HCBBS Forum (ไทย)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【ประเด็นประจำวัน】【ฉบับไฟฟ้า 20160917】

2016-09-17View Original

Thread Content

รางวัลสำหรับการมีส่วนร่วม: 2 ทรัพย์สิน รางวัลสำหรับคำตอบที่ถูกต้อง: 9 คะแนน สำหรับตู้สายไฟโลหะ รวมถึงชิ้นส่วนที่ใช้รองรับตู้สายไฟเหล่านั้น และท่อสำหรับนำสายไฟเข้าหรือออกมา จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับสายดิน (PE) หรือสายกราวด์ (PEN) อย่างมั่นคง และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ด้วย.   A. โครงสร้างสำหรับวางสายไฟแบบโลหะ รวมถึงอุปกรณ์ยึดโครงสร้างดังกล่าว ควรมีจุดเชื่อมต่อกับสายดิน (PE) หรือสายกราวด์ (PEN) อย่างน้อยสองจุดตลอดความยาวของโครงสร้างนั้น
B. สำหรับแผ่นเชื่อมต่อระหว่างโครงสร้างสำหรับวางสายไฟที่ไม่ได้รับการเคลือบด้วยสังกะสี ควรมีสายดินที่เชื่อมต่อกับขั้วทั้งสองของแผ่นเชื่อมต่อนั้น โดยพื้นที่หน้าตัดของสายดินควรมีค่าไม่น้อยกว่า 10 ตารางมิลลิเมตร
C. สำหรับแผ่นเชื่อมต่อระหว่างโครงสร้างสำหรับวางสายไฟที่ได้รับการเคลือบด้วยสังกะสี ไม่จำเป็นต้องมีสายดินที่เชื่อมต่อกับขั้วทั้งสองของแผ่นเชื่อมต่อ แต่ขั้วทั้งสองของแผ่นเชื่อมต่อควรมีสลักเกลียวหรือแหวนกันหลวมอย่างน้อยสองตัว
D. แผ่นเชื่อมต่อระหว่างโครงสร้างสำหรับวางสายไฟที่ได้รับการเคลือบด้วยสังกะสีควรถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน คำตอบที่ถูกต้องคือ AC
Reply #22016-09-17
A. ความยาวของโครงสร้างสำหรับวางสายไฟแบบโลหะ รวมถึงอุปกรณ์ยึดโครงสร้างดังกล่าว จะต้องมีจุดเชื่อมต่อกับสายดิน (PE) หรือสายกราวด์ (PEN) อย่างน้อยสองจุด

C. ที่ปลายทั้งสองข้างของแผ่นเชื่อมต่อระหว่างโครงสร้างสำหรับวางสายไฟที่เคลือบด้วยสังกะสีนั้น ไม่ควรมีการเชื่อมต่อกับสายดิน แต่ที่ปลายทั้งสองข้างของแผ่นเชื่อมต่อนั้น จะต้องมีสลักเกลียวหรือแหวนกันหลวมอย่างน้อยสองตัว เพื่อใช้ในการยึดแผ่นเชื่อมต่อไว้
Reply #32016-09-18
ตู้สายไฟโลหะ รวมถึงโครงรองรับและท่อสำหรับนำสายไฟโลหะเข้าหรือออกมา จะต้องมีการต่อสายกับสายดิน (PE) หรือสายกราวด์ (PEN) อย่างมั่นคง และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ด้วย.   A. โครงสร้างสำหรับวางสายไฟที่ทำจากโลหะ รวมถึงอุปกรณ์ยึดโครงสร้างดังกล่าว ควรมีจุดเชื่อมต่อกับสายดิน (PE) หรือสายกราวด์ (PEN) อย่างน้อยสองจุดตลอดความยาวของโครงสร้างนั้น

B. สำหรับแผ่นเชื่อมต่อระหว่างโครงสร้างสำหรับวางสายไฟที่ไม่ได้รับการเคลือบด้วยสังกะสี ควรมีสายดินที่เชื่อมต่อกับขั้วทั้งสองข้างของแผ่นเชื่อมต่อดังกล่าว โดยพื้นที่หน้าตัดของสายดินควรมีค่าอย่างน้อย 10 ตารางมิลลิเมตร

C. สำหรับแผ่นเชื่อมต่อระหว่างโครงสร้างสำหรับวางสายไฟที่ได้รับการเคลือบด้วยสังกะสี ไม่จำเป็นต้องมีสายดินที่เชื่อมต่อกับขั้วทั้งสองข้างของแผ่นเชื่อมต่อ แต่ขั้วทั้งสองข้างของแผ่นเชื่อมต่อควรมีสลักเกลียวหรือแหวนกันหลวมอย่างน้อยสองตัว

D. แผ่นเชื่อมต่อระหว่างโครงสร้างสำหรับวางสายไฟที่ได้รับการเคลือบด้วยสังกะสีควรถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน
Reply #42016-09-18
ตู้สายไฟโลหะ รวมถึงโครงรองรับและท่อสำหรับนำสายไฟโลหะเข้าหรือออกมา จะต้องมีการเชื่อมต่อกับสายดิน (PE) หรือสายกราวด์ (PEN) อย่างมั่นคง และจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด (A, B, C) ด้วย.   A. โครงสร้างสำหรับวางสายไฟแบบโลหะ รวมถึงอุปกรณ์ยึดโครงสร้างดังกล่าว จะต้องมีจุดเชื่อมต่อกับสายดิน (PE) หรือสายกราวด์ (PEN) อย่างน้อยสองจุด

B. สำหรับแผ่นเชื่อมต่อระหว่างโครงสร้างสำหรับวางสายไฟที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบด้วยสังกะสี จะต้องมีสายดินที่เชื่อมต่อกับขั้วทั้งสองข้างของแผ่นเชื่อมต่อดังกล่าว โดยพื้นที่หน้าตัดของสายดินจะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 10 ตารางมิลลิเมตร

C. สำหรับแผ่นเชื่อมต่อระหว่างโครงสร้างสำหรับวางสายไฟที่ผ่านการเคลือบด้วยสังกะสี จะไม่มีสายดินที่เชื่อมต่อกับขั้วทั้งสองข้างของแผ่นเชื่อมต่อ แต่จะต้องมีสลักเกลียวหรือแหวนกันหลวมอย่างน้อยสองตัวที่ใช้ยึดแผ่นเชื่อมต่อไว้

D. แผ่นเชื่อมต่อระหว่างโครงสร้างสำหรับวางสายไฟที่ผ่านการเคลือบด้วยสังกะสี จะต้องถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน
Reply #52016-09-18
B ผิด พื้นที่หน้าตัดของสายดินที่อนุญาตให้ใช้ได้นั้นต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 6 ตารางเมตร

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.