【คำถาม-คำตอบ ข้อที่ 150】17.09.2016

2016-09-17View Original

Thread Content

【คำถาม-คำตอบ ข้อที่ 150】17.09.2016 จะดำเนินการเปลี่ยนวาล์วควบคุมแบบใช้สายไฟให้กลายเป็นวาล์วควบคุมแบบปรับได้อย่างไร? หลังจากตอบแล้วจะเห็นคำตอบอ้างอิง แค่ตอบถูกจุดสำคัญก็ได้คะแนนแล้ว (1) ปิดวาล์วควบคุมการไหล จากนั้นติดต่อผู้ควบคุมภายในเพื่อปรับแต่งวาล์ว โดยให้ผู้ควบคุมภายในกำหนดค่าการเปิดของวาล์วที่ 0%, 50%, และ 100% เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของวาล์ว. (2) เปิดวาล์วที่อยู่ด้านล่างให้สุด. (3) ปรับค่าการเปิดของวาล์วควบคุมให้เหมาะสม เพื่อเปิดวาล์วที่อยู่ด้านบน จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงของค่าที่แสดงออกมา (4) เปิดวาล์วด้านต้นน้ำอย่างช้าๆ ในขณะเดียวกันก็ปิดวาล์วสายย่อยอย่างช้าๆ เพื่อให้เกิดความผันผวนน้อยที่สุด จนกระทั่งวาล์วสายย่อยปิดสนิท และวาล์วด้านต้นน้ำเปิดสนิท (5) ปรับค่าการเปิด-ปิดของวาล์วควบคุม เพื่อให้ค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการควบคุมอยู่ในช่วงที่เหมาะสม
Reply #22016-09-17
ตรวจสอบว่าวาล์วควบคุมภายในทำงานได้อย่างราบรื่นหรือไม่ โดยปิดวาล์วระบายอากาศ จากนั้นส่งสัญญาณแรงดันอากาศที่ระดับ 0%, 50%, 100% เพื่อทำการตรวจสอบและปรับแต่ง เปิดวาล์วที่ปลายทางให้สุด เปิดวาล์วด้านบนให้สุด จนกระทั่งตัวเลขบนมิเตอร์ที่หน้างานเคลื่อนไหวเล็กน้อยแล้วหยุดลง ค่อยๆ เปิดวาล์วด้านต้นน้ำ ในขณะเดียวกันก็ค่อยๆ ปิดวาล์วด้านท้ายน้ำ โดยควรให้มีการเปลี่ยนแปลงของค่าต่างๆ ในพื้นที่การทำงานน้อยที่สุด เมื่อวาล์วด้านท้ายน้ำปิดสนิทแล้ว จึงค่อยเปิดวาล์วด้านต้นน้ำให้สนิท. ปรับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้ค่าพารามิเตอร์ที่ถูกควบคุมอยู่ในช่วงปกติ
Reply #32016-09-17
ก่อนอื่นให้ปิดวาล์วควบคุมก่อน จากนั้นเปิดวาล์วป้องกันที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังของวาล์วควบคุม จากนั้นค่อยๆ ปิดวาล์วสายร่วม พร้อมกับเปิดวาล์วควบคุมอย่างช้าๆ เพื่อให้ปริมาณการไหลอยู่ในช่วงที่ควบคุมได้ตลอดเวลา จนกระทั่งวาล์วสายร่วมปิดสนิท
Reply #42016-09-17
ปรับให้วาล์วควบคุมปิดลงอย่างช้าๆ จากนั้นเปิดวาล์วสายรองอย่างช้าๆ จนกระทั่งวาล์วควบคุมปิดสนิท และเมื่อค่าต่างๆ มีความเสถียรแล้ว ให้ปิดวาล์วที่อยู่ด้านล่างของวาล์วควบคุมอย่างช้าๆ จนปิดสนิท จากนั้นปิดวาล์วที่อยู่ด้านบน และเปิดวาล์วระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำออก โปรดระมัดระวังด้วย.
Reply #52016-09-17
ว้าว ดูข้อสอบผิดเลย กลับหัวกันเลย
Reply #62016-09-17
ตรวจสอบว่าวาล์วควบคุมภายในทำงานได้อย่างราบรื่นหรือไม่ โดยปิดวาล์วระบายอากาศ จากนั้นส่งสัญญาณแรงดันอากาศที่ระดับ 0%, 50%, 100% เพื่อทำการตรวจสอบและปรับแต่ง เปิดวาล์วที่ปลายทางให้สุด เปิดวาล์วด้านบนให้สุด จนกระทั่งตัวเลขบนมิเตอร์ที่หน้างานเคลื่อนไหวเล็กน้อยแล้วหยุดลง ค่อยๆ เปิดวาล์วด้านต้นน้ำ ในขณะเดียวกันก็ค่อยๆ ปิดวาล์วด้านท้ายน้ำ โดยควรให้มีการเปลี่ยนแปลงของค่าต่างๆ ในพื้นที่การทำงานน้อยที่สุด เมื่อวาล์วด้านท้ายน้ำปิดสนิทแล้ว จึงค่อยเปิดวาล์วด้านต้นน้ำให้สนิท.
Reply #72016-09-17
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วควบคุมปิดอยู่ จากนั้นเปลี่ยนไปใช้โหมดการควบคุมแบบมือ แล้วจึงเปิดวาล์วควบคุมทั้งด้านหน้าและด้านหลัง; ทั้งสองคนร่วมมือกัน โดยคนหนึ่งค่อยๆ เปิดวาล์วควบคุมให้กว้างขึ้น ส่วนอีกคนหนึ่งก็ค่อยๆ ปิดวาล์วที่เชื่อมต่อกับท่อส่ง ซึ่งจะช่วยให้แรงดันและอัตราการไหลของของเหลวคงที่ จนกระทั่งวาล์วที่เชื่อมต่อกับท่อส่งถูกปิดลง เมื่อทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติ วาล์วควบคุมจะทำงา
