ขอถามหน่อยครับ ในการปรับค่า pH โดยใช้ด่างเหลว จะทำอย่างไรถึงจะสามารถปรับค่า pH ให้ได้อย่างแม่นยำครับ? ? ?

2016-11-17View Original

Thread Content

ขอถามหน่อยครับ ในการปรับค่า pH โดยใช้ด่างเหลว จะทำอย่างไรถึงจะสามารถปรับค่า pH ให้ได้อย่างแม่นยำครับ? ? ? สิ่งที่ต้องพิจารณาหลักๆ มีดังนี้: 1. เส้นโค้งการควบคุมวาล์ว โดยเฉพาะในกรณีของวาล์วแบบมือหมุน การเปิดวาล์วด้วยมือนั้นไม่ได้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ปริมาณด่างในสารละลายมากเกินไป ส่งผลให้สารละลายมีความเป็นด่างหรือความเป็นกรดมากเกินไปได้ ; 2. จำนวนถังปรับค่า pH หากมีเพียง 1 ถัง ก็จะไม่มีเวลาให้ผู้ควบคุมตอบสนองได้ แม้ว่าน้ำจะมีความเป็นกรดสูง น้ำก็จะไหลผ่านไปทันที โดยที่ผู้ควบคุมไม่มีเวลาตอบสนองเลย ; 3. ขณะควบคุมแบบอัตโนมัติ: จะวางหัววัดค่า pH ไว้ตรงไหนถึงจะให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ? ควรติดตั้งเซ็นเซอร์วัดค่า pH กี่ตัวดี? หากในน้ำเสียมีสารทำความสะอาดผิวน้ำมาก สภาพการทำงานเลวร้าย หรือมีอุณหภูมิสูง จอฟังค์ชัน pH จะยังสามารถวัดค่าได้อย่างแม่นยำหรือไม่? ขอคำแนะนำที่ดีด้วยนะครับ ขอบคุณมาก!
Reply #22016-11-18
ต้องควบคุมให้ได้ค่าที่แม่นยำเท่าไหร่? โดยปกติแล้วค่า pH ควรอยู่ในช่วงหนึ่งใช่ไหม?
Reply #32016-11-18
เครื่องวัดค่า pH สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมมักมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูง และจำเป็นต้องมีการปรับแต่งค่าอยู่เป็นประจำ แล้วจะทำอย่างไรถึงจะได้ค่าที่แม่นยำได้บ้าง
Reply #42016-11-18
แล้วจะไม่มีทางอื่นเลยหรือ? ?
Reply #52016-11-18
แนะนำให้แบ่งออกเป็นสองทาง โดยปรับค่าของทางหนึ่งให้อยู่ในระดับสูงเกินไป จากนั้นนำทั้งสองทางมาผสมกันเพื่อให้ได้ค่า pH ตามที่ต้องการ
Reply #62016-11-18
ตัวอย่างเช่น หากค่า pH ของน้ำเสียอยู่ที่ 5 และต้องการปรับให้อยู่ที่ 7 ก็สามารถนำน้ำเสียมาผสมกับสารที่มีความเป็นด่างประมาณ 9 เพื่อให้ค่า pH ของน้ำเสียส่วนหนึ่งอยู่ในช่วงนั้นก่อน ซึ่งทำได้ค่อนข้างง่าย จากนั้นจึงนำน้ำเสียทั้งสองส่วนมาผสมกัน โดยปกติแล้วค่า pH ก็จะอยู่ที่ประมาณ 7 การปรับค่า pH ให้แม่นยำสามารถทำได้โดยการปรับอัตราส่วนการผสมของน้ำเสียทั้งสองส่วนนี้
Reply #72016-11-18
ลองตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง: 1. เส้นโค้งการควบคุมวาล์ว โดยเฉพาะในกรณีของวาล์วแบบมือหมุน การเปิดวาล์วด้วยมือนั้นไม่ใช่การเปิดที่ต่อเนื่อง จึงทำให้ปริมาณด่างในของเหลวมากเกินไป ส่งผลให้ของเหลวมีความเป็นด่างหรือความเป็นกรดมากเกินไปได้; ติดตั้งหน้าจอแสดงค่า pH ไว้ที่จุดควบคุมการทำงาน โดยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการไหลของน้ำที่ปากทางเข้าและปากทางออกด้วย (สำหรับคลอง สามารถติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมได้) รวมถึงค่า pH ด้วย