วาล์วของ Fisher ไม่ทำงาน

2016-12-19View Original

Thread Content

ตัวกำหนดตำแหน่ง fisherdvc6200 ทำให้วาล์วในสถานที่ปฏิบัติการสามารถเปิดได้เพียงแค่ในตำแหน่งเปิดเต็มที่เท่านั้น ไม่สามารถปรับไปอยู่ในตำแหน่งอื่นได้ ส่วนการวัดกระแสไฟฟ้าในสถานที่ปฏิบัติการนั้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ
Reply #22016-12-20
ดูสิว่ายังอยู่ในโหมดการตั้งค่าทดสอบอยู่หรือเปล่า
Reply #32016-12-20
ก่อนอื่น ให้ตรวจสอบว่าส่วนประกอบที่เชื่อมต่อกับวาล์วต่างๆ มีความหลวมหรือหลุดออกจากกันหรือไม่
Reply #42016-12-20
ไม่มีความผิดปกติอื่นๆ สงสัยว่าอาจเป็นปัญหาที่ตัวตรวจจับตำแหน่ง
Reply #52016-12-20
เฮ้อ, ของ FISHER น่ะ… ฉันเคยถอดมาแล้ว แต่ซ่อมยากมาก
Reply #62016-12-21
ไม่รู้ว่าเป็นแบบแยกส่วนหรือแบบรวมกัน
Reply #72016-12-21
ใช้ไขควงกดตัวขยายเสียงลง ดูว่าวาล์วจะเคลื่อนที่หรือไม่
Reply #82016-12-21
ขออธิบายเกี่ยวกับสภาพของท่ออากาศของวาล์วหน่อยครับ ใครมีความเห็นก็ช่วยวิเคราะห์ให
Reply #92016-12-21
ธรรมดามาก มีแหล่งจ่ายก๊าซ ตามด้วยวาล์วกรองและลดความดัน ตัวกำหนดตำแหน่ง และกระบอกสูบ
Reply #102016-12-21
เครื่องติดตามตำแหน่งของ Fisher วาล์วของ Tyco

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.