Motor destekleri ve kasa da toprağa bağlanarak korunmalı mı? İkisi birleştirilip biri toprağa bağlanırsa yeterli olur mu?
Herhalde hepsi gerekli, olması olmamasından iyidir
Ya sadece destek toprağa bağlanmışsa?
Birleştirilirse, bir topraklama yeterli
Bu denizci, “GB 50058-2014 Patlama Riski Olan Ortamlarda Elektrik Tesislerinin Tasarımı Yönetmeliği”nin 5.5.3 maddesine göre, 1) Kötü iletkenlik özelliklerine sahip zeminlerde, alternatif akım için nominal gerilimi 1000 V’nin altında ve doğru akım için nominal gerilimi 1500 V’nin altında olan cihazların normalde elektriksiz olan metal kasalarıdır. 2) Kuru ortamlarda, alternatif akım nominal gerilimi 127 V ve altında, doğru akım gerilimi ise 110 V ve altında olan cihazların normalde elektriksiz durumdaki metal kasaları ; 3) Topraklanmış metal yapıya monte edilen ekipmanlar. Yukarıdaki üç cihazın da topraklanması gerekmektedir. Standartlarda açıkça, bunların cihaz destekleri değil, cihaz kabinleri olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle, standart uygulamalarda ekipmanın dış kabuğunun doğrudan toprağa bağlanması gerekir (toprak hattı, motorun dış kabuğundaki topraklama terminaline bağlanmalıdır); destekler aracılığıyla topraklamaya başvurulmamalıdır. Süspansiyonun motor gövdesiyle yeterince iyi temas kuramaması ve bunun sonucunda motorun elektrik sızdırması nedeniyle meydana gelebilecek insanların kazara elektrik çarpması olayları önlendi.