Bizim meşale bölgesinde Siemens S7-200 kullanılmakta ve 485 aracılığıyla Zhejiang Üniversitesi Zhongkong 300XP ile iletişim kurulmakta; sinyaller DCS üzerinde gösterilmektedir. Sahada EJA basınç uzaktan ölçümü bulunmaktadır; DCS 4,4 olarak gösterdiğinde, sahadaki cihaz %1,2 göstermektedir ve ölçüm aralığı 300 kPa’dır. Hem DCS üzerinden hem de Siemens dizüstü bilgisayarı üzerinden bakıldığında değerler her ikisinde de yaklaşık 4,4 civarındadır; bu durumda iletişimde bir sorun yoktur. Öğleden sonra DCS yavaş yavaş yükselmeye başladı ve sonunda 14,9’a ulaştı; ancak sahadaki gösterge pek hareket etmedi. Bu, PLC’nin analog değerleri işleme hassasiyetiyle ilgili bir sorun mu, yoksa 485 sinyalinde bir parazit mi var?
Reply #22016-08-05
DCS’de yükseliş görüldüğünde, S7-200 MODBUS’un gönderdiği değerlerde bir değişiklik olup olmadığını izlediniz mi?
Reply #32016-08-05
Saha ekranı pek hareket etmiyorsa, bunun sebebi sahadaki 200’lük AI kanalında bir sorun olabilir. 200CPU’ya Siemens’in micro/win ile bağlanılmasını ve programdaki değerlerin ne olduğunun kontrol edilmesini öneririm.
Reply #42016-08-05
Önce donanımı, sonra yazılımı kontrol edin. Akımı seçin, dönüştürerek eşleşip eşleşmediğine bakın.
Reply #52016-08-05
Yerinde değiştirildi, etkisi aynı
Reply #62016-08-05
Modbus’taki değerler de değişiyor; DCS’deki değerlerle aynı. Sahadaki cihazlarda herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen, DCS’deki değerler değişiyor
Reply #72016-08-05
Akım dönüşümü, sahadaki cihazlar gibi. PLC ile çevrimiçi ölçüm arasında fark vardır
Reply #82016-08-05
Ortak yanıt: Bugün baskıyı doğrudan DCS üzerine yönlendirdim; basınç değeri hemen 4,2’den 3,6’ya düştü. Sabah boyunca gözlemledim ve sinyal yalnızca 3,6 ile 3,8 arasında dalgalanıyor, 3,6’dan onlu rakamlara kadar yükselmiyor. Bir de dün S7-200 yazılımıyla çevrimiçi olarak baktım; PLC’nin izleme değerleri ve DCS’deki değerler gerçek değerlerden daha yüksekti. Sahadaki cihazlarda bir sorun yok gibi görünüyor, 485 iletişim hattında da sorun yok, ancak Siemens’in analog sinyalleri işleme konusunda sorunu var
Reply #92016-08-05
Önce AI kanalının girdisindeki orijinal değerlere bir bakabilirsiniz; bu tür benzer değişiklikler var mı? Eğer varsa ve tablo şu an stabilse, o zaman sorun muhtemelen sizin AI kanalınızda olabilir. Başka bir kanal deneyin
Reply #102016-08-05
Akım dönüşümünün EJA vericisiyle aynı olduğunu mu söylüyorsunuz, öyle mi? Yani akım doğru, PLC’nizin çıkışında sorun var. O zaman başka bir AI kanalıyla deneyelim. Başka bir sorun olmazsa, bu durumda sorunun programda olduğu söylenebilir.
Reply #112016-08-05
Lütfen AI kanalının COM bağlantısına dikkat edin; bu sorun muhtemelen sinyal topraklamasından kaynaklanmaktadır

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.