Bizim meşale bölgesinde Siemens S7-200 kullanılmakta ve 485 aracılığıyla Zhejiang Üniversitesi Zhongkong 300XP ile iletişim kurulmakta; sinyaller DCS üzerinde gösterilmektedir. Sahada EJA basınç uzaktan ölçümü bulunmaktadır; DCS 4,4 olarak gösterdiğinde, sahadaki cihaz %1,2 göstermektedir ve ölçüm aralığı 300 kPa’dır. Hem DCS üzerinden hem de Siemens dizüstü bilgisayarı üzerinden bakıldığında değerler her ikisinde de yaklaşık 4,4 civarındadır; bu durumda iletişimde bir sorun yoktur. Öğleden sonra DCS yavaş yavaş yükselmeye başladı ve sonunda 14,9’a ulaştı; ancak sahadaki gösterge pek hareket etmedi. Bu, PLC’nin analog değerleri işleme hassasiyetiyle ilgili bir sorun mu, yoksa 485 sinyalinde bir parazit mi var?
DCS’de yükseliş görüldüğünde, S7-200 MODBUS’un gönderdiği değerlerde bir değişiklik olup olmadığını izlediniz mi?
Saha ekranı pek hareket etmiyorsa, bunun sebebi sahadaki 200’lük AI kanalında bir sorun olabilir. 200CPU’ya Siemens’in micro/win ile bağlanılmasını ve programdaki değerlerin ne olduğunun kontrol edilmesini öneririm.
Önce donanımı, sonra yazılımı kontrol edin. Akımı seçin, dönüştürerek eşleşip eşleşmediğine bakın.
Yerinde değiştirildi, etkisi aynı
Modbus’taki değerler de değişiyor; DCS’deki değerlerle aynı. Sahadaki cihazlarda herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen, DCS’deki değerler değişiyor
Akım dönüşümü, sahadaki cihazlar gibi. PLC ile çevrimiçi ölçüm arasında fark vardır
Ortak yanıt: Bugün baskıyı doğrudan DCS üzerine yönlendirdim; basınç değeri hemen 4,2’den 3,6’ya düştü. Sabah boyunca gözlemledim ve sinyal yalnızca 3,6 ile 3,8 arasında dalgalanıyor, 3,6’dan onlu rakamlara kadar yükselmiyor. Bir de dün S7-200 yazılımıyla çevrimiçi olarak baktım; PLC’nin izleme değerleri ve DCS’deki değerler gerçek değerlerden daha yüksekti. Sahadaki cihazlarda bir sorun yok gibi görünüyor, 485 iletişim hattında da sorun yok, ancak Siemens’in analog sinyalleri işleme konusunda sorunu var
Önce AI kanalının girdisindeki orijinal değerlere bir bakabilirsiniz; bu tür benzer değişiklikler var mı? Eğer varsa ve tablo şu an stabilse, o zaman sorun muhtemelen sizin AI kanalınızda olabilir. Başka bir kanal deneyin
Akım dönüşümünün EJA vericisiyle aynı olduğunu mu söylüyorsunuz, öyle mi? Yani akım doğru, PLC’nizin çıkışında sorun var. O zaman başka bir AI kanalıyla deneyelim. Başka bir sorun olmazsa, bu durumda sorunun programda olduğu söylenebilir.
Lütfen AI kanalının COM bağlantısına dikkat edin; bu sorun muhtemelen sinyal topraklamasından kaynaklanmaktadır