เกี่ยวกับปัญหาของเครื่องวัดตำแหน่งในเวลากลางคืน

2016-09-15View Original

Thread Content

วันนี้ที่หน้างานเกิดปัญหาขึ้น โดยเครื่องวัดระดับแบบมีแม่เหล็กนั้นแสดงค่าระดับน้ำไว้ที่ 245 มม. แต่ในระบบ DCS กลับแสดงค่าไว้ที่ 273 มม. ส่วนค่ากระแสไฟฟ้าอยู่ที่ 18.4 มิลลิแอมป์ ซึ่งก็เท่ากับค่าระดับน้ำที่แสดงในระบบ DCS เช่นกัน โดยช่วงการวัดอยู่ที่ 0 ถึง 300 มม. เนื่องจากไม่ทราบว่าระดับน้ำจริงๆ ในถังเป็นเท่าไร จึงมีปุ่มสำหรับปรับขีดจำกัดด้านบนและด้านล่างไว้ ไม่รู้ว่าควรจะถอดเครื่องวัดออกมาดูว่ามีการอุดตันหรือไม่ หรือควรปรับขีดจำกัดด้านบนและด้านล่างดี ตัวเองไม่ได้ทำงานด้านเครื่องมือวัดมาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้ว ตอนนี้ที่กลับมาทำงานด้านนี้อีกครั้งก็รู้สึกว่ายังไม่คุ้นเคยเลย
Reply #22016-09-15
ก่อนอื่น สถานที่จริงของคุณไม่ตรงกับ DCS เลย. ต้องมีการปรับแต่งแน่นอน. จากนั้นก็ดูว่าระดับของของเหลวมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่าไม่มีการอุดตัน ไม่จำเป็นต้องถอดออก ถ้าไม่ขยับก็จะติด ต้องแกะออกเพื่อขจัดสิ่งอุดตัน
Reply #32016-09-15
ตัวปรับค่าไฟฟ้าสองตัวที่อยู่บนหน้าปัดด้านหลังนั้นมีหน้าที่อะไรกันแน่? ใช้เพื่อเปลี่ยนค่าความต้านทานของวงจรภายในหรือเปล่า?
Reply #42016-09-15
โพทเทนชิเอเตอร์ไม่จำเป็นต้องปรับแต่งใดๆ เพราะมันถูกปรับไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตแล้ว ค่าศูนย์จะอยู่ที่ 4 มิลลิแอมป์ ส่วนค่าสูงสุดจะอยู่ที่ 20 มิลลิแอมป์
Reply #52016-09-15
ก่อนอื่น ให้ปิดวาล์วควบคุมที่อยู่บนท่อทั้งสองเส้นก่อน จากนั้นเปิดวาล์วระบายของเครื่องวัดระดับของเหลว เพื่อตรวจสอบค่าระดับของเหลว เมื่อของเหลวในท่อของเครื่องวัดระดับถูกระบายออกหมดแล้ว ให้ตรวจสอบว่าค่าที่แสดงบนหน้าจอ DCS เท่ากับศูนย์หรือไม่
Reply #62016-09-15
เครื่องวัดระดับของเหลว ถ้าระบายออกไปแล้ว ก็จะรู้เลย แผ่นเปลี่ยนทิศทางแม่เหล็ก และระบบส่งสัญญาณระยะไกล อาจมีโอกาสที่ตำแหน่งศูนย์จะไม่อยู่ในระดับเดียวกัน ก็เป็นไปได้ว่าแผ่นแม่เหล็กมีแรงดึงดูดไม่เพียงพอ จึงทำให้ไม่สามารถหมุนกลับมาได้
Reply #72016-09-16
แม่เหล็กอยู่ด้านนอก ดึงขึ้นลงอย่างรวดเร็วสักสองสามครั้ง แล้วดูว่าจะแสดงค่าเท่าไหร่? !
Reply #82016-09-16
ก่อนอื่น ให้ปิดวาล์วควบคุมที่อยู่บนท่อทั้งสองเส้นก่อน จากนั้นเปิดวาล์วระบายของเครื่องวัดระดับของเหลว เพื่อตรวจสอบค่าระดับของเหลว เมื่อของเหลวในท่อของเครื่องวัดระดับถูกระบายออกหมดแล้ว ให้ตรวจสอบว่าค่าที่แสดงบนหน้าจอ DCS เท่ากับศูนย์หรือไม่
Reply #92016-09-16
