Thread Content
ปัจจุบันมีเซ็นเซอร์อุณหภูมิแบบทีอาร์จีอยู่ โดยถูกวางไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิห้องอยู่ที่ 25°C จากนั้นจึงมีสายสำหรับการชดเชยค่าอุณหภูมิเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องควบคุมความปลอดภัยของ P+F โดยเครื่องควบคุมความปลอดภัยนี้จะมีระบบชดเชยค่าอุณหภูมิภายในตัวเอง และจะส่งข้อมูลออกมาให้ DCS ใช้ในการแสดงผล ในขณะนี้ ค่าศักย์ไฟฟ้าจากทิร์นเนอร์มีค่าเท่าไร? ค่า DCS ภายในห้องอยู่ที่เท่าไหร่? และเขียนเหตุผลด้วย ผมคิดว่าที่ปลายเย็นกับปลายร้อนที่มีอุณหภูมิเท่ากันนั้น ไม่น่าจะเกิดแรงดันไฟฟ้าจากปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกได้นะครับ ขอความกรุณาจากผู้เชี่ยวชาญด้วยครับ
การที่คุณเข้าใจแบบนี้ถือว่าไม่สมเหตุสมผลเลย ก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานเครื่องจักร อุณหภูมิที่ส่งมาจากอุปกรณ์วัดอุณหภูมิจะแสดงอยู่ใน DCS ในช่วง 25–35 องศา ส่วนอุณหภูมิในห้องเก็บเครื่องจักรโดยทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณ 26 องศา ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่อุณหภูมิทั้งสองจะหักลบกันจนแสดงเป็นค่าเพียงไม่กี่องศา
จากการทดลองที่ผมทำเมื่อไม่นานมานี้ พบว่าเมื่อนำเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิไปวางไว้ภายในตู้เครื่องจักร ค่าอุณหภูมิที่ประมาณ 26 องศาจะเกิดขึ้นเมื่อมีการต่อสายกัน ส่วนค่า 0 mv จะตรงกับอุณหภูมิประมาณ 27 องศา ผมคิดว่าภายใต้เงื่อนไขที่เจ้าของกระทู้กล่าวมา ค่าอุณหภูมิน่าจะอยู่ที่ประมาณ 0 mv เพราะมีการคำนวณเพื่อชดเชยค่าความปลอดภัยอยู่แล้ว
ศักย์ไฟฟ้าจากความร้อน = 0 mV โปรแกรม DCS แสดงค่าอุณหภูมิที่ 25°C ไม่รู้ว่าตัวเองตอบถูกหรือเปล่า:$
เมื่อวางที่อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิที่ปลายเย็นและปลายร้อนของที่วัดอุณหภูมิจะเท่ากัน ดังนั้นค่าที่ได้จากที่วัดอุณหภูมิจะเป็นศูนย์ mV เนื่องจากมีการชดเชยค่าอุณหภูมิที่ปลายเย็นไว้แล้ว ดังนั้น DCS จึงแสดงค่าอุณหภูมิเป็น 25°C
:จับมือกันนะครับ ขอบคุณทุกคน ยกมือขึ้นหน่อยครับ
อุณหภูมิของคู่อิเล็กโทรด จะต้องนำอุณหภูมิที่ได้จากการแปลงค่าแรงดันไฟฟ้ามาบวกกับอุณหภูมิของขั้วที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า ดังนั้น หากค่าแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 0 อุณหภูมิที่ได้ก็จะเท่ากับอุณหภูมิห้องนั่นเอง
การวัดอุณหภูมิด้วยทรานสดิวเซอร์ความร้อนนั้น ทำได้โดยใช้สูตรดังนี้: E(tวัด, 0) = E(tวัด, tเย็น) + E(tเย็น, 0) ดังนั้น เมื่อทรานสดิวเซอร์ความร้อนถูกวางไว้ในอุณหภูมิห้อง อุณหภูมิของปลายเย็นและปลายร้อนจะเท่ากัน ทำให้ทรานสดิวเซอร์ไม่สร้างแรงดันไฟฟ้าขึ้นมา กล่าวคือ ค่าที่ทรานสดิวเซอร์ส่งออกมาจะเท่ากับ E(tวัด, tเย็น) = 0 mV; ส่วนอุณหภูมิที่ปลายเย็นคือ 25°C ดังนั้นจึงมีค่า E(tเย็น, 0) ซึ่งก็คือ E(tวัด, 0) = E(tเย็น, 0) ซึ่งก็คือค่า mV ที่สอดคล้องกับอุณหภูมิ 25°C ดังนั้น DCS จึงแสดงค่าอุณหภูมิเป็น 25°C นั่นเอง.