มิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบโวลต์เอจ มีขั้วต่อแบบสี่สาย มีสายสัญญาณสองเส้นมาจาก DCS พร้อมแหล่งจ่ายไฟ 24V ขอคำแนะนำว่าควรต่อสายอย่างไรจึงจะทำให้การส่งสัญญาณเป็นไปได้อย่างปกติ
Reply #22016-09-21
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย qugd เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2016 เวลา 12:13 วิธีการจ่ายไฟให้กับเครื่องมือวัดแบบสองสายและแบบสี่สายนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องมือวัดที่มีวิธีการจ่ายไฟแบบที่เหมาะสมแทน. เนื่องจากเครื่องมือวัดแบบสองสายกับแบบสี่สายนั้น มีการออกแบบที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในด้านการจ่ายไฟ การรับสัญญาณ การขยายสัญญาณ และการส่งออกสัญญาณ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแค่เปลี่ยนโมดูลจ่ายไฟเท่านั้น ปัจจุบัน เครื่องวัดอัตราการไหลแบบวอล์กสตรีทที่มีคุณภาพดีขึ้นมาหน่อย จะเป็นแบบสองสายไฟกันหมดแล้ว แล้วทำไมหน่วยงานของคุณยังคงสั่งซื้อเครื่องวัดแบบสี่สายไฟอยู่ล่ะ?
Reply #32016-09-21
ในการติดตั้งสายสองเส้น ให้ใช้วิธีการเชื่อมต่อสายที่ถูกต้อง...
Reply #42016-09-21
เครื่องมือวัดแบบสี่สายมักใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220VAC ส่วนเครื่องมือวัดแบบสองสายจะใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 24VDC
Reply #52016-09-21
ฉันเคยเห็นอุปกรณ์ที่ใช้แรงดันไฟ 24VDC มามากมายแล้ว
Reply #62016-09-21
นั่นก็หมายความว่ายังต้องใช้สายสองเส้นอยู่ ตอนนี้ยืนยันแล้วใช่ไหมว่าไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้ระบบสองสายได้?
Reply #72016-09-21
น่าเสียดายที่เครื่องวัดอัตราการไหลเครื่องนี้เป็นแบบสี่สายจริงๆ แถมยังเป็นของใหม่ที่ซื้อมาจากบริษัท Zhonghuan Tianyi ตามที่ผู้ผลิตบอกไว้ สามารถปรับเปลี่ยนให้ใช้งานได้ในรูปแบบสองสายได้
Reply #82016-09-21
คนอื่นถามผู้ผลิตแล้ว พวกเขาบอกว่าทำได้ แต่ก็ไม่ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าต้องเชื่อมต่ออย่างไรถึงจะสามารถทำได้
Reply #92016-09-21
เป็นที่กล่าวกันว่าสิ่งนี้ไม่น่าเชื่อถือและไม่น่าไว้วางใจเลย หากในคู่มือการใช้งานเขียนไว้อย่างนั้น แน่นอนว่าในคู่มือจะต้องมีรูปภาพหรือคำแนะนำที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วย บางทีในตารางการเลือกอาจมีตัวเลือกระหว่างสายสองเส้นกับสายสี่เส้น แต่เมื่อเลือกไปแล้วสักแบบหนึ่ง อีกแบบหนึ่งก็จะไม่สามารถใช้งานได้ง่ายๆ
Reply #102016-09-21
ถ้าที่นั่นมีแหล่งจ่ายไฟอยู่ สามารถใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟในสถานที่ได้ จากนั้นใช้เกรตความปลอดภัยที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณเพื่อแปลงสัญญาณนั้น สามารถลดความยุ่งยากในการวางเส้นได้ หากคุณต้องการใช้สายเส้นเดียวนี้ทั้งในการจ่ายไฟและส่งสัญญาณ ก็เป็นไปไม่ได้หรอก. ต้องมีแหล่งจ่ายไฟอื่นด้วย. ลองหาแหล่งจ่ายไฟนี้ดูสิ ไม่จำเป็นต้องเป็นของ DCS ก็ได้.
Reply #112016-09-22
วิธีนี้ใช้ได้จริงหรือเปล่า? สัญญาณกลุ่มนี้สามารถรองรับได้ 24 เหรอ?
Reply #122016-09-22
ช่วยบอกรุ่นของหน้าปัดได้ไหมครับ?
Reply #132016-09-22
ใช้แหล่งจ่ายไฟในสถานที่ที่มีแรงดัน 220VAC หากเป็นแหล่งจ่ายไฟแบบ 24VDC ก็ควรดึงไฟมาจากตู้จ่ายไฟ DCS จะปลอดภัยกว่า หากไม่มีเงื่อนไข ก็ให้ติดตั้งกล่องเชื่อมต่อที่ทนทานต่อการระเบิดไว้ที่จุดที่ใช้งานโดยตรง และใส่สวิตช์จ่ายไฟแบบ 24VDC เอาไว้ภายในกล่องนั้น. สรุปแล้วก็ไม่มีทางเปลี่ยนได้หรอก.
Reply #142016-09-23
เรามาพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่า ก่อนอื่น ไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นระบบสองสายหรือสี่สายกันแน่ คุณควรหาคู่มือการใช้งานก่อน หากไม่มีคู่มือในรูปแบบกระดาษ ก็สามารถดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตตามรุ่นของเครื่องมือ หรือขอให้ผู้ผลิตส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาให้ก็ได้ หากตัวเครื่องมือนั้นสามารถปรับเปลี่ยนจากระบบสี่สายมาเป็นระบบสองสายได้ แสดงว่าตัวเชื่อมต่อภายในเครื่องมือก็น่าจะถูกออกแบบมาให้รองรับการเชื่อมต่อแบบสองสายได้แล้ว คุณก็เพียงแค่อ่านคู่มือและทำการเชื่อมต่อตามแผนภาพการเชื่อมต่อเท่านั้น สิ่งที่ต้องระวังเมื่อเปลี่ยนจากระบบสี่สายมาเป็นระบบสองสายก็คือ ก่อนหน้านี้ใช้ไฟจากภายนอก แต่ตอนนี้จะใช้ไฟจากการ์ดควบคุมระบบแทน (ก็คือระบบสองสายนั่นเอง) ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับการเชื่อมต่อของการ์ด I/O หรือปรับการตั้งค่าใหม่ (ซึ่งขึ้นอยู่กับระบบของผู้ผลิต DCS) หากไม่รองรับการเปลี่ยนจากสี่สายเป็นสองสาย การออกแบบโมดูลวงจรภายในก็จะไม่อนุญาตให้ทำเช่นนั้นได้ จะต้องเปลี่ยนโมดูลภายในเท่านั้นจึงจะแก้ปัญหาได้
Reply #152016-09-25
การเชื่อมต่อ AI ของการ์ด DCS นั้นทำได้โดยไม่ต้องใช้พลังงาน จากนั้นจึงดึงกระแส 24V มาจากตู้จ่ายไฟ
Reply #162016-09-26
ขอถามหน่อยครับ ถ้าจะเปลี่ยนจากระบบสองสายมาเป็นระบบสี่สายไม่ได้ แล้วเครื่องมือวัดนั้นเป็นแบบสองสายอยู่แล้ว แต่การ์ดที่ใช้ไม่สามารถจ่ายไฟ 24VDC ได้ จะสามารถต่อวงจรไฟ 24V เข้ามาเพื่อจ่ายไฟให้ได้ไหมครับ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.