Basit bir soru sormak istiyorum: Buhar delikli plaka akış ölçerleriyle ilgili olarak, şu anki 0,5 MPa’lık buharın sıcaklığı oldukça düşük (yaklaşık 200°C). Başlangıçta belirlenen buhar telafi sıcaklığı ise 300°C idi ve bu da ölçümde büyük hatalara neden oluyordu. Eğer telafi sıcaklığını 220°C olarak değiştirmek istesek, delikli plakanın değiştirilmesi gerekir mi? Çünkü delikli plaka tasarım dokümanında bir “çalışma sıcaklığı” maddesi bulunmaktadır. Bence DCS’de sıcaklık ve basınç telafisi için sıcaklığı 220°C olarak değiştirmek yeterli olacaktır. Nasıl yapılmalı, teşekkürler!
Gerçek buhar sıcaklığı düştüğünde, aynı kütle akış hızında hacim akış hızı azalır; bu da en azından delik plakasının aşırı yüklenmesine neden olmaz, bu yüzden delik plakasının değiştirilmesine gerek yoktur. Tazminat sıcaklığını değiştirmekte sorun yok, 200℃, tam olarak 200℃; mutlaka 220℃ gibi bir orta yol bulmaya gerek yok.
Gerçek sıcaklığı telafi etmek yeterli, delikli plaka değiştirilmeye gerek yok
Tazmin sıcaklığı zaten bu borunun teorik ortam sıcaklığıdır, bunu değiştirerek düzeltilebilir. Buharın sıcaklık tazmini IFC1967’ye dayanmaktadır ve her türlü sıcaklığı tazmin edebilir
Bu sıcaklık ve basınç telafisi sabit değil
DCS veya toplama cihazı tasarım değerlerine göre girilir; zaman, sıcaklık ve basınç ise gerçek ölçüm sonuçlarına göre girilir. Değişiklikler, tazminat prosedürlerinin kapsamını aşacak kadar büyük olmadıkça. Eğer gerçek çalışma parametreleri ile delikli plakanın orijinal verileri arasında büyük farklar varsa ve bunları düzeltmek istiyorsanız, hesaplamaları tekrar yapması için üreticiye bırakın; siz de yeni verileri kullanın, orijinal verileri ise atın.
Hâlâ buhar halindeyse, sıcaklık ve basınç telafisi algoritma içinde zaten yapılıyor, değiştirmeye gerek yok
0,5 MPa basınçta 300°C’de buhar yoğunluğu yaklaşık 2,3 Kg/N3’tür; 0,5 MPa basınçta 220°C’de buhar yoğunluğu yaklaşık 2,7 Kg/N3’tür; 0,5 MPa basınçta 200°C’de buhar yoğunluğu ise yaklaşık 2,8 Kg/N3’tür. Umarım bu üç veri karar vermenize yardımcı olur.