ขอถามว่า จะตรวจสอบระยะห่างระหว่างสถานีฟองน้ำกับห้องดับเพลิงในบริเวณโดยรอบได้อย่างไรครับ

2016-12-17View Original

Thread Content

GB50160-2008 ข้อ 4.2.8 สถานีจัดการฟองอากาศในบริเวณถังควรตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ป้องกันการระเบิด ซึ่งอยู่นอกเขตกำแพงป้องกันไฟของกลุ่มถัง โดยระยะห่างระหว่างสถานีดังกล่าวกับถังที่บรรจุของเหลวไวไฟควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร; มาตรฐาน GB50151-2010 ข้อ 8.1.1 วรรคที่ 3 ระบุว่า ระยะห่างระหว่างสถานีปั๊มน้ำดับเพลิงแบบฟองอากาศกับถังเก็บหรืออุปกรณ์ที่บรรจุของเหลวประเภท ก, ข, ค ควรมีค่าไม่น้อยกว่า 30 เมตร. ขอถามว่า ควรกำหนดระยะห่างระหว่างสถานีฟองอากาศกับวัตถุที่ไม่ต้องการป้องกันไว้ที่เท่าไรดี และควรอ้างอิงตามมาตรฐานหรือข้อบังคับใดครับ? สามารถพิจารณาตามมาตรฐาน GB50160-2008 โดยถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความสำคัญประเภทที่สองของโรงงานได้หรือไม่? ขอบคุณมาก!
Reply #22018-04-19
เมื่อไม่นานมานี้ฉันก็เจอปัญหาแบบเดียวกัน อยากถามว่าควรกำหนดระยะห่างระหว่างสถานีฟองอากาศกับวัตถุที่ไม่ต้องการปกป้องไว้ที่เท่าไหร่ดีครับ? ขอบคุณ
Reply #32018-05-17
สถานีปั๊มน้ำดับเพลิงแบบฟองสบู่กับสถานีฟองสบู่ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน; สถานีปั๊มน้ำดับเพลิงแบบฟองอากาศควรมีความสำคัญเทียบเท่ากับห้อง/สถานีปั๊มน้ำดับเพลิง และควรถูกจัดให้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญระดับสองของโรงงานโดยรวม GB50151-2010 8.1.6 ห้ามอย่างเด็ดขาดที่จะติดตั้งสถานีผลิตฟองสบู่แบบอิสระไว้ภายในเขตกำแพงป้องกันไฟ หรือภายในเขตกั้นน้ำ หรือภายในเขตที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของระบบฉีดน้ำผสมฟองสบู่ ระยะห่างระหว่างสถานีผลิตฟองสบู่ที่อยู่นอกเขื่อนกันไฟกับผนังถังเก็บสารควรมากกว่า 20 เมตร และสถานีดังกล่าวควรมีฟังก์ชันการควบคุมจากระยะไกลด้วย

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.