โดยปกติแล้ว เมื่อทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ใช้ในการจัดเรียงเสร็จแล้ว ให้วางลูกบอลลอยไว้ที่ตำแหน่งศูนย์ หากค่า DCS ไม่เท่ากับศูนย์ ก็ให้ปรับน็อบด์สำหรับตั้งค่าศูนย์. จากนั้นปรับให้อยู่ในตำแหน่งสเกลเต็ม หากค่า DCS ไม่เท่ากับ 100% ให้ปรับโวลุ่มไนด์อัล
Reply #102016-09-16
ใช้แม่เหล็กดึงดูว่าตัวที่ลอยอยู่นั้นอยู่ตรงไหน จากนั้นก็จะรู้ได้ว่าตัวไหนคือตัวที่ถูกต้อง
Reply #112016-09-17
นี่เป็นเรื่องปกติครับ โดยทั่วไปแล้ว เครื่องวัดระดับแบบลอกเลียนแบบมักจะใช้ตัวส่งสัญญาณแบบไดออดแห้ง ซึ่งหลักการวัดคือจะมีไดออดแห้งอยู่ทุกระยะห่างกัน และเมื่อแม่เหล็กลอยมาถึง ไดออดแห้งก็จะดูดเข้าหาตัวส่งสัญญาณเพื่อวัดค่าความต้านทาน ดังนั้นความแม่นยำจึงค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้ยังอาจเกิดความคลาดเคลื่อนจากการดูดเข้าหากันโดยผิดพลาดได้อีกด้วย แก้ไขได้โดยการแยกออกจากกันแล้วปล่อยอากาศออกก่อนนำกลับมาใช้งานอีกครั้งครับ.
Reply #122016-09-17
เมื่อระดับของของเหลวอยู่ที่ 270 จะสามารถปรับค่าสูงสุดให้สูงขึ้นได้ไหม เพื่อให้กระแสไฟฟ้าลดลง และระดับของของเหลวใน DCS ก็จะลดลงด้วย แทนที่จะให้ค่าสูงสุดอยู่ที่ระดับเต็ม
Reply #132016-09-17
สภาพจริงที่นี่ไม่เหมือนกับที่แสดงบน DCS ลองใช้ลวดสำรวจดูก่อนว่าตำแหน่งของแผ่นลอยอยู่ตรงไหน แล้วดูว่าตรงกับตำแหน่งบน DCS หรือไม่ หากตรงกัน แสดงว่ามีปัญหากับแผ่นแม่เหล็กที่ใช้ในการวัดค่าที่นี่ ให้ปิดวาล์วที่ปลายท่อเพื่อระบายของเหลวออก แล้วดูว่ามีการอุดตันหรือไม่
Reply #142016-09-17
โดยปกติแล้ว เราจะปิดวาล์วแบบมีแผ่นแม่เหล็กก่อน จากนั้นก็ระบายอากาศออก เพื่อตรวจสอบว่ามีการอุดตันหรือไม่ โดยทั่วไปแล้วมักจะใช้วาล์วแบบมีแผ่นแม่เหล็กเป็นหลัก
Reply #152016-09-17
ความดันภายในถังก๊าซอยู่ที่ 1 MPa เมื่อปิดวาล์วควบคุมแล้วจะมีการระบายของเสียออกมาทันที แล้วการเปิดวาล์วควบคุมอีกครั้งจะส่งผลต่อเครื่องวัดระดับของเหลวหรือไม่?
Reply #162016-09-17
ปล่อยให้มันระบายอากาศสักพักก็พอแล้ว
Reply #172016-09-19
ไม่มีผลกระทบ ก็เหมือนกับการทำความสะอาดและตรวจสอบเท่านั้น
Reply #182016-09-20
ปิดวาล์วหนึ่งตัวเพื่อระบายสารออก จากนั้นตรวจสอบว่าระดับของของเหลวเท่ากับศูนย์จริงหรือไม่ หากระดับของของเหลวที่จุดนั้นเท่ากับศูนย์ แต่ค่าที่ DCS แสดงอยู่ไม่เท่ากับศูนย์ ให้ตรวจสอบว่ามีปุ่มปรับระดับศูนย์บนเครื่องวัดระดับแบบแม่เหล็กหรือไม่ (z) ถ้าไม่มี ก็ทำบน DCS แทน. ถ้าค่า DCS เท่ากับศูนย์ แสดงว่าตัวลอยน่าจะติดอยู่ ควรแก้ไขหน่อยนะ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.