร์ทำงาน แล้วแหล่งจ่ายไฟ 24V สำหรับรีเลย์กลางนี้ก็จะถูกส่งมาจากตู้ DCS เข้ามาที่จุด DO นั้น ดังนั้นจุดนี้ก็จะถือเป็นจุดต่อที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน “อินพุตแบบมีพลังงาน” กับ “อินพุตแบบไม่มีพลังงาน” นั้น โดยทั่วไปจะหมายถึงเครื่องมือวัดต่างๆ เช่น เครื่องวัดอัตราการไหลของมวล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ต้องมีการจ่ายไฟแยกต่างหาก หากเครื่องมือเหล่านี้ถูกเชื่อมต่อเข้ากับ DCS ก็จะถือว่าเป็นอินพุตแบบมีพลังงาน ส่วนเครื่องมือที่ได้รับไฟจากการ์ด DCS โดยตรง ก็จะถือว่าเป็นอินพุตแบบไม่มีพลังงาน

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.