Thread Content
เพื่อนๆ ทุกคนครับ ตอนนี้ที่หน้างานเกิดปัญหาว่าเครื่องส่งสัญญาณแรงดันรุ่น HART EJA530A ของบริษัท Yokogawa ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องควบคุมรุ่น 475 ของบริษัท Emerson ได้ ผมขอความช่วยเหลือจากทุกคนหน่อยครับ ตอนที่ผมทำการตั้งค่าอุปกรณ์ ผมได้ใส่ตัวต้านทานมูลค่า 250 โอห์มเข้าไปด้วย แต่ก็ยังคงเชื่อมต่อกับเครื่องควบคุมไม่ได้อยู่ดี สุดท้ายผมจึงตัดไฟจากระบบออก แล้วใช้ไฟจากเครื่อง FLUKE744 แทน ปรากฏว่าสามารถสื่อสารกันได้ ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรกันแน่ครับ ขอความช่วยเหลือจากทุกคนอีกครั้งครับ
เพราะแหล่งจ่ายไฟมันแย่มาก. มีการรบกวนอย่างรุนแรง。 โครงการขนาดเล็กบางโครงการจะพิจารณาเฉพาะสัญญาณกระแสไฟฟ้าเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงแรงดันไฟฟ้าของคลื่นพาหะ ดังนั้นในกรณีนี้จึงต้องใช้แหล่งจ่ายไฟที่สะอาดเพื่อทำการปรับแต่งอีกครั้ง โดยแบตเตอรี่ถือเป็นแหล่งจ่ายไฟที่สะอาดที่สุด แหล่งจ่ายไฟที่ผ่านการปรับกระแสแบบครึ่งคลื่นนั้น โดยปกติแล้วจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมแบบมือถือได้
เป็นการรับพลังงานไฟฟ้ามาจากแหล่งจ่ายไฟแบบความถี่สองหรือเปล่า?
แรงดันไฟฟ้าเพียงพอ ใช้ทั้งแบตเตอรี่และพลังงานแสงอาทิตย์ในการจ่ายไฟ แรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 26VDC
แหล่งจ่ายไฟคือพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแบตเตอรี่ โดยมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 26VDC ในกรณีนี้ จะมีวิธีใดบ้างที่สามารถนำอุปกรณ์ควบคุมแบบมือถือมาใช้งานได้บ้าง
ในวงจรคงไม่มีตัวต้านทาน 250 หรอกมั้ง
ระยะห่างในการติดตั้งเซ็นเซอร์ที่หน้างานไกลเกินไป
HART กำหนดให้ค่าอิมพีแดนซ์ของวงจรอยู่ระหว่าง 250 โอห์ม ถึง 600 โอห์ม โดยต้องมีการต่อตัวต้านทานเข้าไปในวงจรหลักด้วย.
มีความเป็นไปได้ว่าอาจไม่ใช่โปรโตคอล HART
เครื่องส่งสัญญาณของบริษัทยาโยกาวะมีอุปกรณ์ควบคุมแบบพิเศษ ซึ่งมีชื่อว่า BT200 อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์อัจฉริยะที่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือวัดทั้งหมดของบริษัทยาโยกาวะที่ใช้โปรโตคอลการสื่อสารแบบ BRAIN ได้ คุณสามารถตรวจสอบก่อนได้ว่าเครื่องส่งสัญญาณของคุณรองรับโปรโตคอลการสื่อสารแบบ HART หรือไม่
ใส่ตัวต้านทาน 250 โอห์มเข้าไปในวงจร จากนั้นก็ใส่ตัวต้านทาน 250 โอห์มอีกตัวหนึ่ง ส่วนอุปกรณ์ควบคุมด้วยมือนั้น ให้ต่อแบบขนานกับตัวต้านทาน 250 โอห์มตัวใดตัวหนึ่ง ลองดูสิ