Thread Content
เพื่อเพิ่มความนิยมและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคนิคระหว่างสมาชิก จึงได้จัดทำโครงการ【คำถามประจำวัน】ขึ้นมา เข้าร่วมก็ได้คะแนนทรัพย์สิน 4 คะแนนทันที! หากตอบถูกหรืออภิปรายอย่างลึกซึ้ง จะได้รับรางวัลเป็นคะแนนทรัพย์สิน 10 คะแนน! :555 คำถามง่ายๆ: ขั้นตอนในการเปิดและปิดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนคืออะไร? 1. เปิดใช้งาน: ใส่สารที่มีอุณหภูมิต่ำก่อน จากนั้นค่อยใส่สารที่มีอุณหภูมิสูง ; เปิดทางออกก่อน แล้วค่อยเปิดทางเข้า ; 2. หยุดการทำงาน: ให้หยุดการไหลของสารที่มีความร้อนก่อน จากนั้นค่อยหยุดการไหลของสารที่มีความเ ; ปิดช่องทางนำเข้าก่อน แล้วค่อยปิดช่องทางส่งออก ================================= ☛【แผนกิจกรรมไห่ชวน】ฉันเป็นคนตัดสินปัญหาของตัวเอง — “คำตอบที่ดีที่สุด” ฉันเป็นคนตัดสินเอง! http://bbs.hcbbs.com/thread-1618021-1-1.html (แหล่งที่มา: ฟอรัมเคมีไห่ชวน)
ขั้นตอนการใช้งาน: (1) การตรวจสอบก่อนเริ่มใช้งาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำค้างที่อยู่ภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนได้รับการระบายออกหมดแล้ว; ตรวจสอบแล้วพบว่าแผ่นปิดทางเข้า-ออกได้ถูกถอดออกแล้ว ; ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วระบายอากาศทั้งหมดปิดสนิท ; ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามาตรวัดความดัน มาตรวัดอุณหภูมิ และที่วัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเ ; ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนมีการต่อสายดินที่ดี และสกรูยึดพื้นไม่มีการหลวม ; ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน็อตที่ใช้กับบอลว์และถังมีครบถ้วน และสกรูต่างๆ ถูกขันให้แน่นหนา (2) ใส่สื่อทำความเย็นก่อน: เปิดวาล์วระบายก่อน จากนั้นค่อยๆ เปิดวาล์วที่ใช้สำหรับใส่สื่อทำความเย็นจนเต็มที่ เมื่อได้กลิ่นน้ำมันหรือก๊าซจากวาล์วระบาย ให้ลดการเปิดวาล์วระบายลง และเมื่อเห็นน้ำมันออกมาจากวาล์วระบายแล้ว ให้ปิดวาล์วระบายนั้นทันที เมื่อภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเต็มไปด้วยสื่อทำความเย็นแล้ว ให้เปิดวาล์วระบายออกเต็มที่ และปิดวาล์วสำหรับทางเลี่ยงไว้ (3) การป้อนสื่อทำความร้อนในภายหลัง: เปิดวาล์วระบายอากาศที่ช่องเข้าก่อน จากนั้นค่อยๆ เปิดวาล์วที่ใช้สำหรับป้อนสื่อทำความร้อนจนเต็มที่ เมื่อได้กลิ่นน้ำมันหรือก๊าซออกมาจากวาล์วระบายอากาศ ให้ลดการเปิดวาล์วลง และเมื่อเห็นน้ำมันไหลออกมาจากวาล์วระบายอากาศแล้ว ให้ปิดวาล์วนั้นให้สนิท จากนั้นเมื่อภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเต็มไปด้วยสื่อทำความร้อนแล้ว ให้เปิดวาล์วเข้าอย่างเต็มที่ และปิดวาล์วสำหรับทางเลือกไว้. (4) การตรวจสอบหลังจากเริ่มใช้งาน: ตรวจสอบว่าอุณหภูมิและความดันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ ; ตรวจสอบจุดปิดผนึกแบบสถิตว่ามีการรั่วไหลหรือไม่ ; ตรวจสอบว่าปริมาณการใช้งานเป็นปกติหรือไม่。 