Delikli plaka akış ölçer

2016-08-02View Original

Thread Content

Gaz ölçümü için kullandığımız delikli plaka akış ölçerinde ölçüm değerleri aşırı yüksek çıkıyordu. Sahaya gidip sıfır noktasını kontrol ettik (pozitif ve negatif basınç odalarındaki vanalar kapatıldı, denge vanası açıldı); sonuçta gösterge %51 olarak belirdi. Bir yerin tıkanmış olabileceğinden şüpheleniyoruz. Ancak işlem sorgulaması, ortamın çok temiz olduğunu ve gaz olduğu için tıkanmayacağını gösteriyor. Sonra başlık sütunlarındaki sıvıyı düzenledik. Son atışta gösterilen doğru. Neden başlık sıfırlanmıyor ve birkaç saat sonra trafiği kontrol ettiğimde istikrarlı değil, sürekli yavaşça artıyor? Acaba sorun cihazda mı var? Uzmanlardan yardım rica ediyorum
Reply #22016-08-02
“Başlık satırındaki sıvı düzeltildi ve her şey normale döndü. İleride yavaş yavaş büyüyecektir; muhtemelen basınç ölçüm borusunda sıvı birikimi var...
Reply #32016-08-02
Ayarlanan ölçüm aralığını kontrol edin, her iki uçta da atmosfere karşı sıfıra dönüp dönmediğini deneyin; genellikle sıfır noktasındaki sapma o kadar da fazla olmaz
Reply #42016-08-02
Üç valf grubunda bir sorun mu var? Olmazsa doğrudan açıp bakın
Reply #52016-08-02
Saat tamirinin üç adımı: Ölçüm, sökme, değiştirme; Burada önce üçüncü adımı uygulayabilir, aynı yeni bir tablo deneyerek nasıl göründüğüne bakabilirsiniz. Eğer her şey normalse sorun tabloda demektir, aksi takdirde...
Reply #62016-08-02
Pozitif ve negatif basınç odalarının vanaları kapatılıp denge vanası açıldı; her iki taraftaki egzoz tıpası çıkarıldıktan sonra gösterge yine sıfırlanmıyor
Reply #72016-08-02
Peng Jun, 2016-8-2 18:43’te paylaştı. Üç valfli grup iyi olmalı; üç valfli grubun testleri de normal çıktı
Reply #82016-08-02
Delikli plaka akış ölçer bir basınç farkı akış ölçeridir. Sizin durumunuzda hem pozitif hem de negatif basınç odaları kapalı ve boşaltım açık, dengeleyici ise açık durumdadır. Eğer sıfırlanırsa cihaz normal çalışır; eğer sıfırlanmazsa ya cihaz arızalıdır ya da valf grubu tıkanmıştır.
Reply #92016-08-02
İlk olarak kontrol listesinin başlığının sağlam olup sıfırlanıp sıfırlanmadığına bakın, boşta sıfırlama yapılmalı! Yani başlığı çıkarıp sıfırlamak! İkincisi, kurulum yönteminiz! Gaz basınç ölçüm borusu eğik olarak yukarıya doğru monte edilmelidir! Eğer sıvı birikirse otomatik olarak boruya geri akar! Ölçümü etkilemez! Ayrıca, işlem yönteminizin doğru olup olmadığını kontrol etmenizi öneririm!
Reply #102016-08-02
Buradaki basınç farkı akış ölçerleri pek doğru değil
Reply #112016-08-03
Merhaba, doğru kontrol yöntemi nedir? Operasyonumda bir sorun olmamalı, değil mi?
Reply #122016-08-03
Lütfen konu sahibi, “başlık satırında sıvı düzenlenmesi” durumunu ayrıntılı olarak açıklasın; nasıl bir işlem yapılıyor? Deşarj miktarı ne kadar? Ayrıca, saat durdurulmadan önceki veri ne kadardı? Sizin “%51” değeriniz basınç farkı sinyali mi yoksa akış hızı sinyali mi? İletken gazın kendisinin su içeriği? Göstergelerin montaj durumu nasıl? Bunları bilmek, arızaları analiz etmeye yardımcı olur.
Reply #132016-08-03
Saatin üstündeki drenaj tıpasını çıkarın, üç valfli grubun bir basınç odası valfini açarak sıvıyı boşaltın; sıvı miktarı çok fazla değil. Saat durdurulmadan önce %100’dü, %51 akış sinyalidir; ortamın kendisinde su yoktur, enstrümanın montajında bir sorun yok, tesis 5 yıldır kullanılmaktadır
Reply #142016-08-03
“%51 akış sinyalidir”, verici karekök alındıktan sonra mı gösteriliyor? Sıvının boşaltılması sırasında sıvıyı temizlemek için bir ortam mı kullanılıyor? Eğer verici karekök alındıktan sonra gösteriliyorsa, %26’lık bir basınç farkı sinyali olmalıdır ; Aksi takdirde basınç farkı sinyali %51 olur (bu sinyal, transmitterin kendisinde arıza olduğunu gösterir; çünkü bu durumda hem pozitif hem de negatif basınç odaları havadadır, yani basınç odaları arasında basınç farkı yoktur ve bu da transmitterde sıfır sapmasına neden olmaz). %26’lık basınç farkı sinyalleri için ise bu, vericinin sıfır kaymasının etkisi olabilir (eğer vericinin performansı düşükse bu mümkündür); sıfır ayarı yapılarak kullanıma alınıp gözlemlenebilir.
Reply #152016-08-03
Tablonun sıfır sapması çok mu büyük? Yeni bir tablo denemenizi öneririm! Birkaç saat sonra ölçümler yavaşça arttı; pozitif basınçlı hatlarda sıvı birikimi olduğundan şüpheleniliyor, düzenli olarak atık boşaltmayı deneyin!
Reply #162016-08-04
Aslında herkesin durumu karmaşıklaştırdığını düşünüyorum; konu sahibi de bir ölçüm cihazları uzmanı, bu yüzden 11. ve 14. katlardaki tahminler mantıklı değil. Eğer montaj doğru yapılmazsa ölçüm cihazı beş yıl boyunca düzgün çalışmaz. Doğru kullanım konusuna gelince, bence bu bir ölçüm cihazları uzmanının en temel bilgisidir. Eğer üç valf grubu bozuk değilse, basınç iletim borularında sızıntı yoksa ve diğer koşullar da normalse, o zaman bu cihazın %80 ihtimalle bozuktur; kalan %20’lik kısım için ise cihazı söküp o %80’in doğruluğunu kanıtlamak gerekir. Eğer sahada bir basınç farkı vericisi varsa, onu değiştirip deneyebilirsiniz
Reply #172016-08-04
Muhtemelen delik plakanın önünde sıvı birikmiştir ya da cihaz bozulmuştur.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.