อุณหภูมิของที่วัดอุณหภูมิด้วยคู่อุณหภูมิสูงขึ้นในชั่วพริบตา ก่อนจะกลับสู่ระดับปกติทันที อยากทราบสาเห

2016-12-18View Original

Thread Content

คำอธิบายปัญหา: อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากประมาณ 450°C เป็นประมาณ 600°C ก่อนจะกลับมาที่ 450°C อีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหันนี้เป็นสาเหตุให้เครื่องจักรหยุดทำงานโดยตรง วงจรดังกล่าวมีลำดับตั้งแต่สถานที่ปฏิบัติการไปยังห้องควบคุม ได้แก่: คู่อุณหภูมิแบบ K, เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ, ตัวควบคุมความปลอดภัย, และชิ้นส่วนยึดติด สถานะการแก้ไข: ได้ขันขั้วต่อทั้งหมดในวงจรให้แน่นหมดแล้ว โดยไม่พบว่ามีจุดใดที่มีการเชื่อมต่อที่ไม่แน่นอย่างชัดเจน แม้ว่าสายเชื่อมต่อของที่วัดอุณหภูมิจะหลุดออกจากกัน อุณหภูมิที่วัดได้ก็จะอยู่ที่ 0 mV ซึ่งอุณหภูมิก็ไม่น่าจะสูงขึ้นได้ แต่ควรจะลดลงต่างหาก ดังนั้น แม้ว่าจะมีการเชื่อมต่อที่ไม่สมบูรณ์ในจุดนั้น ก็จะไม่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนหรือการหยุดทำงานของเครื่องจักร อีกประการหนึ่งคือ หากวงจรสัญญาณ 4-20mA ระหว่างตัวควบคุมอุณหภูมิกับเกรดความปลอดภัยนั้นขาดการติดต่อชั่วคราว ไม่ทราบว่าเกรดความปลอดภัย P+F จะมีปฏิกิริยาอย่างไร? หรือว่าจะส่งสัญญาณขนาดใหญ่ไปยังอุปกรณ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการทำงานแบบล็อกกัน? หรืออาจมีสาเหตุอื่นๆ ด้วย ขอให้ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ.
Reply #22016-12-18
1. หากขั้วอินพุตของเกรตเดอร์ความปลอดภัย P+F เกิดการขาดวงจร แล้วเกรตเดอร์ความปลอดภัยจะส่งสัญญาณออกมาให้กับการ์ดได้กี่สัญญาณล่ะ? 2. หากวงจรระหว่างเกรตเดอร์ความปลอดภัยกับการ์ดเกิดการขาดสาย แล้ว SIS ของโฮนีเวลล์จะมีการตอบสนองอย่างไร โดยจะทำให้จุดนั้นแสดงค่าสูงเกินจริงหรือไม่? ? ?
Reply #32016-12-19
สำหรับการตั้งค่าในส่วนของระบบควบคุมอัตโนมัตินั้น ควรจะตั้งให้มีการแจ้งเตือนเมื่อเกิดการขาดสาย และทำการหยุดเครื่องโดยอัตโนมัติ (จากประสบการณ์ส่วนตัว) แนะนำให้ตรวจสอบค่าต่างๆ อีกครั้งด้วยการดึงข้อมูลออกมาดู!
Reply #42016-12-19
ฉันคิดว่าน่าจะเป็นเพราะใน DCS ไม่มีการตั้งค่าค่าอุณหภูมิสูงสุดไว้ จึงทำให้เครื่องหยุดทำงานไป
Reply #52016-12-19
1. ไม่ทราบว่าที่หน้างานมีตัวควบคุมความปลอดภัยแบบไหน หากเป็นแบบ MTL ก็สามารถตั้งค่าให้เมื่อมีการเชื่อมต่อขาอินพุตขาด ขาเอาต์พุตจะทำงานที่ค่าสูงสุดหรือต่ำสุดได้ 2. ในซอฟต์แวร์ SM Configuration สามารถตั้งค่าการตอบสนองต่อข้อผิดพลาดได้ ภายในหน้าต่างคุณสมบัติของจุด AI
Reply #62016-12-19
1. หากยืนยันได้ว่าชิ้นส่วนทั้งหมดไม่มีปัญหา ให้ตรวจสอบสายไฟดู ดูหน่อยว่าใกล้ๆ มีปั๊มขนาดใหญ่หรืออะไรทำนองนั้นที่เริ่มทำงานอยู่หรือเปล่า. 2. หากสามารถตั้งค่าแบบอัตโนมัติได้ ให้เพิ่มเวลาชะลอการส่งสัญญาณไว้ประมาณครึ่งวินาที (จำนวนเวลาที่แน่นอนให้ตั้งตามสถานการณ์จริง) เพื่อใช้ในการกรองสัญญาณ 3. ปัจจุบันระบบส่วนใหญ่มักมีฟังก์ชันป้องกันการขาดสาย หรือเมื่อเกิดความผิดพลาดของสัญญาณ ระบบจะล็อกค่าไว้ที่ค่าปกติหนึ่ง พร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือนด้วย ลองดูว่ามีการติดตั้งฟังก์ชันนี้ไว้หรือไม่. 4. ตรวจสอบ P+F Safety Barrier ให้ดีๆ ฉันเคยเจอปัญหาที่ออกพลังงานจากตัวกำจัดอันตรายแบบ P+F สามารถเพิ่มขึ้นจาก 0 เป็น 100 ได้เองอย่างช้าๆ ต้องใช้เวลานานมากกว่าจะหาสาเหตุได้ว่ามันเกิดจากตัวกำจัดอันตรายนั่นเอง เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัว ขอใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั
Reply #72016-12-19
เราคือระบบคองจิสัน โดยใช้ตัวรับค่าความต้านทานความร้อนของแบรนด์ P+F ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ค่าที่ได้จะกระโดดขึ้นไปที่ค่าสูงสุดก่อนที่จะกลับมาเป็นปกติ มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น สุดท้ายก็เปลี่ยนมาใช้ตัวรับค่าความต้านทานความร้อนของแบรนด์ P+F อีกตัวหนึ่งแทน

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.