2. ขั้นตอนการหยุดใช้งานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน: (1) ก่อนอื่นให้หยุดการไหลของสารที่ใช้ส่งความร้อน โดยเปิดวาล์วสำรองให้เต็มที่ก่อน จากนั้นจึงปิดวาล์วที่ใช้สำหรับรับและส่งสารที่ใช้ส่งความร้อน. (2) การหยุดการไหลของสารทำความเย็น: ให้เปิดวาล์วสายรองก่อน จากนั้นจึงปิดวาล์วทางเข้าและทางออกของสารทำความเย็น. ข้อควรระวัง: (1) หลังจากการตัดออกแล้ว ควรระบายน้ำมันออกในเวลาที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เสียหายเนื่องจากแรงดันลบภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (2) เมื่อปล่อยสารต่างๆ ออกมาผ่านวาล์วระบาย หากเป็นสารที่มีความร้อนสูง ควรเปิดวาล์วอย่างช้าๆ เพื่อป้องกันไม่ให้สารร้อนพุ่งออกมาและทำอันตรายถึงคน (3) เมื่อมีการป้อนสารทำความร้อนเข้าไปในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ควรเปิดวาล์วอย่างช้าๆ เพื่อป้องกันไม่ให้สารไหลเร็วเกินไป จนเกิดประจุไฟฟ้าสถิติและนำไปสู่การระเบิดได้
ขั้นตอนการใช้งาน: (1) การตรวจสอบก่อนเริ่มใช้งาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำค้างที่อยู่ภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนได้รับการระบายออกหมดแล้ว; ตรวจสอบแล้วพบว่าแผ่นปิดทางเข้า-ออกได้ถูกถอดออกแล้ว ; ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วระบายอากาศทั้งหมดปิดสนิท ; ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามาตรวัดความดัน มาตรวัดอุณหภูมิ และที่วัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเ ; ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนมีการต่อสายดินที่ดี และสกรูยึดพื้นไม่มีการหลวม ; ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน็อตที่ใช้กับบอลว์และถังมีครบถ้วน และสกรูต่างๆ ถูกขันให้แน่นหนา (2) ใส่สื่อทำความเย็นก่อน: เปิดวาล์วระบายก่อน จากนั้นค่อยๆ เปิดวาล์วที่ใช้สำหรับใส่สื่อทำความเย็นจนเต็มที่ เมื่อได้กลิ่นน้ำมันหรือก๊าซจากวาล์วระบาย ให้ลดการเปิดวาล์วระบายลง และเมื่อเห็นน้ำมันออกมาจากวาล์วระบายแล้ว ให้ปิดวาล์วระบายนั้นทันที เมื่อภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเต็มไปด้วยสื่อทำความเย็นแล้ว ให้เปิดวาล์วระบายออกเต็มที่ และปิดวาล์วสำหรับทางเลี่ยงไว้ (3) การป้อนสื่อทำความร้อนในภายหลัง: เปิดวาล์วระบายอากาศที่ช่องเข้าก่อน จากนั้นค่อยๆ เปิดวาล์วที่ใช้สำหรับป้อนสื่อทำความร้อนจนเต็มที่ เมื่อได้กลิ่นน้ำมันหรือก๊าซออกมาจากวาล์วระบายอากาศ ให้ลดการเปิดวาล์วลง และเมื่อเห็นน้ำมันไหลออกมาจากวาล์วระบายอากาศแล้ว ให้ปิดวาล์วนั้นให้สนิท จากนั้นเมื่อภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเต็มไปด้วยสื่อทำความร้อนแล้ว ให้เปิดวาล์วเข้าอย่างเต็มที่ และปิดวาล์วสำหรับทางเลือกไว้. (4) การตรวจสอบหลังจากเริ่มใช้งาน: ตรวจสอบว่าอุณหภูมิและความดันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ ; ตรวจสอบจุดปิดผนึกแบบสถิตว่ามีการรั่วไหลหรือไม่ ; ตรวจสอบว่าปริมาณการใช้งานเป็นปกติหรือไม่。 2. การหยุดใช้งานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ขั้นตอนในการหยุดใช้งาน: (1) ก่อนอื่นให้หยุดการไหลของสารที่ใช้ส่งความร้อน โดยเปิดวาล์วสำหรับทางเลี่ยงก่อน จากนั้นจึงปิดวาล์วที่ใช้สำหรับรับและส่งสารที่ใช้ส่งความร้อน (2) การหยุดการไหลของสารทำความเย็น: ให้เปิดวาล์วสายรองก่อน จากนั้นจึงปิดวาล์วทางเข้าและทางออกของสารทำความเย็น.
