Thread Content
มิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบโวลต์เอจ มีขั้วต่อแบบสี่สาย มีสายสัญญาณสองเส้นมาจาก DCS พร้อมแหล่งจ่ายไฟ 24V ขอคำแนะนำว่าควรต่อสายอย่างไรจึงจะทำให้การส่งสัญญาณเป็นไปได้อย่างปกติ
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย qugd เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2016 เวลา 12:13 วิธีการจ่ายไฟให้กับเครื่องมือวัดแบบสองสายและแบบสี่สายนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องมือวัดที่มีวิธีการจ่ายไฟแบบที่เหมาะสมแทน. เนื่องจากเครื่องมือวัดแบบสองสายกับแบบสี่สายนั้น มีการออกแบบที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในด้านการจ่ายไฟ การรับสัญญาณ การขยายสัญญาณ และการส่งออกสัญญาณ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแค่เปลี่ยนโมดูลจ่ายไฟเท่านั้น ปัจจุบัน เครื่องวัดอัตราการไหลแบบวอล์กสตรีทที่มีคุณภาพดีขึ้นมาหน่อย จะเป็นแบบสองสายไฟกันหมดแล้ว แล้วทำไมหน่วยงานของคุณยังคงสั่งซื้อเครื่องวัดแบบสี่สายไฟอยู่ล่ะ?
ในการติดตั้งสายสองเส้น ให้ใช้วิธีการเชื่อมต่อสายที่ถูกต้อง...
เครื่องมือวัดแบบสี่สายมักใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220VAC ส่วนเครื่องมือวัดแบบสองสายจะใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 24VDC
ฉันเคยเห็นอุปกรณ์ที่ใช้แรงดันไฟ 24VDC มามากมายแล้ว
นั่นก็หมายความว่ายังต้องใช้สายสองเส้นอยู่ ตอนนี้ยืนยันแล้วใช่ไหมว่าไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้ระบบสองสายได้?
น่าเสียดายที่เครื่องวัดอัตราการไหลเครื่องนี้เป็นแบบสี่สายจริงๆ แถมยังเป็นของใหม่ที่ซื้อมาจากบริษัท Zhonghuan Tianyi ตามที่ผู้ผลิตบอกไว้ สามารถปรับเปลี่ยนให้ใช้งานได้ในรูปแบบสองสายได้
คนอื่นถามผู้ผลิตแล้ว พวกเขาบอกว่าทำได้ แต่ก็ไม่ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าต้องเชื่อมต่ออย่างไรถึงจะสามารถทำได้
เป็นที่กล่าวกันว่าสิ่งนี้ไม่น่าเชื่อถือและไม่น่าไว้วางใจเลย หากในคู่มือการใช้งานเขียนไว้อย่างนั้น แน่นอนว่าในคู่มือจะต้องมีรูปภาพหรือคำแนะนำที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วย บางทีในตารางการเลือกอาจมีตัวเลือกระหว่างสายสองเส้นกับสายสี่เส้น แต่เมื่อเลือกไปแล้วสักแบบหนึ่ง อีกแบบหนึ่งก็จะไม่สามารถใช้งานได้ง่ายๆ
ถ้าที่นั่นมีแหล่งจ่ายไฟอยู่ สามารถใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟในสถานที่ได้ จากนั้นใช้เกรตความปลอดภัยที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณเพื่อแปลงสัญญาณนั้น สามารถลดความยุ่งยากในการวางเส้นได้ หากคุณต้องการใช้สายเส้นเดียวนี้ทั้งในการจ่ายไฟและส่งสัญญาณ ก็เป็นไปไม่ได้หรอก. ต้องมีแหล่งจ่ายไฟอื่นด้วย. ลองหาแหล่งจ่ายไฟนี้ดูสิ ไม่จำเป็นต้องเป็นของ DCS ก็ได้.
วิธีนี้ใช้ได้จริงหรือเปล่า? สัญญาณกลุ่มนี้สามารถรองรับได้ 24 เหรอ?
ช่วยบอกรุ่นของหน้าปัดได้ไหมครับ?
ใช้แหล่งจ่ายไฟในสถานที่ที่มีแรงดัน 220VAC หากเป็นแหล่งจ่ายไฟแบบ 24VDC ก็ควรดึงไฟมาจากตู้จ่ายไฟ DCS จะปลอดภัยกว่า หากไม่มีเงื่อนไข ก็ให้ติดตั้งกล่องเชื่อมต่อที่ทนทานต่อการระเบิดไว้ที่จุดที่ใช้งานโดยตรง และใส่สวิตช์จ่ายไฟแบบ 24VDC เอาไว้ภายในกล่องนั้น. สรุปแล้วก็ไม่มีทางเปลี่ยนได้หรอก.
เรามาพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่า ก่อนอื่น ไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นระบบสองสายหรือสี่สายกันแน่ คุณควรหาคู่มือการใช้งานก่อน หากไม่มีคู่มือในรูปแบบกระดาษ ก็สามารถดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตตามรุ่นของเครื่องมือ หรือขอให้ผู้ผลิตส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาให้ก็ได้ หากตัวเครื่องมือนั้นสามารถปรับเปลี่ยนจากระบบสี่สายมาเป็นระบบสองสายได้ แสดงว่าตัวเชื่อมต่อภายในเครื่องมือก็น่าจะถูกออกแบบมาให้รองรับการเชื่อมต่อแบบสองสายได้แล้ว คุณก็เพียงแค่อ่านคู่มือและทำการเชื่อมต่อตามแผนภาพการเชื่อมต่อเท่านั้น สิ่งที่ต้องระวังเมื่อเปลี่ยนจากระบบสี่สายมาเป็นระบบสองสายก็คือ ก่อนหน้านี้ใช้ไฟจากภายนอก แต่ตอนนี้จะใช้ไฟจากการ์ดควบคุมระบบแทน (ก็คือระบบสองสายนั่นเอง) ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับการเชื่อมต่อของการ์ด I/O หรือปรับการตั้งค่าใหม่ (ซึ่งขึ้นอยู่กับระบบของผู้ผลิต DCS) หากไม่รองรับการเปลี่ยนจากสี่สายเป็นสองสาย การออกแบบโมดูลวงจรภายในก็จะไม่อนุญาตให้ทำเช่นนั้นได้ จะต้องเปลี่ยนโมดูลภายในเท่านั้นจึงจะแก้ปัญหาได้
การเชื่อมต่อ AI ของการ์ด DCS นั้นทำได้โดยไม่ต้องใช้พลังงาน จากนั้นจึงดึงกระแส 24V มาจากตู้จ่ายไฟ
ขอถามหน่อยครับ ถ้าจะเปลี่ยนจากระบบสองสายมาเป็นระบบสี่สายไม่ได้ แล้วเครื่องมือวัดนั้นเป็นแบบสองสายอยู่แล้ว แต่การ์ดที่ใช้ไม่สามารถจ่ายไฟ 24VDC ได้ จะสามารถต่อวงจรไฟ 24V เข้ามาเพื่อจ่ายไฟให้ได้ไหมครับ?