สามารถปรับเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากซีเมนส์และมิตซูโบชิได้หรือไม่

2016-09-17View Original

Thread Content

ตามข้อกำหนดของแบบร่าง คือต้องมีการตอบสนองที่ 4 มิลลิแอมป์ในระดับ 100% ส่วนการตอบสนองที่ 20 มิลลิแอมป์ควรเป็น 0 แต่หลังจากที่ฉันปรับแต่งแล้ว ค่าเริ่มต้นก็คือการตอบสนองที่ 4 มิลลิแอมป์เป็น 0 ส่วนการตอบสนองที่ 20 มิลลิแอมป์ก็ยังคงเป็น 100% เหมือนเดิม
Reply #22016-09-17
คุณหมายถึงให้ข้อมูลแสดงผลบนเครื่อง DCS กลับด้าน หรือให้ตัวตั้งตำแหน่งเองแสดงผลกลับด้านกันแน่?
Reply #32016-09-17
ตอนนี้อยู่ในโหมดเปิดอย่างปลอดภัยที่ 4 มิลลิเมตร โดยมีค่าการตอบสนองเท่ากับ 0 ต้องการเปลี่ยนให้อยู่ในโหมดเปิดอย่างปลอดภัยที่ 4 มิลลิเมตรเช่นเดิม โดยให้ค่าการตอบสนอ
Reply #42016-09-17
ลองเปลี่ยนทิศทางการทำงานของตัวกำหนดตำแหน่งดู หรือลองปรับการตั้งค่าให้สัญญาณออกมาในทิศทางตรงกันข้ามดูก็ได้.
Reply #52016-09-17
แก้ไขแรงตอบสนองไม่ได้ ผลลัพธ์ที่ได้เปลี่ยนไป จะแก้ไขการตั้งค่านั้นยังไงดี
Reply #62016-09-17
การให้ข้อเสนอแนะไม่ใช่สิ่งที่ทำแยกกัน ข้อเสนอแนะจะถูกส่งเข้าไปในเครื่องกำเนิดสัญญาณ
Reply #72016-09-17
สำหรับ Siemens SIPART PS2 ให้ปรับค่าพารามิเตอร์ที่ 7 และ 38 เท่านั้น โดยรุ่นอื่นๆ อาจมีความแตกต่างกันบ้าง แต่ก็แค่ปรับค่าการเพิ่มขึ้นและการลดลงของค่าทั้งสองนี้เท่านั้น.
Reply #82016-09-17
ถ้าซีเมนส์แก้ไขรายการที่ 7 หรือรายการที่ 38 บริษัทไมโครเทคก็แค่แก้ไขการส่งออกกลับไปก็พอ.
Reply #92018-10-17
สวัสดีครับ ถ้าเมทโซ่แก้ไขปัญหาการส่งออกกลับโดยตรง ทิศทางของการเคลื่อนไหวก็น่าจะเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมครับ? อย่างเช่น ก่อนหน้านี้ฉันเป็น AFC พอแก้ไขปัญหาการส่งออกที่ผิดกฎแล้ว มันก็กลายเป็น AFO ใช่ไหม?
Reply #102018-10-18
เปลี่ยนตัวตั้งตำแหน่งของซีเมนส์โดยตรงก็ได้
Reply #112018-10-18
สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งตัวตั้งตำแหน่งและ DCS ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นกัน คุณอยากปรับเปลี่ยนตัวตั้งตำแหน่ง หรือ DCS ดีครับ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.