Reply #82016-09-17
เมื่อวาล์วควบคุมอยู่ในสภาพปิด ให้เปิดวาล์วควบคุมที่อยู่ด้านหลังก่อน จากนั้นค่อยๆ เปิดวาล์วควบคุมที่อยู่ด้านหน้า โดยต้องรักษาระดับการไหลของของเหลวให้คงที่ สุดท้ายให้ปิดวาล์วควบคุมสายรอง และเปิดวาล์วควบคุมไปพร้อมกัน เพื่อรักษาระดับการไหลให้คงที่ จนกว่าวาล์วควบคุมสายรองจะถูกปิดทั้งหมด
Reply #92016-09-17
วิธีการดำเนินการ: (1) ปิดระบบการระบายน้ำ จากนั้นติดต่อผู้ควบคุมภายในเพื่อให้ทำการปรับแต่งวาล์ว โดยขอให้ผู้ควบคุมภายในกำหนดค่าการเปิดของวาล์วไว้ที่ 0%, 50%, และ 100% เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของค่าเหล่านั้น (2) เปิดวาล์วที่อยู่ด้านล่างให้สุด. (3) ปรับค่าการเปิดของวาล์วควบคุมให้เหมาะสม เพื่อเปิดวาล์วที่อยู่ด้านบน จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงของค่าที่แสดงออกมา (4) เปิดวาล์วด้านต้นน้ำอย่างช้าๆ ในขณะเดียวกันก็ปิดวาล์วสายย่อยอย่างช้าๆ เพื่อให้เกิดความผันผวนน้อยที่สุด จนกระทั่งวาล์วสายย่อยปิดสนิท และวาล์วด้านต้นน้ำเปิดสนิท (5) ปรับค่าการเปิด-ปิดของวาล์วควบคุม เพื่อให้ค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการควบคุมอยู่ในช่วงที่เหมาะสม
Reply #102016-09-17
ก่อนอื่น ให้เปิดวาล์วควบคุมที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังอย่างช้าๆ เพื่อตรวจสอบว่าวาล์วควบคุมที่ปิดอยู่นั้นมีการรั่วซึมภายในหรือไม่ ผู้ควบคุมภายนอกค่อยๆ ปิดวาล์วสายรอง ส่วนผู้ควบคุมภายในก็ค่อยๆ เปิดวาล์วควบคุมตามความดันหรืออัตราการไหลของกระบวนการ ทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด จนกว่าวาล์วสายรองจะปิดสนิท
Reply #112016-09-17
ในขณะที่ปิดวาล์วสายรองจากการควบคุมภายนอก ก็ให้เปิดวาล์วควบคุมจากการควบคุมภายใน เพื่อให้ค่าพารามิเตอร์ที่ถูกควบคุมมีความเสถียร
Reply #122016-09-17
สามารถควบคุมการทำงานได้โดยใช้เครื่องวัดอัตราการไหลหรือระดับของของเหลวหรือไม่
Reply #132016-09-17
ก่อนอื่นให้ทดสอบวาล์วควบคุมก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าวาล์วสามารถทำงานได้อย่างปกติ จากนั้นให้ปิดวาล์วระบายของเหลว แล้วเปิดวาล์วควบคุม จากนั้นเปิดวาล์วควบคุมด้วยมือเล็กน้อย และค่อยๆ เปิดวาล์วหน้าพร้อมกับปิดวาล์วสายรองอย่างช้าๆ ผู้ควบคุมควรปรับระดับการเปิดของวาล์วควบคุมตามการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด
Reply #142016-09-17
ตรวจสอบว่าวาล์วควบคุมภายในทำงานได้อย่างราบรื่นหรือไม่ โดยปิดวาล์วระบายอากาศ จากนั้นส่งสัญญาณแรงดันอากาศที่ระดับ 0%, 50%, 100% เพื่อทำการตรวจสอบและปรับแต่ง  เปิดวาล์วที่อยู่ด้านล่างให้เต็มที่.  เปิดวาล์วด้านต้นทางเล็กน้อย จนกระทั่งตัวชี้วัดบนเครื่องวัดในสถานที่เกิดการเคลื่อนไหวเล็กน้อยแล้วหยุดลง  เปิดวาล์วด้านต้นทางอย่างช้าๆ ในขณะเดียวกันก็ปิดวาล์วด้านสายรับไหลอย่างช้าๆ เพื่อให้ค่าการเปลี่ยนแปลงตามที่แสดงบนหน้าจอมีค่าน้อยที่สุด จนกระทั่งวาล์วด้านสายรับไหลปิดสนิท และวาล์วด้านต้นทางเปิดสนิท
Reply #152016-09-17
วาล์วควบคุมทำงานได้ตามปกติ ให้เปิดวาล์วควบคุมทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จากนั้นค่อยๆ เปิดวาล์วควบคุม ส่วนวาล์วที่ใช้ควบคุมการไหลของของเหลวให้ค่อยๆ ปิดลงจนสนิท วาล์วควบคุมจะสามารถควบคุมอัตราการไหลของของเหลวได้อย่างถูกต้อง

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.