ผมดูข้อมูลและคลิปแก้ไขปัญหามาเยอะแล้ว ตอนนี้เจอโพซิชันเนอร์ของ Siemens เครื่องหนึ่ง แสดงข้อความแจ้งเตือนว่า noini ไม่สามารถเปลี่ยนจากโหมดอัตโนมัติเป็นโหมดมือได้ พอเข้าไปที่เมนู Auto-Tuning ก็ติดอยู่ที่ Run2 การปรับค่า zero point โดยใช้ปุ่มหมุน สามารถทำได้ถึงช่วง 6-9 แต่สำหรับช่วง Up1 range ไม่ว่าจะปรับยังไงก็ไม่สามารถให้ค่าออกมาเป็น 90-95 ได้ ติดอยู่ตรงนั้นไม่ไปต่อเลย ใครมีความรู้ช่วยดูให้หน่อยครับ
ถ้าปรับแต่งด้วยมือ จะสามารถข้ามขั้นตอน run2 ไปได้ไหม ตอนนี้ช่วงสุดสัปดาห์ก็ลองปรับแต่งด้วยมือดูแล้ว
มุม 33 กับ 90 ก็ลองสลับแล้ว P51 ก็ลองรีเซ็ตแล้ว ยังมีวิธีอื่นอีกไหม
เป็นวาล์วแบบสองทางใช่ไหม? ตรวจสอบรูลดแรงดันของตัวกำหนดตำแหน่ง และทางเดินอากาศเข้าสู่กระบอกสูบ
ทางเดินของอากาศไม่มีปัญหาเลย ขั้นตอนแรกก็ผ่านไปได้ดี แสดงว่าทางเดินอากาศต้องดีแน่ๆ แต่มันไม่สามารถผ่านสถานการณ์ run2 ที่คุณบอกมาได้ ผมพยายามหมุนวงล้อด้านล่างไปมาหลายครั้งแล้ว แต่ค่าก็ยังไม่ออกมาเป็น 90-95 ไม่สามารถผ่านได้เลย
วาล์วเคยถูกเปิดปิดไหม? รวมถึงการเชื่อมต่อของก้านวาล์วอะไรพวกนั้น
ไม่ครับ วาล์วยังใช้การได้ ผมลองใช้แรงดันอากาศดันกระบอกสูบโดยตรง แต่ตัวโพซิชันเนอร์กลับหยุดทำงานไปเฉยๆ มีการแจ้งเตือน noini และขั้นตอนที่สองก็ติดอยู่ที่ up1 ไม่สามารถดำเนินการต่อได้
ขอถามว่า การปรับตั้งค่าโดยอัตโนมัติของวาล์วควบคุมของซีเมนส์ โดยที่ต้องป้อนสัญญาณ 12 มิลลิแอมป์นั้น หมายถึงการป้อนสัญญาณเข้าไปเท่านั้น หรือว่าต้องให้ตำแหน่งของวาล์วอยู่ที่ 50% ด้วย ตอนนี้ผมป้อนสัญญาณ 12 มิลลิแอมป์จาก DCS หรือเครื่องกำเนิดสัญญาณโดยตรง แต่วาล์วกลับไม่เคลื่อนไหว กรณีนี้จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการ Run2 ของผมหรือไม่ครับ
การปรับตั้งค่าของซีเมนส์ไม่จำเป็นต้องใช้สัญญาณ 12 mA 。 แค่เปิดไฟก็พอแล้ว
การแสดงว่า noini หมายถึงยังไม่ได้ทำการ initialize! ปุ่มควบคุมแบบอัตโนมัติไม่ทำงาน ให้ขับเคลื่อนวาล์วจากสถานะปิดเป็นเปิด แล้วตรวจสอบว่าตัวตั้งค่าตำแหน่งอยู่ในช่วง 5%-95% หรือไม่! สุดท้าย ปรับวาล์วให้อยู่ที่ตำแหน่งประมาณ 50 แกนตอบกลับจะอยู่ในแนวนอน จากนั้นใช้วงล้อปรับของตัวกำหนดตำแหน่งให้เป็น 50 แล้วทำการตรวจสอบตัวเอง!
ถ้าติดอยู่ที่ run2 ก็แสดงว่าคุณยังไม่ได้ปรับค่าจุดศูนย์และช่วงการวัดให้ถูกต้องก่อนการเริ่มทำงาน