ขั้นตอนการใช้งานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน: (1) ตรวจสอบก่อนเริ่มใช้งาน (2) เติมสารที่มีอุณหภูมิต่ำเข้าไปก่อน (3) จากนั้นจึงเติมสารที่มีอุณหภูมิสูงเข้าไป (4) ตรวจสอบอีกครั้งหลังจากเริ่มใช้งาน ขั้นตอนการหยุดใช้งานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน: (1) หยุดการไหลของสารที่มีอุณหภูมิสูงก่อน (2) จากนั้นจึงหยุดการไหลของสารที่มีอุณหภูมิต่ำ
เปิดใช้งาน: ใส่สารที่มีอุณหภูมิต่ำก่อน จากนั้นค่อยใส่สารที่มีอุณหภูมิสูง; เปิดทางออกก่อน แล้วค่อยเปิดทางเข้า ; ปิดการทำงาน: ปิดสื่อนำความร้อนก่อน จากนั้นค่อยปิดสื่อนำความเย็น ; ปิดช่องทางนำเข้าก่อน แล้วค่อยปิดช่องทางส่งออก
ขณะใช้งาน: เปิดกระแสน้ำเย็นก่อน จากนั้นค่อยเปิดกระแสน้ำร้อน เมื่อหยุดใช้งาน: ปิดกระแสความร้อนก่อน จากนั้นค่อยปิดกระแสความเย็น
(1) เมื่อใช้งาน ให้เปิดระบบที่มีอุณหภูมิต่ำก่อน จากนั้นค่อยเปิดระบบที่มีอุณหภูมิสูง ให้เปิดช่องทางสำหรับการไหลของก๊าซก่อน แล้วค่อยๆ ปล่อยก๊าซที่มีอุณหภูมิสูงเข้ามา ในขณะเดียวกันก็เปิดวาล์วระบายอากาศเพื่อขจัดก๊าซที่อยู่ภายในอุปกรณ์ออก จากนั้นจ (2) เมื่อจะหยุดใช้งาน ให้ปิดวงจรที่มีความร้อนก่อน จากนั้นค่อยปิดวงจรที่มีความเย็น พร้อมกันนั้นก็ต้องทำการระบายน้ำมันออกด้วย. วัตถุประสงค์คือเพื่อให้อุณหภูมิของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจก่อให้เกิดการขยายตัวหรือหดตัวของวัสดุ และนำไปสู่การรั่วไหลของน้ (3) ขณะทำการทำความสะอาดท่อ ให้ระบายน้ำที่ใช้ในการระบายความร้อนออกก่อน จากนั้นเปิดวาล์วระบายอากาศ ไม่ว่าจะทำความสะอาดท่อในช่วงไหนก็ตาม อย่าปิดวาล์วเข้า-ออกในช่วงอีกด้านหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแรงดันสูงเกินไป (4) เมื่อเปิดหรือปิดใช้งาน ควรเปิด-ปิดวาล์วอย่างช้าๆ (5) หากต้องการใช้เส้นทางสำรองในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ให้เปิดวาล์วของเส้นทางสำรองก่อน จากนั้นจึงปิดวาล์วทางเข้า ส่วนวาล์วทางออกไม่จำเป็นต้องปิด
1. ขั้นตอนการเปิดใช้งาน: (1) การตรวจสอบก่อนเปิดใช้งาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำค้างที่อยู่ภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนได้รับการระบายออกหมดแล้ว; ตรวจสอบแล้วพบว่าแผ่นปิดทางเข้า-ออกได้ถูกถอดออกแล้ว ; ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วระบายอากาศทั้งหมดปิดสนิท ; ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามาตรวัดความดัน มาตรวัดอุณหภูมิ และที่วัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเ ; ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนมีการต่อสายดินที่ดี และสกรูยึดพื้นไม่มีการหลวม ; ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน็อตที่ใช้กับบอลว์และถังมีครบถ้วน