ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครื่องส่งสัญญาณแรงดันรุ่น EJA530A ของบริษัท Yokogawa เข้ากับเครื่องควบคุมแบบมือถือรุ่น 475 ไม่ได้

2016-09-15View Original

Thread Content

เพื่อนๆ ทุกคนครับ ตอนนี้ที่หน้างานเกิดปัญหาว่าเครื่องส่งสัญญาณแรงดันรุ่น HART EJA530A ของบริษัท Yokogawa ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องควบคุมรุ่น 475 ของบริษัท Emerson ได้ ผมขอความช่วยเหลือจากทุกคนหน่อยครับ ตอนที่ผมทำการตั้งค่าอุปกรณ์ ผมได้ใส่ตัวต้านทานมูลค่า 250 โอห์มเข้าไปด้วย แต่ก็ยังคงเชื่อมต่อกับเครื่องควบคุมไม่ได้อยู่ดี สุดท้ายผมจึงตัดไฟจากระบบออก แล้วใช้ไฟจากเครื่อง FLUKE744 แทน ปรากฏว่าสามารถสื่อสารกันได้ ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรกันแน่ครับ ขอความช่วยเหลือจากทุกคนอีกครั้งครับ
Reply #22016-09-15
เพราะแหล่งจ่ายไฟมันแย่มาก. มีการรบกวนอย่างรุนแรง。 โครงการขนาดเล็กบางโครงการจะพิจารณาเฉพาะสัญญาณกระแสไฟฟ้าเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงแรงดันไฟฟ้าของคลื่นพาหะ ดังนั้นในกรณีนี้จึงต้องใช้แหล่งจ่ายไฟที่สะอาดเพื่อทำการปรับแต่งอีกครั้ง โดยแบตเตอรี่ถือเป็นแหล่งจ่ายไฟที่สะอาดที่สุด แหล่งจ่ายไฟที่ผ่านการปรับกระแสแบบครึ่งคลื่นนั้น โดยปกติแล้วจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมแบบมือถือได้
Reply #32016-09-16
เป็นการรับพลังงานไฟฟ้ามาจากแหล่งจ่ายไฟแบบความถี่สองหรือเปล่า?
Reply #42016-09-16
แรงดันไฟฟ้าเพียงพอ ใช้ทั้งแบตเตอรี่และพลังงานแสงอาทิตย์ในการจ่ายไฟ แรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 26VDC
Reply #52016-09-16
แหล่งจ่ายไฟคือพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแบตเตอรี่ โดยมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 26VDC ในกรณีนี้ จะมีวิธีใดบ้างที่สามารถนำอุปกรณ์ควบคุมแบบมือถือมาใช้งานได้บ้าง
Reply #62016-09-16
ในวงจรคงไม่มีตัวต้านทาน 250 หรอกมั้ง
Reply #72016-09-28
ระยะห่างในการติดตั้งเซ็นเซอร์ที่หน้างานไกลเกินไป
Reply #82016-10-13
HART กำหนดให้ค่าอิมพีแดนซ์ของวงจรอยู่ระหว่าง 250 โอห์ม ถึง 600 โอห์ม โดยต้องมีการต่อตัวต้านทานเข้าไปในวงจรหลักด้วย.
Reply #92016-10-13
มีความเป็นไปได้ว่าอาจไม่ใช่โปรโตคอล HART
Reply #102018-03-16
เครื่องส่งสัญญาณของบริษัทยาโยกาวะมีอุปกรณ์ควบคุมแบบพิเศษ ซึ่งมีชื่อว่า BT200 อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์อัจฉริยะที่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือวัดทั้งหมดของบริษัทยาโยกาวะที่ใช้โปรโตคอลการสื่อสารแบบ BRAIN ได้ คุณสามารถตรวจสอบก่อนได้ว่าเครื่องส่งสัญญาณของคุณรองรับโปรโตคอลการสื่อสารแบบ HART หรือไม่
Reply #112018-03-17
ใส่ตัวต้านทาน 250 โอห์มเข้าไปในวงจร จากนั้นก็ใส่ตัวต้านทาน 250 โอห์มอีกตัวหนึ่ง ส่วนอุปกรณ์ควบคุมด้วยมือนั้น ให้ต่อแบบขนานกับตัวต้านทาน 250 โอห์มตัวใดตัวหนึ่ง ลองดูสิ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.