ตามข้อกำหนดของแบบร่าง คือต้องมีการตอบสนองที่ 4 มิลลิแอมป์ในระดับ 100% ส่วนการตอบสนองที่ 20 มิลลิแอมป์ควรเป็น 0 แต่หลังจากที่ฉันปรับแต่งแล้ว ค่าเริ่มต้นก็คือการตอบสนองที่ 4 มิลลิแอมป์เป็น 0 ส่วนการตอบสนองที่ 20 มิลลิแอมป์ก็ยังคงเป็น 100% เหมือนเดิม
คุณหมายถึงให้ข้อมูลแสดงผลบนเครื่อง DCS กลับด้าน หรือให้ตัวตั้งตำแหน่งเองแสดงผลกลับด้านกันแน่?
ตอนนี้อยู่ในโหมดเปิดอย่างปลอดภัยที่ 4 มิลลิเมตร โดยมีค่าการตอบสนองเท่ากับ 0 ต้องการเปลี่ยนให้อยู่ในโหมดเปิดอย่างปลอดภัยที่ 4 มิลลิเมตรเช่นเดิม โดยให้ค่าการตอบสนอ
ลองเปลี่ยนทิศทางการทำงานของตัวกำหนดตำแหน่งดู หรือลองปรับการตั้งค่าให้สัญญาณออกมาในทิศทางตรงกันข้ามดูก็ได้.
แก้ไขแรงตอบสนองไม่ได้ ผลลัพธ์ที่ได้เปลี่ยนไป จะแก้ไขการตั้งค่านั้นยังไงดี
การให้ข้อเสนอแนะไม่ใช่สิ่งที่ทำแยกกัน ข้อเสนอแนะจะถูกส่งเข้าไปในเครื่องกำเนิดสัญญาณ
สำหรับ Siemens SIPART PS2 ให้ปรับค่าพารามิเตอร์ที่ 7 และ 38 เท่านั้น โดยรุ่นอื่นๆ อาจมีความแตกต่างกันบ้าง แต่ก็แค่ปรับค่าการเพิ่มขึ้นและการลดลงของค่าทั้งสองนี้เท่านั้น.
ถ้าซีเมนส์แก้ไขรายการที่ 7 หรือรายการที่ 38 บริษัทไมโครเทคก็แค่แก้ไขการส่งออกกลับไปก็พอ.
สวัสดีครับ ถ้าเมทโซ่แก้ไขปัญหาการส่งออกกลับโดยตรง ทิศทางของการเคลื่อนไหวก็น่าจะเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมครับ? อย่างเช่น ก่อนหน้านี้ฉันเป็น AFC พอแก้ไขปัญหาการส่งออกที่ผิดกฎแล้ว มันก็กลายเป็น AFO ใช่ไหม?
เปลี่ยนตัวตั้งตำแหน่งของซีเมนส์โดยตรงก็ได้
สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งตัวตั้งตำแหน่งและ DCS ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นกัน คุณอยากปรับเปลี่ยนตัวตั้งตำแหน่ง หรือ DCS ดีครับ?