และสกรูต่างๆ ถูกขันให้แน่นหนา (2) ใส่สื่อทำความเย็นก่อน: เปิดวาล์วระบายก่อน จากนั้นค่อยๆ เปิดวาล์วที่ใช้สำหรับใส่สื่อทำความเย็นจนเต็มที่ เมื่อได้กลิ่นน้ำมันหรือก๊าซจากวาล์วระบาย ให้ลดการเปิดวาล์วระบายลง และเมื่อเห็นน้ำมันออกมาจากวาล์วระบายแล้ว ให้ปิดวาล์วระบายนั้นทันที เมื่อภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเต็มไปด้วยสื่อทำความเย็นแล้ว ให้เปิดวาล์วระบายออกเต็มที่ และปิดวาล์วสำหรับทางเลี่ยงไว้ (3) การป้อนสื่อทำความร้อนในภายหลัง: เปิดวาล์วระบายอากาศที่ช่องเข้าก่อน จากนั้นค่อยๆ เปิดวาล์วที่ใช้สำหรับป้อนสื่อทำความร้อนจนเต็มที่ เมื่อได้กลิ่นน้ำมันหรือก๊าซออกมาจากวาล์วระบายอากาศ ให้ลดการเปิดวาล์วลง และเมื่อเห็นน้ำมันไหลออกมาจากวาล์วระบายอากาศแล้ว ให้ปิดวาล์วนั้นให้สนิท จากนั้นเมื่อภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเต็มไปด้วยสื่อทำความร้อนแล้ว ให้เปิดวาล์วเข้าอย่างเต็มที่ และปิดวาล์วสำหรับทางเลือกไว้. (4) การตรวจสอบหลังจากเปิดใช้งาน: ตรวจสอบว่าอุณหภูมิและความดันอยู่ในเกณฑ์หรือไม่ ; ตรวจสอบจุดปิดผนึกแบบสถิตว่ามีการรั่วไหลหรือไม่ ; ตรวจสอบว่าปริมาณการใช้งานเป็นปกติหรือไม่。 2. ขั้นตอนการหยุดใช้งานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน: (1) ก่อนอื่นให้หยุดการไหลของสารที่ใช้ส่งความร้อน โดยเปิดวาล์วสำรองให้เต็มที่ก่อน จากนั้นจึงปิดวาล์วที่ใช้สำหรับรับและส่งสารที่ใช้ส่งความร้อน (2) การหยุดการไหลของสารทำความเย็น: ให้เปิดวาล์วสายรองก่อน จากนั้นจึงปิดวาล์วทางเข้าและทางออกของสารทำความเย็น.
เปิดโหมด “เย็นก่อน แล้วค่อยร้อน” ปิดโหมด “ร้อนก่อน แล้วค่อยเย็
เปิดใช้งาน: ปล่อยน้ำเย็นก่อน จากนั้นค่อยปล่อยน้ำร้อน ปิดการใช้งาน: ปิดน้ำร้อนก่อน จากนั้นค่อยปิดน้ำเย็น
สำหรับวัสดุที่มีอุณหภูมิต่ำ ควรให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ โดยต้องป้องกันไม่ให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนทำให้อุปกรณ์เสียหาย เมื่อนำวัตถุดิบที่มีอุณหภูมิต่ำเข้าไปก่อน แล้วจึงนำวัตถุดิบที่มีอุณหภูมิสูงเข้าไป ก็ต้องป้องกันไม่ให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเช่นกัน หากเป็นการใช้งานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเป็นครั้งแรก จำเป็นต้องทำการทดสอบการรั่วซึมโดยการใช้แรงดันอากาศก่อน จากนั้นจึงทำการแทนที่ก๊าซไนโตรเจน และแทนที่สารที่ใช้ในการทำงานด้ หากมีของเหลวอยู่ ก็จำเป็นต้องระบายก๊าซที่ไม่สามารถแข็งตัวได้ออกไปด้ว
หยุดด้านหนึ่งก่อน จากนั้นค่อยหยุดอีกด้านหนึ่ง
เมื่อเปิดใช้งาน ให้ปล่อยกระแสน้ำเย็นก่อน จากนั้นค่อยปล่อยกระแสน้ำร้อน ส่วนเมื่อปิดใช้งาน ให้ทำใ
