Kaskad kontrolün değiştirilmesi

2016-08-04View Original

Thread Content

Bir sıcaklık-akış seri kontrolü, sıcaklık ana devresi, akış yardımcı devresi. Şu an bir akış ölçer eklemek istemiyorum; bu seri kontrol sistemini sıcaklık-düzenleme valfinin açıklık derecesine dayalı bir seri kontrol sistemine dönüştürmek istiyorum. Düzenleme valfinin açıklık derecesini yardımcı devre olarak kullanmak mümkün mü?
Reply #22016-08-04
Bir sıcaklık kontrol devresine dönüştürürsünüz, işte bu kadar. DCS’de ayarlamalar yaparak halledilir.
Reply #32016-08-04
Muhtemelen olmaz. Böyle bir şey görmedim. Genel yöntem şudur: Yalnızca akış kontrolünü (otomatik) devam ettirmek veya seri bağlantıyı kaldırıp (manuel) ayar vanasını manuel olarak kullanarak akışı kontrol etmek ve sıcaklık değişimlerine göre akışı aralıklı olarak değiştirmektir.
Reply #42016-08-04
Bir parametreli kontrol sistemi, sıcaklık kontrol sinyalini doğrudan aktüatöre girerek ayarlama yapan basit bir kontrol sistemidir...
Reply #52016-08-05
Kaskad yapmak istemiyorsan, doğrudan tek bir devre kullan
Reply #62016-08-05
Yapılandırmayı değiştirerek, ana kontrolcülü seri devreli bir kontrol sistemi haline getirilebilir.
Reply #72016-08-06
Valf konumunu yardımcı devre için kullanmanın pek bir anlamı yoktur; aksine kontrol etkinliğini daha da kötüleştirebilir. Genellikle valf konumu sadece merkezi kontrol ekranından görülür ve çoğu ayar valfinin merkeze bir konum bildirmesine gerek yoktur. Sıcaklık için tek devre yeterli.
Reply #82017-11-05
Doğrudan tek devreli sıcaklık kontrol vanası alındı

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.