เพื่อให้ผู้ควบคุมสามารถมองเห็นพารามิเตอร์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานได้ สำหรับเครื่องวัดค่า pH ก็ควรตั้งค่าจุดวัดไว้หลายจุดตามขั้นตอน เพื่อให้สามารถแก้ไขค่าที่ผิดเพี้ยนได้ง่ายขึ้น สามารถทำเครื่องหมายบนวาล์วแบบดึงด้วยมือ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้ระดับการเปิดของวาล์วได้ รวบรวมข้อมูลสถิติขณะที่มีการใช้งาน วิเคราะห์ข้อมูลหลังจากนั้น เพื่อจัดทำแผนแก้ไขปัญหา 2. จำนวนถังปรับค่า pH หากมีเพียง 1 ถัง ก็จะไม่มีเวลาให้ผู้ควบคุมตอบสนองได้ แม้ว่าน้ำจะมีความเป็นกรดสูง น้ำก็จะไหลผ่านไปทันที โดยที่ผู้ควบคุมไม่มีเวลาตอบสนองเลย ; จัดตั้งถังปรับสภาพฉุกเฉินและถังบัฟเฟอร์ โดยให้น้ำที่ผ่านการประมวลผลไหลเข้าสู่ถังบัฟเฟอร์ก่อน หากน้ำมีคุณภาพเหมาะสมก็จะปล่อยออกไป ส่วนน้ำที่ไม่มีคุณภาพจะถูกนำมาปรับสภาพอีกครั้ง หากยังปรับไม่ได้ก็จะถูกส่งกลับเข้าสู่ถังปรับสภาพฉุกเฉินเพื่อประมวลผลใหม่ 3. ขณะควบคุมแบบอัตโนมัติ: จะวางหัววัดค่า pH ไว้ตรงไหนถึงจะให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ? ควรติดตั้งเซ็นเซอร์วัดค่า pH กี่ตัวดี? หากในน้ำเสียมีสารทำความสะอาดผิวน้ำมาก สภาพการทำงานเลวร้าย หรือมีอุณหภูมิสูง จอฟังค์ชัน pH จะยังสามารถวัดค่าได้อย่างแม่นยำหรือไม่? การควบคุมค่า pH ของน้ำทิ้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น ควรมีความล่าช้าในการตอบสนองบ้าง โดยเฉพาะกระบวนการใช้ปูนขาวเพื่อกลั่นน้ำ ซึ่งต้องมีขั้นตอนตั้งแต่การผลิตปูนขาว การกลั่นน้ำ ไปจนถึงการเติมออกซิเจนลงไปด้วย ก่อนอื่นให้ทำการเก็บตัวอย่างในจุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และเก็บตัวอย่างในจุดที่วิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเป็น จากนั้นจึงติดตั้งเซ็นเซอร์ ยิ่งอุณหภูมิของสายวัด PH สูงเท่าไร ราคาก็จะยิ่งแพงขึ้น และการบำรุงรักษาก็จะยิ่งยากขึ้นด้วย นอกจากนี้ สายวัดที่มีสิ่งปนเปื้อนอยู่ก็มักจะเกิดฟิล์มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อความแม่นยำในการวัด สามารถพิจารณาการนำตัวอย่างมาผ่านกระบวนการตกตะกอน การกรอง แล้วทำให้อุณหภูมิลดลงจนเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนำเครื่องตรวจวัดมาใช้งาน แม้ว่าวิธีนี้จะดูซับซ้อน แต่ราคาของเครื่องตรวจวัดและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก็สามารถชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้ อื่นๆ: แนะนำว่า หากมีโอกาส ควรใช้ระบบควบคุมแบบปิดจะดีกว่า ; สามารถพิจารณาดูว่าบริษัทอื่นๆ ที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกันนี้ทำกันอย่างไรบ้าง
Reply #82016-11-18
ขอถามคนที่อยู่ชั้น 9 หน่อยครับ ระบบควบคุมแบบวงจรปิดคืออะไรครับ? สามารถอธิบายให้ชัดเจนหน่อยได้ไหมว่าควบคุมกันอย่างไร? ? ขอบคุณ!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.