ก่อนอื่นให้เปิดแหล่งความเย็นก่อน เพื่อขจัดอากาศออกให้หมด จากนั้นค่อยๆ เปิดแหล่งความร้อน และต้องระมัดระวังให้ดีว่าอากาศถูกขจัดออกหมดจริงๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว เมื่อจะปิดเครื่อง ให้ปิดแหล่งความร้อนก่อน แล้วค่อยปิดแหล่งความเย็น
เปิดใช้งาน: ใส่สารที่มีอุณหภูมิต่ำก่อน จากนั้นค่อยใส่สารที่มีอุณหภูมิสูง ปิดการใช้งาน: หยุดใช้สารที่มีอุณหภูมิสูงก่อน จากนั้นค่อยหยุดใช้สารที่
ขั้นตอนการใช้งาน: (1) การตรวจสอบก่อนเริ่มใช้งาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำค้างที่อยู่ภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนได้รับการระบายออกหมดแล้ว; ตรวจสอบแล้วพบว่าแผ่นปิดทางเข้า-ออกได้ถูกถอดออกแล้ว ; ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วระบายอากาศทั้งหมดปิดสนิท ; ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามาตรวัดความดัน มาตรวัดอุณหภูมิ และที่วัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเ ; ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนมีการต่อสายดินที่ดี และสกรูยึดพื้นไม่มีการหลวม ; ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน็อตที่ใช้กับบอลว์และถังมีครบถ้วน และสกรูต่างๆ ถูกขันให้แน่นหนา (2) ใส่สื่อทำความเย็นก่อน: เปิดวาล์วระบายก่อน จากนั้นค่อยๆ เปิดวาล์วที่ใช้สำหรับใส่สื่อทำความเย็นจนเต็มที่ เมื่อได้กลิ่นน้ำมันหรือก๊าซจากวาล์วระบาย ให้ลดการเปิดวาล์วระบายลง และเมื่อเห็นน้ำมันออกมาจากวาล์วระบายแล้ว ให้ปิดวาล์วระบายนั้นทันที เมื่อภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเต็มไปด้วยสื่อทำความเย็นแล้ว ให้เปิดวาล์วระบายออกเต็มที่ และปิดวาล์วสำหรับทางเลี่ยงไว้ (3) การป้อนสื่อทำความร้อนในภายหลัง: เปิดวาล์วระบายอากาศที่ช่องเข้าก่อน จากนั้นค่อยๆ เปิดวาล์วที่ใช้สำหรับป้อนสื่อทำความร้อนจนเต็มที่ เมื่อได้กลิ่นน้ำมันหรือก๊าซออกมาจากวาล์วระบายอากาศ ให้ลดการเปิดวาล์วลง และเมื่อเห็นน้ำมันไหลออกมาจากวาล์วระบายอากาศแล้ว ให้ปิดวาล์วนั้นให้สนิท จากนั้นเมื่อภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเต็มไปด้วยสื่อทำความร้อนแล้ว ให้เปิดวาล์วเข้าอย่างเต็มที่ และปิดวาล์วสำหรับทางเลือกไว้. (4) การตรวจสอบหลังจากเริ่มใช้งาน: ตรวจสอบว่าอุณหภูมิและความดันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ ; ตรวจสอบจุดปิดผนึกแบบสถิตว่ามีการรั่วไหลหรือไม่ ; ตรวจสอบว่าปริมาณการใช้งานเป็นปกติหรือไม่。 