Thread Content
Birimimizde birçok su kullanım cihazı bulunmaktadır; bunlar arasında su soğutmalı dolaplar da vardır. Bir hat için yaklaşık 200 metreküp su gerekmektedir. Bir veya iki kez su pompalarının durması ve yedek su pompalarının çalıştırılamaması nedeniyle üretim durmuştur. Bu yüzden yöneticiler, geçici olarak soğutma amacıyla şebeke suyunun kullanılmasını talep etti. Benim fikrim, soğutma için musluk suyu kullanmak; bu durumda boru hatlarının yeniden döşenmesi gerekiyor ve çok fazla su tüketiliyor, uygun değil. Sizce nasıl? Ayrıca, bir adet kullanılan ve bir adet yedek olan su pompalarının sorunsuz çalışmasını sağlayacak, pompa sorunları nedeniyle üretimin durmasını engelleyecek başka hangi sistemler, yönetim veya teknik önlemler vardır? Bu konuda herhangi bir bilginiz var mı? Herkesten bilgilerini paylaşmalarını rica ediyorum, teşekkürler.
Bu sorun çözmek zor değil, basit bir senkronizasyon kontrolü ve alarm sistemi yeterli. Genellikle döngüsel soğutma suyu çıkış basıncı belirli bir değerde sabit kalır; bu değerin altına düştüğünde yedek pompa otomatik olarak devreye girer ve kontrol ve bakımı kolaylaştırmak için bir uyarı sinyali (zil sesi veya ışık) gönderir. Gerekirse, musluk vanalarına daha düşük bir basınçta kontrol sağlayacak otomatik vanalar da monte edilebilir; yedek pompa da çalışmaz hale geldiğinde, musluk vanası otomatik olarak açılır ve alarm verilir. İşte bu çift sigorta!
İki pompa birbirinin yedekidir; sürekli olarak sadece biri kullanılamaz ve boşta kalanı da kimse kontrol etmez…
Önemli olan yedek pompanın bakımıdır; düzenli olarak sırayla kullanılması gerekir.
Esas olarak yönetim açısından takip edilmesi gerekiyor; yedek pompa otomatik olarak başlatılmalı, basınç düştüğünde otomatik olarak devreye girmeli ve işletimin sürdürülmesi sağlanmalıdır
Birbirlerinin yedekleri olmalı ve düzenli olarak kullanım sırası değiştirilmelidir; biri bozulduğunda diğerini çalıştırmak yerine, biri çalışırken diğeri hazır durumda olmalıdır. Bu, nöbet tutmak gibidir; sırayla kullanmak, biri çalışırken diğerinin hazır olmasının doğru şeklidir. Şebeke suyu veya yüksek seviyeli bir su haznesi sistem için zorunludur.
İki su pompası birbirinin yerine çalışabilir... Sırayla kullanın; sürekli olarak sadece bir pompayı kullanıp diğerini kullanmayın. Kontrol sisteminde otomatik geçiş için programlama yapılabilir ve geçiş periyodu, su pompasının yüküne göre serbestçe ayarlanabilir.