Thread Content
ขอถามหน่อยครับ ในการปรับค่า pH โดยใช้ด่างเหลว จะทำอย่างไรถึงจะสามารถปรับค่า pH ให้ได้อย่างแม่นยำครับ? ? ? สิ่งที่ต้องพิจารณาหลักๆ มีดังนี้: 1. เส้นโค้งการควบคุมวาล์ว โดยเฉพาะในกรณีของวาล์วแบบมือหมุน การเปิดวาล์วด้วยมือนั้นไม่ได้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ปริมาณด่างในสารละลายมากเกินไป ส่งผลให้สารละลายมีความเป็นด่างหรือความเป็นกรดมากเกินไปได้ ; 2. จำนวนถังปรับค่า pH หากมีเพียง 1 ถัง ก็จะไม่มีเวลาให้ผู้ควบคุมตอบสนองได้ แม้ว่าน้ำจะมีความเป็นกรดสูง น้ำก็จะไหลผ่านไปทันที โดยที่ผู้ควบคุมไม่มีเวลาตอบสนองเลย ; 3. ขณะควบคุมแบบอัตโนมัติ: จะวางหัววัดค่า pH ไว้ตรงไหนถึงจะให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ? ควรติดตั้งเซ็นเซอร์วัดค่า pH กี่ตัวดี? หากในน้ำเสียมีสารทำความสะอาดผิวน้ำมาก สภาพการทำงานเลวร้าย หรือมีอุณหภูมิสูง จอฟังค์ชัน pH จะยังสามารถวัดค่าได้อย่างแม่นยำหรือไม่? ขอคำแนะนำที่ดีด้วยนะครับ ขอบคุณมาก!
ต้องควบคุมให้ได้ค่าที่แม่นยำเท่าไหร่? โดยปกติแล้วค่า pH ควรอยู่ในช่วงหนึ่งใช่ไหม?
เครื่องวัดค่า pH สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมมักมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูง และจำเป็นต้องมีการปรับแต่งค่าอยู่เป็นประจำ แล้วจะทำอย่างไรถึงจะได้ค่าที่แม่นยำได้บ้าง
แล้วจะไม่มีทางอื่นเลยหรือ? ?
แนะนำให้แบ่งออกเป็นสองทาง โดยปรับค่าของทางหนึ่งให้อยู่ในระดับสูงเกินไป จากนั้นนำทั้งสองทางมาผสมกันเพื่อให้ได้ค่า pH ตามที่ต้องการ
ตัวอย่างเช่น หากค่า pH ของน้ำเสียอยู่ที่ 5 และต้องการปรับให้อยู่ที่ 7 ก็สามารถนำน้ำเสียมาผสมกับสารที่มีความเป็นด่างประมาณ 9 เพื่อให้ค่า pH ของน้ำเสียส่วนหนึ่งอยู่ในช่วงนั้นก่อน ซึ่งทำได้ค่อนข้างง่าย จากนั้นจึงนำน้ำเสียทั้งสองส่วนมาผสมกัน โดยปกติแล้วค่า pH ก็จะอยู่ที่ประมาณ 7 การปรับค่า pH ให้แม่นยำสามารถทำได้โดยการปรับอัตราส่วนการผสมของน้ำเสียทั้งสองส่วนนี้
ลองตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง: 1. เส้นโค้งการควบคุมวาล์ว โดยเฉพาะในกรณีของวาล์วแบบมือหมุน การเปิดวาล์วด้วยมือนั้นไม่ใช่การเปิดที่ต่อเนื่อง จึงทำให้ปริมาณด่างในของเหลวมากเกินไป ส่งผลให้ของเหลวมีความเป็นด่างหรือความเป็นกรดมากเกินไปได้; ติดตั้งหน้าจอแสดงค่า pH ไว้ที่จุดควบคุมการทำงาน โดยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการไหลของน้ำที่ปากทางเข้าและปากทางออกด้วย (สำหรับคลอง สามารถติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมได้) รวมถึงค่า pH ด้วย เพื่อให้ผู้ควบคุมสามารถมองเห็นพารามิเตอร์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานได้ สำหรับเครื่องวัดค่า pH ก็ควรตั้งค่าจุดวัดไว้หลายจุดตามขั้นตอน เพื่อให้สามารถแก้ไขค่าที่ผิดเพี้ยนได้ง่ายขึ้น สามารถทำเครื่องหมายบนวาล์วแบบดึงด้วยมือ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้ระดับการเปิดของวาล์วได้ รวบรวมข้อมูลสถิติขณะที่มีการใช้งาน วิเคราะห์ข้อมูลหลังจากนั้น เพื่อจัดทำแผนแก้ไขปัญหา 2. จำนวนถังปรับค่า pH หากมีเพียง 1 ถัง ก็จะไม่มีเวลาให้ผู้ควบคุมตอบสนองได้ แม้ว่าน้ำจะมีความเป็นกรดสูง น้ำก็จะไหลผ่านไปทันที โดยที่ผู้ควบคุมไม่มีเวลาตอบสนองเลย ; จัดตั้งถังปรับสภาพฉุกเฉินและถังบัฟเฟอร์ โดยให้น้ำที่ผ่านการประมวลผลไหลเข้าสู่ถังบัฟเฟอร์ก่อน หากน้ำมีคุณภาพเหมาะสมก็จะปล่อยออกไป ส่วนน้ำที่ไม่มีคุณภาพจะถูกนำมาปรับสภาพอีกครั้ง หากยังปรับไม่ได้ก็จะถูกส่งกลับเข้าสู่ถังปรับสภาพฉุกเฉินเพื่อประมวลผลใหม่ 3. ขณะควบคุมแบบอัตโนมัติ: จะวางหัววัดค่า pH ไว้ตรงไหนถึงจะให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ? ควรติดตั้งเซ็นเซอร์วัดค่า pH กี่ตัวดี? หากในน้ำเสียมีสารทำความสะอาดผิวน้ำมาก สภาพการทำงานเลวร้าย หรือมีอุณหภูมิสูง จอฟังค์ชัน pH จะยังสามารถวัดค่าได้อย่างแม่นยำหรือไม่? การควบคุมค่า pH ของน้ำทิ้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น ควรมีความล่าช้าในการตอบสนองบ้าง โดยเฉพาะกระบวนการใช้ปูนขาวเพื่อกลั่นน้ำ ซึ่งต้องมีขั้นตอนตั้งแต่การผลิตปูนขาว การกลั่นน้ำ ไปจนถึงการเติมออกซิเจนลงไปด้วย ก่อนอื่นให้ทำการเก็บตัวอย่างในจุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และเก็บตัวอย่างในจุดที่วิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเป็น จากนั้นจึงติดตั้งเซ็นเซอร์ ยิ่งอุณหภูมิของสายวัด PH สูงเท่าไร ราคาก็จะยิ่งแพงขึ้น และการบำรุงรักษาก็จะยิ่งยากขึ้นด้วย นอกจากนี้ สายวัดที่มีสิ่งปนเปื้อนอยู่ก็มักจะเกิดฟิล์มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อความแม่นยำในการวัด สามารถพิจารณาการนำตัวอย่างมาผ่านกระบวนการตกตะกอน การกรอง แล้วทำให้อุณหภูมิลดลงจนเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนำเครื่องตรวจวัดมาใช้งาน แม้ว่าวิธีนี้จะดูซับซ้อน แต่ราคาของเครื่องตรวจวัดและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก็สามารถชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้ อื่นๆ: แนะนำว่า หากมีโอกาส ควรใช้ระบบควบคุมแบบปิดจะดีกว่า ; สามารถพิจารณาดูว่าบริษัทอื่นๆ ที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกันนี้ทำกันอย่างไรบ้าง
ขอถามคนที่อยู่ชั้น 9 หน่อยครับ ระบบควบคุมแบบวงจรปิดคืออะไรครับ? สามารถอธิบายให้ชัดเจนหน่อยได้ไหมว่าควบคุมกันอย่างไร? ? ขอบคุณ!