ตัวกำหนดตำแหน่งของซีเมนส์เกิดข้อผิดพลาด run2

2016-12-10View Original

Thread Content

ผมดูข้อมูลและคลิปแก้ไขปัญหามาเยอะแล้ว ตอนนี้เจอโพซิชันเนอร์ของ Siemens เครื่องหนึ่ง แสดงข้อความแจ้งเตือนว่า noini ไม่สามารถเปลี่ยนจากโหมดอัตโนมัติเป็นโหมดมือได้ พอเข้าไปที่เมนู Auto-Tuning ก็ติดอยู่ที่ Run2 การปรับค่า zero point โดยใช้ปุ่มหมุน สามารถทำได้ถึงช่วง 6-9 แต่สำหรับช่วง Up1 range ไม่ว่าจะปรับยังไงก็ไม่สามารถให้ค่าออกมาเป็น 90-95 ได้ ติดอยู่ตรงนั้นไม่ไปต่อเลย ใครมีความรู้ช่วยดูให้หน่อยครับ
Reply #22016-12-10
ถ้าปรับแต่งด้วยมือ จะสามารถข้ามขั้นตอน run2 ไปได้ไหม ตอนนี้ช่วงสุดสัปดาห์ก็ลองปรับแต่งด้วยมือดูแล้ว
Reply #32016-12-10
มุม 33 กับ 90 ก็ลองสลับแล้ว P51 ก็ลองรีเซ็ตแล้ว ยังมีวิธีอื่นอีกไหม
Reply #42016-12-10
เป็นวาล์วแบบสองทางใช่ไหม? ตรวจสอบรูลดแรงดันของตัวกำหนดตำแหน่ง และทางเดินอากาศเข้าสู่กระบอกสูบ
Reply #52016-12-10
ทางเดินของอากาศไม่มีปัญหาเลย ขั้นตอนแรกก็ผ่านไปได้ดี แสดงว่าทางเดินอากาศต้องดีแน่ๆ แต่มันไม่สามารถผ่านสถานการณ์ run2 ที่คุณบอกมาได้ ผมพยายามหมุนวงล้อด้านล่างไปมาหลายครั้งแล้ว แต่ค่าก็ยังไม่ออกมาเป็น 90-95 ไม่สามารถผ่านได้เลย
Reply #62016-12-10
วาล์วเคยถูกเปิดปิดไหม? รวมถึงการเชื่อมต่อของก้านวาล์วอะไรพวกนั้น
Reply #72016-12-11
ไม่ครับ วาล์วยังใช้การได้ ผมลองใช้แรงดันอากาศดันกระบอกสูบโดยตรง แต่ตัวโพซิชันเนอร์กลับหยุดทำงานไปเฉยๆ มีการแจ้งเตือน noini และขั้นตอนที่สองก็ติดอยู่ที่ up1 ไม่สามารถดำเนินการต่อได้
Reply #82016-12-11
ขอถามว่า การปรับตั้งค่าโดยอัตโนมัติของวาล์วควบคุมของซีเมนส์ โดยที่ต้องป้อนสัญญาณ 12 มิลลิแอมป์นั้น หมายถึงการป้อนสัญญาณเข้าไปเท่านั้น หรือว่าต้องให้ตำแหน่งของวาล์วอยู่ที่ 50% ด้วย ตอนนี้ผมป้อนสัญญาณ 12 มิลลิแอมป์จาก DCS หรือเครื่องกำเนิดสัญญาณโดยตรง แต่วาล์วกลับไม่เคลื่อนไหว กรณีนี้จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการ Run2 ของผมหรือไม่ครับ
Reply #92016-12-11
การปรับตั้งค่าของซีเมนส์ไม่จำเป็นต้องใช้สัญญาณ 12 mA 。 แค่เปิดไฟก็พอแล้ว
Reply #102016-12-11
การแสดงว่า noini หมายถึงยังไม่ได้ทำการ initialize! ปุ่มควบคุมแบบอัตโนมัติไม่ทำงาน ให้ขับเคลื่อนวาล์วจากสถานะปิดเป็นเปิด แล้วตรวจสอบว่าตัวตั้งค่าตำแหน่งอยู่ในช่วง 5%-95% หรือไม่! สุดท้าย ปรับวาล์วให้อยู่ที่ตำแหน่งประมาณ 50 แกนตอบกลับจะอยู่ในแนวนอน จากนั้นใช้วงล้อปรับของตัวกำหนดตำแหน่งให้เป็น 50 แล้วทำการตรวจสอบตัวเอง!
Reply #112016-12-11
ถ้าติดอยู่ที่ run2 ก็แสดงว่าคุณยังไม่ได้ปรับค่าจุดศูนย์และช่วงการวัดให้ถูกต้องก่อนการเริ่มทำงาน

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.