คำอธิบายปัญหา: อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากประมาณ 450°C เป็นประมาณ 600°C ก่อนจะกลับมาที่ 450°C อีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหันนี้เป็นสาเหตุให้เครื่องจักรหยุดทำงานโดยตรง วงจรดังกล่าวมีลำดับตั้งแต่สถานที่ปฏิบัติการไปยังห้องควบคุม ได้แก่: คู่อุณหภูมิแบบ K, เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ, ตัวควบคุมความปลอดภัย, และชิ้นส่วนยึดติด สถานะการแก้ไข: ได้ขันขั้วต่อทั้งหมดในวงจรให้แน่นหมดแล้ว โดยไม่พบว่ามีจุดใดที่มีการเชื่อมต่อที่ไม่แน่นอย่างชัดเจน แม้ว่าสายเชื่อมต่อของที่วัดอุณหภูมิจะหลุดออกจากกัน อุณหภูมิที่วัดได้ก็จะอยู่ที่ 0 mV ซึ่งอุณหภูมิก็ไม่น่าจะสูงขึ้นได้ แต่ควรจะลดลงต่างหาก ดังนั้น แม้ว่าจะมีการเชื่อมต่อที่ไม่สมบูรณ์ในจุดนั้น ก็จะไม่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนหรือการหยุดทำงานของเครื่องจักร อีกประการหนึ่งคือ หากวงจรสัญญาณ 4-20mA ระหว่างตัวควบคุมอุณหภูมิกับเกรดความปลอดภัยนั้นขาดการติดต่อชั่วคราว ไม่ทราบว่าเกรดความปลอดภัย P+F จะมีปฏิกิริยาอย่างไร? หรือว่าจะส่งสัญญาณขนาดใหญ่ไปยังอุปกรณ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการทำงานแบบล็อกกัน? หรืออาจมีสาเหตุอื่นๆ ด้วย ขอให้ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ.
1. หากขั้วอินพุตของเกรตเดอร์ความปลอดภัย P+F เกิดการขาดวงจร แล้วเกรตเดอร์ความปลอดภัยจะส่งสัญญาณออกมาให้กับการ์ดได้กี่สัญญาณล่ะ? 2. หากวงจรระหว่างเกรตเดอร์ความปลอดภัยกับการ์ดเกิดการขาดสาย แล้ว SIS ของโฮนีเวลล์จะมีการตอบสนองอย่างไร โดยจะทำให้จุดนั้นแสดงค่าสูงเกินจริงหรือไม่? ? ?
สำหรับการตั้งค่าในส่วนของระบบควบคุมอัตโนมัตินั้น ควรจะตั้งให้มีการแจ้งเตือนเมื่อเกิดการขาดสาย และทำการหยุดเครื่องโดยอัตโนมัติ (จากประสบการณ์ส่วนตัว) แนะนำให้ตรวจสอบค่าต่างๆ อีกครั้งด้วยการดึงข้อมูลออกมาดู!
ฉันคิดว่าน่าจะเป็นเพราะใน DCS ไม่มีการตั้งค่าค่าอุณหภูมิสูงสุดไว้ จึงทำให้เครื่องหยุดทำงานไป
1. ไม่ทราบว่าที่หน้างานมีตัวควบคุมความปลอดภัยแบบไหน หากเป็นแบบ MTL ก็สามารถตั้งค่าให้เมื่อมีการเชื่อมต่อขาอินพุตขาด ขาเอาต์พุตจะทำงานที่ค่าสูงสุดหรือต่ำสุดได้ 2. ในซอฟต์แวร์ SM Configuration สามารถตั้งค่าการตอบสนองต่อข้อผิดพลาดได้ ภายในหน้าต่างคุณสมบัติของจุด AI
1. หากยืนยันได้ว่าชิ้นส่วนทั้งหมดไม่มีปัญหา ให้ตรวจสอบสายไฟดู ดูหน่อยว่าใกล้ๆ มีปั๊มขนาดใหญ่หรืออะไรทำนองนั้นที่เริ่มทำงานอยู่หรือเปล่า. 2. หากสามารถตั้งค่าแบบอัตโนมัติได้ ให้เพิ่มเวลาชะลอการส่งสัญญาณไว้ประมาณครึ่งวินาที (จำนวนเวลาที่แน่นอนให้ตั้งตามสถานการณ์จริง) เพื่อใช้ในการกรองสัญญาณ 3. ปัจจุบันระบบส่วนใหญ่มักมีฟังก์ชันป้องกันการขาดสาย หรือเมื่อเกิดความผิดพลาดของสัญญาณ ระบบจะล็อกค่าไว้ที่ค่าปกติหนึ่ง พร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือนด้วย ลองดูว่ามีการติดตั้งฟังก์ชันนี้ไว้หรือไม่. 4. ตรวจสอบ P+F Safety Barrier ให้ดีๆ ฉันเคยเจอปัญหาที่ออกพลังงานจากตัวกำจัดอันตรายแบบ P+F สามารถเพิ่มขึ้นจาก 0 เป็น 100 ได้เองอย่างช้าๆ ต้องใช้เวลานานมากกว่าจะหาสาเหตุได้ว่ามันเกิดจากตัวกำจัดอันตรายนั่นเอง เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัว ขอใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั
เราคือระบบคองจิสัน โดยใช้ตัวรับค่าความต้านทานความร้อนของแบรนด์ P+F ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ค่าที่ได้จะกระโดดขึ้นไปที่ค่าสูงสุดก่อนที่จะกลับมาเป็นปกติ มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น สุดท้ายก็เปลี่ยนมาใช้ตัวรับค่าความต้านทานความร้อนของแบรนด์ P+F อีกตัวหนึ่งแทน