จำเป็นต้องสร้างเสาขนาดใหญ่ผ่านไป แต่ใต้เสามีท่อน้ำที่ฝังอยู่ โดยเป็นท่อสำหรับน้ำหมุนเวียน มีความลึกประมาณ 1 เมตร และฝังอยู่ใต้ดินประมาณ 1.2 เมตร หากทำลายท่อเหล่านี้ไป ก็จะส่งผลกระทบต่อระบบน้ำหมุนเวียนทั้งโรงงาน ขอถามหน่อยครับ สามารถบีบท่อได้ไหมครับ? มีวิธีคือทำฐานรองรับให้ใหญ่ขึ้น โดยทำฐานให้มีความลึกประมาณ 700 ถึง 750 มม. หรือขุดฐานให้ลึกลงไปเพื่อให้สามารถวางท่อไว้ภายในฐานได้ มีการคิดถึงวิธีการเช่นการใช้กระบอกหุ้มท่อด้วย แต่ก็มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่ง นั่นก็คือวิธีเหล่านี้เป็นเพียงการคิดขึ้นมาเอง ไม่มีการคำนวณหรือข้อกำหนดทางเทคนิคมาสนับสนุน ดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดความเสียหายขึ้น ตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าควรทำอย่างไร แต่ต้องหาข้อกำหนดที่ชัดเจนมาใช้เพื่อโน้มน้าวเจ้าของบ้านและปกป้องตัวเอง อยากถามว่า มีข้อกำหนดหรือวิธีการคำนวณใดบ้างที่ระบุเกี่ยวกับการวางท่อใต้ดินภายในโครงสร้างพื้นฐานหรือไม่ครับ?
หรือจะให้ฐานอยู่ห่างจากท่อที่ฝังอยู่ใต้ดิน หรือไม่ก็ให้ท่อที่ฝังอยู่ใต้ดินอยู่ห่างจากฐาน. การนำทั้งสองมาใช้ร่วมกันนั้นเป็นไปไม่ได้ เพราะฐานรากจะต้องสร้างขึ้นมาจากชั้นดินที่แข็งแรงก่อน โดยปกติแล้วจะต้องขุดลึกลงไปประมาณหนึ่งเมตร หากขุดไม่ลึกพอ เมื่อมีน้ำหนักมากๆ ฐานรากก็จะจมลงไป นั่นไม่ใช่เรื่องที่สามารถประมาทได้เลย. การเจาะท่อผ่านฐานรากนั้น ฉันไม่เคยเห็นวิธีการแบบนี้มาก่อนเลย เพราะวิธีนี้จะส่งผลเสียต่อฐานรากอย่างแน่นอน คิดว่าคงไม่มีเหตุผลทางโครงสร้างใดที่จะใช้วิธีนี้หรอก.
การนำท่อไปวางไว้ภายในฐานรากนั้นคงเป็นไปไม่ได้แน่ คุณสามารถคำนวณใหม่ได้ โดยเปลี่ยนจากฐานรากแบบเดียวให้เป็นสองฐานรากที่แยกจากกัน จากนั้นนำมาต่อกัน โดยเว้นช่องสำหรับวางท่อไว้ตรงกลาง นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงปัญหาในการซ่อมแซมท่อหากเกิดความเสียหายด้วย โดยรวมแล้วก็ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร
พยายามอย่ากดท่อให้แน่นเกินไป ยกเว้นจะมีการวิเคราะห์และคำนวณอย่างละเอียดแล้วพบว่าไม่มีปัญหา มิฉะนั้นหากเกิดปัญหาขึ้น การแก้ไขในอนาคตจะยิ่งยุ่งยากขึ้น
ฐานอาจจมลงได้ ดังนั้นอาจทำให้ท่อต่างๆ เสียหายได้
มาตรฐานไม่สามารถปกป้องคุณได้อีกต่อไปแล้ว ในมาตรฐานระบุไว้ว่าควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นพื้นฐาน