Kontrol odası ile saha arasındaki mesafe

2016-08-04View Original

Thread Content

Herkes, kontrol odasının olay yerine yakın mı yoksa uzak mı olmasının daha iyi olduğunu düşünüyor?
Reply #22016-08-04
Bunu söylemek zor, farklı saha koşullarına bağlı. Orta seviye yeterli...
Reply #32016-08-04
Kişisel görüşümce, biraz daha yakın olması daha iyi, ancak çok da yakın olmamalı;P
Reply #42016-08-04
Elbette daha yakın olması iyi, ancak güvenlik gerekliliklerine uygun asgari güvenlik mesafesi sağlanmalıdır.
Reply #52016-08-04
Bu gönderi en son 2016-8-4 17:45 tarihinde zdl1966 tarafından düzenlendi. Öncelikle, inşaat kuralları çerçevesinde, ana kontrol odası ile A sınıfı fabrikalar arasındaki güvenlik mesafesi 25 metredir; ana kontrol odası için ise sivil binalar için belirlenen yangın koruma mesafeleri esas alınır. Daha sonra, Yapı Yönetmeliği 3.6.8 uyarınca patlama riski bulunan A ve B sınıfı fabrikaların merkezi kontrol odaları ayrı olarak tasarlanmalıdır. 3.6.9 Patlama riski bulunan A ve B sınıfı fabrika binalarının yardımcı kontrol odaları ayrı olarak yerleştirilmelidir; dış duvara bitişik olarak yerleştirileceklerinde, diğer bölümlerden 3,00 saatlik yangın dayanımına sahip yanmaz duvarlarla ayrılmalıdır. 3.6.8~3.6.9 Ana kontrol odasında çok sayıda ekipman ve ölçüm cihazı bulunur; bunların değeri yüksektir. Bu oda, bir fabrikanın veya üretim sürecinin önemli komuta kontrol, koordinasyon ve veri değişimi/depolama merkezidir. Personel ve ekipmanların güvenliğini sağlamak için, bunların patlama riski taşıyan A ve B sınıfı fabrikalardan ayrılarak ayrı bir şekilde inşa edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, bazı kontrol odalarının genellikle üretim tesislerine bitişik olarak veya hatta onların içinde yer aldığı göz önünde bulundurulduğunda, bazılarında üretim tesisindeki ekipmanların doğrudan görülebilmesi gerekmektedir. Ayrı bir oda oluşturulması durumunda kontrol sistemleri artar, inşaat alanı ve maliyetler yükselir ve kullanım açısından da zorluklar ortaya çıkar. Bu maddeye göre, koşullar elverdiğinde kontrol odaları fabrika binasına bitişik olarak inşa edilebilir; ancak maruz kalabilecekleri tehlikeleri mümkün olduğunca azaltmak için dış duvara yakın bir konumda yer almalıdır.
Reply #62016-08-04
Yönetmelikler, kontrol odasının patlama riski olmayan ve yangın tehlikesi bulunmayan bir alanda yer almasını gerektirir.
Reply #72016-08-04
Acil durumda işi durdurmak ne yapılmalı, özel uçakla geri dönmek gerek, haha~~~
Reply #82016-08-05
Şu anki Güvenlik Denetimi Genel Müdürlüğü’nün tutumuna bakılırsa, inşaat kuralları çerçevesinde bu durum çoğu zaman artık geçerli değil. Birçok güvenlik uzmanı 76 numaralı belgenin uygulanması gerektiğini söylüyor; başka bir deyişle, mümkün olduğunca merkezi kontrol odası ile A sınıfı fabrika binaları arasındaki mesafe ne kadar fazla olursa o kadar iyi. Bu sayede birçok kapsamlı güvenlik denetiminin yol açtığı düzeltmelerden kaçınılabilir.
Reply #92016-08-05
Merkezi kontrol odasında çok sayıda patlamaya dayanıksız elektrikli cihaz ve ölçüm aleti bulunmaktadır; bunlar, petrol ve gaz alanlarının dışında güvenli bir mesafede yerleştirilmelidir
Reply #102016-08-06
Ekipman bölgesine yaklaşırken güvenlik mesafesi ve patlamaya karşı koruma konuları göz önünde bulundurulmalıdır
Reply #112016-08-09
Roket kuvvetlerinin Hainan Adası’nda mı yoksa Fujian’da mı konuşlandırılmasının daha iyi olacağını düşünüyorsun? Ya da Sincan’a koymak iyi olur mu?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.