2. ขั้นตอนการหยุดใช้งานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน: (1) ก่อนอื่นให้หยุดการไหลของสารที่ใช้ส่งความร้อน โดยเปิดวาล์วสำรองให้เต็มที่ก่อน จากนั้นจึงปิดวาล์วที่ใช้สำหรับรับและส่งสารที่ใช้ส่งความร้อน. (2) การหยุดการไหลของสารทำความเย็น: ให้เปิดวาล์วสายรองก่อน จากนั้นจึงปิดวาล์วทางเข้าและทางออกของสารทำความเย็น. ข้อควรระวัง: (1) หลังจากการตัดออกแล้ว ควรระบายน้ำมันออกในเวลาที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เสียหายเนื่องจากแรงดันลบภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (2) เมื่อปล่อยสารต่างๆ ออกมาผ่านวาล์วระบาย หากเป็นสารที่มีความร้อนสูง ควรเปิดวาล์วอย่างช้าๆ เพื่อป้องกันไม่ให้สารร้อนพุ่งออกมาและทำอันตรายถึงคน (3) เมื่อมีการป้อนสารทำความร้อนเข้าไปในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ควรเปิดวาล์วอย่างช้าๆ เพื่อป้องกันไม่ให้สารไหลเร็วเกินไป จนเกิดประจุไฟฟ้าสถิติและนำไปสู่การระเบิดได้
ขั้นตอนการใช้งาน: (1) การตรวจสอบก่อนเริ่มใช้งาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำค้างที่อยู่ภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนได้รับการระบายออกหมดแล้ว; ตรวจสอบแล้วพบว่าแผ่นปิดทางเข้า-ออกได้ถูกถอดออกแล้ว ; ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วระบายอากาศทั้งหมดปิดสนิท ; ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามาตรวัดความดัน มาตรวัดอุณหภูมิ และที่วัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเปิลได้ถูกนำมาใช้งานแล้ว (2) ก่อนอื่นให้ปล่อยสารที่มีอุณหภูมิต่ำเข้ามาก่อน โดยเปิดวาล์วทางออกของสารที่มีอุณหภูมิต่ำก่อน จากนั้นค่อยๆ เปิดวาล์วทางเข้าของสารดังกล่าวจนเต็มที่ พร้อมกันนั้นก็ให้ปิดวาล์วสำรองด้วย. (3) การป้อนสื่อทำความร้อนหลังจากนั้น: เปิดวาล์วทางออกของสื่อทำความร้อนให้เต็มที่ จากนั้นค่อยๆ เปิดวาล์วทางเข้าของสื่อทำความร้อนให้เต็มที่เช่นกัน ในขณะที่เปิดวาล์วทางเข้า ให้ปิดวาล์วสายรองไปด้วย. (4) การตรวจสอบหลังจากเริ่มใช้งาน: ตรวจสอบว่าอุณหภูมิและความดันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ ; ตรวจสอบจุดปิดผนึกแบบสถิตว่ามีการรั่วไหลหรือไม่ ; ตรวจสอบว่าปริมาณการใช้งานเป็นปกติหรือไม่。 2. การหยุดใช้งานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ขั้นตอนในการหยุดใช้งาน: (1) ก่อนอื่นให้หยุดการไหลของสารที่ใช้ส่งความร้อน โดยเปิดวาล์วสำหรับทางเลี่ยงก่อน จากนั้นจึงปิดวาล์วที่ใช้สำหรับรับและส่งสารที่ใช้ส่งความร้อน (2) การหยุดการไหลของสารทำความเย็น: ให้เปิดวาล์วสายรองก่อน จากนั้นจึงปิดวาล์วทางเข้าและทางออกของสารทำความเย็น.
การทดสอบความแน่นหนาของระบบลมสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนผ่านการทดสอบแล้ว จากนั้นก็เริ่มใช้งานระบบที่มีอุณหภูมิต่ำ โดยเปิดวาล์วระบายของส่วนบนของระบบที่มีอุณหภูมิต่ำ จากนั้นค่อยๆ เปิดวาล์วทางเข้า พอมีของเหลวไหลออกมาก็ปิดวาล์วระบาย จากนั้นค่อยๆ เปิดวาล์วทางออก สุดท้ายก็เริ่มใช้งานระบบที่มีอุณหภูมิสูง โดยค่อยๆ เปิดวาล์วทางเข้า และวาล์วทางออก
เมื่อจะหยุดใช้งาน ให้หยุดการไหลของสารที่ใช้ความร้อนก่อน แล้วค่อยหยุดการไห