Başlıkta da belirtildiği gibi, aranızda MTBE tanklarıyla ilgilenmiş olan var mı? Siz bunu nasıl yaptınız? Hadi herkes birbirleriyle sohbet etsin.
Kabın içindeki gazın temizlenerek patlama testinden geçirilmesini mi, yoksa kabın boşaltılmasını mı kastediyorsunuz? ? ?
MTBE depolama tankının değerlendirilmeye hazırlanması sırasında, giriş ve ateş kullanımı için gerekli koşulların sağlanması gerekmektedir. Kavanozu devirerek başlayın, sonra. . .
Varili devirin, sıvı seviyesini mümkün olduğunca düşük seviyeye getirerek malzeme israfını azaltın. Eğer normal borularla boşaltmak mümkün değilse, geçici bir hatt kullanarak diyafram pompasıyla yağı boşaltın; bu durumda yağın kalitesi etkilenecektir. Kavanoz ters çevrildikten sonra enerji izole edilir. Azot gazı, toplam hidrokarbonlar uygun seviyeye gelene kadar yerleştirilir; yerleştirme işlemi sırasında atmosfer kirliliğini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca petrol ve gaz geri kazanımı veya aktif karbon adsorpsiyonu uygulanır. Kaliteli bir değiştirme işlemi yapılarak personel giriş deliği açılır; kişisel koruma önlemleri alındıktan sonra yüzer plakanın hasar durumu kontrol edilir. Hasar görmüş ve yağlanmış yüzer plaka ile contalar tanktan çıkarılmalıdır. Yanıcı gaz seviyesi normalin üzerindeyse değiştirme işlemine devam edilmelidir. Toplam hidrokarbon seviyesi normal olduktan sonra, sınırlı alanlardaki oksijen oranını artırmak için fanlar kullanılır. Her şey normal olduktan sonra işlemlere devam edilebilir.
@Guan Gongyu tarafından gönderilen, MTBE değişim katalizöründen önce reaktörün temizlenmesi ve havalandırılması işlemleriyle ilgili talimatlar: https://yunpan.cn/cPEFf5HcLvx9c. Erişim şifresi 2ff9. Belki size yardımcı olur. .
@Guan Gongyu tarafından gönderilen, MTBE değişim katalizöründen önce reaktörün temizlenmesi ve havalandırılması işlemleriyle ilgili talimatlar: https://yunpan.cn/cPEFf5HcLvx9c. Erişim şifresi 2ff9. Belki size yardımcı olur. .
Benzin ve alkilasyon tanklarının işlenmesinden özel bir farkı yoktur.