Thread Content
อุปกรณ์นี้มีปั๊มน้ำสำหรับสูบน้ำ โดยมีความสูงในการสูบน้ำได้ถึง 60 เมตร มีระบบควบคุมความเร็วของปั๊มและระบบควบคุมความดันด้วย เมื่อทำการควบคุมแบบอัตโนมัติ ความเร็วของปั๊มจะอยู่ที่ประมาณ 0.4 MPa ได้อย่างเสถียรในระดับ 80% แต่ก็มีความกังวลว่าอาจมีใครสักคนปิดวาล์วควบคุมการหมุนเวียนของปั๊มโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือพนักงานในห้องควบคุมอาจปรับความถี่การทำงานของปั๊มให้สูงขึ้นอย่างกะทันหัน ส่งผลให้ความดันที่ออกมาจากปั๊มสูงเกิน 0.4 MPa และทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่อุปกรณ์มากเกินขอบเขตการวัด จนทำให้การเติมน้ำไม่แม่นยำ ควรปรับความดันที่ช่องออกของปั๊มให้เหลือ 0.6 MPa โดยตรง แล้วจึงปรับวาล์วควบคุมการเติมน้ำเข้าสู่อุปกรณ์ให้ต่ำลงหรือไม่?
นี่เป็นเรื่องของการจัดการโดยแท้จริง.
เปิดวาล์วที่ทางออกของปั๊มให้เต็มที่ ปรับลดค่าการเปิดวาล์วที่ทางเข้าของอุปกรณ์ แล้วการติดตั้งอินเวอร์เตอร์จะมีประโยชน์อย่า
“มีคนปิดวาล์วควบคุมการหมุนเวียนของปั๊มน้ำโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือเจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมก็เพิ่มความถี่ในการทำงานของปั๊มขึ้นอย่างกะทันหัน ปัญหาแบบนี้ควรได้รับการแก้ไขจากฝ่ายบริหาร เป็นปัญหาที่ง่ายมาก การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติในการทำงานตามปกติของอุปกรณ์นั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรทำ ปั๊มไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมอัตราการไหลด้วยวาล์วที่ทางเข้าได้ ทำให้เกิดการสูญญากาศได้ง่าย และการทำงานก็ไม่สม่ำเสมอ
“มีคนปิดวาล์วควบคุมการหมุนเวียนน้ำของปั๊มน้ำโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือเจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมอาจปรับความถี่การทำงานของปั๊มให้สูงขึ้นอย่างกะทันหัน” ------------------------------------------------------------------------------------ วาล์วควบคุมการหมุนเวียนน้ำของปั๊มน้ำ – ควรล็อกด้วยสติกเกอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้มีคนมาเปิด-ปิดวาล์วโดยไม่ได้รับอนุญาต! เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมจะปรับค่าความถี่ไฟฟ้าให้สูงขึ้นอย่างกะทันหัน โดยจะมีการบันทึกค่าความถี่ไฟฟ้าทุกๆ สองชั่วโมง เพื่อตรวจสอบว่าทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ ; การแจ้งเตือนเมื่อความดันที่ออกจากปั๊มอยู่ในระดับที่กำหนด หากความดันมีการเปลี่ยนแปลง จะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานทราบทันที เพื่อให้สามารถปรับแต่งได้อย่างรวดเร็ว และหาสาเหตุต่อไป
ก็จริง การเปลี่ยนคุณสมบัติการทำงานของปั๊มนั้นก็ไม่สมเหตุสมผลจริงๆ
ใช่เลย ควรมีระบบตรวจจับแรงดันที่สูงเกินไป พร้อมระบบล็อกการทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้แรงดันสูงเกินไป
การปรับความถี่ไม่ได้มีผลมากนัก แค่ควบคุมแรงดันที่ออกมาให้ดีก็พอ หากกลัวว่าปั๊มจะทำงานหนักเกินไป ก็เพิ่มวงจรควบคุมอัตโนมัติเข้าไปก็ได้