เมื่อต่อควบคุม PID เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 220V แล้วไม่มีการทำงานของอุปกรณ์ใดๆ ทำไมค่า PV ถึงแสดงเป็น -25 หรือ -250 ล่ะ? เป็นค่าขั้นต่ำของกระแสไฟฟ้าที่วัดโดยค่าเริ่มต้น หรือเป็นค่าอุณหภูมิและความดันกันแน่? หน่วยวัดคืออะไร? มือใหม่ขอความช่วยเหลือครับ 。 。
ฉันใช้ PID ของแบรนด์อานฮุย เทียนคังเป็นหลักครับ. 。 。 。
ควรเป็นค่าขั้นต่ำที่แสดงออกมา โดยหน่วยวัดควรเหมือนกับหน่วยที่กำหนดไว้
4-20 ล้านปีคือขอบเขตสูงสุดและต่ำสุดของช่วงการวัดของคุณ หากคุณไม่เชื่อมต่ออุปกรณ์ ก็จะเป็น 0 มิลลิแอมป์ ซึ่งก็คือการแสดงค่าที่อยู่ที่ -25% ของช่วงการวัดนั่นเอง. แสดงค่า -25 หมายความว่าช่วงการวัดอยู่ที่ 0-100 แสดงค่า -250 หมายความว่าช่วงการวัดอยู่ที่ 0-1000
สวัสดีครับท่านผู้เชี่ยวชาญ! ผมอยากจะถามอีกอย่างครับ: ตอนที่ตั้งค่าพารามิเตอร์ PID นั้น พบว่ามีหลายจุดที่สามารถตั้งค่า “หมายเลขการแบ่งช่วง” ได้ รวมถึงพารามิเตอร์ระดับสองด้วย พารามิเตอร์เหล่านี้จะมีปัญหาการขัดแย้งกันหรือเปล่าครับ? มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง?
ก็คือการแจ้งเตือนนั่นเอง. 0 มิลลิแอมป์ ตรงกับ -25% บอกคุณนะว่าเครื่องมือวัดในจุดนี้ไม่ทำงาน
เมื่อ “ตัวควบคุมถูกเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ 220V แล้วไม่มีอุปกรณ์ใดทำงาน” แน่นอนว่า “PV จะแสดงค่า -25 หรือ -250 โดยตรง” นี่ก็คือสัญญาณเตือนไม่ใช่เหรอ? เพื่อบอกให้คุณทราบว่ามีข้อผิดพลาดในการป้อนสัญญาณ คุณไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณอินพุตเข้ามาเลยไม่ใช่เหรอ? ส่วนว่า PV แสดงค่าอะไรนั้น คุณต้องเข้าไปดูในหน้าตั้งค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุม หรืออาจมีการระบุค่าเริ่มต้นของ PV ไว้ในคู่มือด้วย ซึ่งก็รวมถึงประเภทของสัญญาณและหน่วยวัดด้วยเช่นกัน