Thread Content

ขอคำแนะนำจากทุกท่านครับ: มีโครงการหนึ่ง โดยมีความดันไอน้ำที่ออกมาจากเตาไอน้ำอยู่ที่ 1.0 MPa แต่ความดันที่ต้องการในกระบวนการผลิตคือ 0.3–0.4 MPa ผมได้ทำการลดความดันภายในห้องเตาไอน้ำ โดยกำหนดความดันก่อนการลดความดันไว้ที่ 1.2 MPa แต่หลังจากการลดความดันแล้ว ผมสามารถรักษาความดันให้เท่ากับค่าที่กำหนดไว้ก่อนการลดความดันได้หรือไม่? หรือว่าจะสามารถลดความดันลงได้อีก? มีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องคำนึงถึงในเรื่องนี้?
Reply #22016-09-28
สามารถลดแรงกดดันในการออกแบบได้ โดยมีจุดแบ่งที่บริเวณฟลังก์
Reply #32016-09-29
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อใหญ่ไหมครับ? ถ้าไม่ใหญ่ ดังนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและความหนาของผนังท่อก็น่าจะเท่ากันใช่ไหมครับ? ไม่ค่อยแนะนำให้ลดระดับของท่อลง เพราะอาจเกิดปัญหาเช่นวาล์วทำงานผิดปกติ หรือมีปัญหาจากแรงกระแทกของน้ำได้ ดังนั้น หากเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อไม่ใหญ่ ความหนาของผนังกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกก็คงไม่มีความแตกต่างกันมากนักครับ
Reply #42016-10-09
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ใหญ่ ท่อหลักมีขนาด DN150
Reply #52016-10-09
เพื่อลดความดัน จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ระบายแรงดันไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของแรงดัน
Reply #62016-10-09
จากห้องเครื่องไอน้ำไปยังอุปกรณ์การผลิต ดูเหมือนจะไกลไปหน่อยนะ
Reply #72016-10-10
อย่าลดความดันภายในห้องเครื่องกำเนิดไอน้ำ แต่ควรลดความดันในบริเวณที่ใช้ไอน้ำแทน ข้อดีคือ: 1) เพิ่มความจุความร้อนโดยรวมของระบบไอน้ำ; 2) สามารถลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อส่งได้ ทำให้ลดต้นทุนการลงทุนและประหยัดพลังงาน ; 3) ใช้ความดันจุดไอเพื่อรักษาความสม่ำเสมอ ; 。 。 。 。 。 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามเพจ “ฟูเรด สตีม อีโคนอมิกส์” ได้ครับ.
Reply #82016-10-11
ท่อ DN150 มีความหนาของผนังเท่ากัน มีสองระดับคุณภาพ คือ 10 กิโลกรัม และ 16 กิโลกรัม มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 159 มิลลิเมตร และมีความหนาของผนัง 4.5 มิลลิเมตร
Reply #92016-10-11
ท่อ DN150 มีความหนาของผนังเท่ากัน มีสองระดับคุณภาพ คือ 10 กิโลกรัม และ 16 กิโลกรัม มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 159 มิลลิเมตร และมีความหนาของผนัง 4.5 มิลลิเมตร
Reply #102016-10-13
ตามหลักการกำหนดความดันในการออกแบบตามมาตรฐาน GB50316 ความดันในการออกแบบของท่อและชิ้นส่วนต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา ไม่ควรน้อยกว่าความดันภายในหรือภายนอกที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน โดยคำนึงถึงสภาวะที่เลวร้ายที่สุดเมื่อมีการรวมกันของความดันกับอุณหภูมิ หากวาล์วควบคุมความดันเกิดความเสียหาย ความดันหลังวาล์วก็จะสูงถึง 1.0 MPa ดังนั้น การกำหนดความดันในการออกแบบสำหรับระบบทั้งหมดไว้ที่ 1.2 MPa จึงถือว่าเป็นค่าที่เหมาะสม

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.