Thread Content
ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทุกท่านครับ อุปกรณ์เดิมของหน่วยงานมีพัดลมที่มีอัตราการไหลของอากาศ 5000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีความดันสุทธิ 9055 Pa ตอนนี้ต้องการเปลี่ยนเป็นพัดลมที่มีอัตราการไหลของอากาศ 8000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีความดันสุทธิ 11000 Pa โดยพัดลมตัวใหม่นี้มีมอเตอร์ที่รวมอยู่ด้วยกัน และมีกำลังไฟ 30 kW อยากถามว่าสามารถใช้ตัวควบคุมความเร็วมอเตอร์เพื่อลดความเร็วมอเตอร์ลง เพื่อให้สามารถทำงานได้ในลักษณะเดียวกับอุปกรณ์เดิมได้หรือไม่ครับ? หลักการคืออะไรครับ ขอบคุณ
เมื่อลดจุดทำงานในการทำงาน แรงดันและอัตราการไหลที่ออกมาก็จะลดลงด้วย ส่วนจะเกิดปรากฏการณ์สั่นสะเทือนหรือไม่นั้น ให้ดูจากกราฟคุณสมบัติการทำงาน. ฉันคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรใหญ่โตหรอก
ฉันจะให้คะแนนเพิ่มกับคุณ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าฉันพอใจกับคำอธิบายของคุณนะ ยังไม่เพียงพอที่จะถือว่าสมบูรณ์ จงค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป. พูดไม่ละเอียดและไม่ชัดเจนพอ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันไม่สามารถโน้มน้าวใจฉันได้!
ใช่ครับ ตอนที่เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมนั้น การทดสอบไม่ได้ทำโดยใช้โหลดจริง แต่เป็นการทดสอบในสภาวะไม่มีโหลดแทน หลังจากเปลี่ยนมอเตอร์แล้ว ก็ยังคงทดสอบด้วยวิธีเดิม โดยลดความถี่ลง จากนั้นก็เริ่มใช้งานด้วยโหลดจริง แต่ค่าที่ได้กลับไม่ตรงกับเงื่อนไขและผลลัพธ์จากการทดสอบเดิม อยากรู้หลักการที่เป็นเหตุให้เป็นเช่นนี้ ขอคำแนะนำด้วยครับ การลดความถี่นี้ช่วยให้ได้สภาวะการทำงานเหมือนเดิมได้อย่างไรครับ
กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณด้วยนะครับ ขอบคุณครับ ให้ทุกคนได้เรียนรู้กันด้วยครับ
ผมจะเก็บความคิดเห็นของตัวเองไว้ก่อน รอดูว่าผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ จะพูดอะไรบ้าง จากนั้นผมจะค่อยๆ เอาชนะพวกเขาทีละคน!
ไม่เข้าใจครับ ช่วยอธิบายให้ละเอียดหน่อยได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
ไม่เข้าใจครับ ช่วยอธิบายให้ละเอียดหน่อยได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
ง่ายๆ นะ คุณรู้ไหมว่าจุดทำงานของพัดลมเดิมอยู่ที่เท่าไหร่ ลองตรวจสอบดูก่อน จากนั้นก็ดูกราฟการทำงานของพัดลมใหม่ ภายในช่วงที่พัดลมสามารถทำงานได้ ก็สามารถปรับความเร็วได้โดยใช้ระบบควบคุมความถี่ และต้องปรับค่าผ่านวาล์วด้วย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันทั้งหมด ถ้าดูเพียงจุดพารามิเตอร์สองจุดที่คุณให้มา การใช้เพียงวิธีปรับความถี่นั้นคงไม่เพียงพอแล้ว
การเปลี่ยนใบพัดก็เหมือนกับการเปลี่ยนเส้นโค้งประสิทธิภาพใหม่ ในขณะที่เส้นโค้งคุณสมบัติของท่อยังคงไม่เปลี่ยนแปลง จุดทำงานของตัวคอมเพรสเซอร์เองก็เปลี่ยนไปเช่นกัน
การเปลี่ยนแปลงจุดทำงานอาจจะเหมือนกับของพัดลมเดิมได้ใช่ไหม? ?