ความขัดข้องของ UPS

2016-11-22View Original

Thread Content

ดังที่แสดงในรูป อุปกรณ์ POWERWARE 9150 UPS เกิดข้อผิดพลาดขณะทำงาน สาเหตุของข้อผิดพลาดคือ UPS ไม่มีแรงดันไฟฟ้าออกมา ในขณะที่ตัวรีกัลไลเตอร์ยังคงมีแรงดันไฟฟ้า 800V ออกมา ส่วนด้านที่เป็นอินเวอร์เตอร์ของ UPS ไม่มีแรงดันไฟฟ้าออกมาเลย เมื่อตรวจสอบ IGBT พบว่าไม่มีข้อผิดพลาด (แรงดันไฟฟ้าขณะที่มีการนำไฟฟ้าผ่านอยู่ที่ประมาณ 0.4V ส่วนขณะที่ไม่มีการนำไฟฟ้าผ่านนั้นไม่มีแรงดันไฟฟ้าเลย) เมื่อเริ่มทำงาน ด้านอินเวอร์เตอร์จะมีแรงดันไฟฟ้าชั่วคราวประมาณ 90V จากนั้นอุปกรณ์ก็จะหยุดทำงานและแสดงสัญญาณเตือน ขอคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา หรือการวิเคราะห์สาเหตุของข้อผิดพลาดดังกล่าวด้วย.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.