DCS4~20mA’ya sinyal gönderen akım transdüseri açık devre çalışabilir mi?

2016-08-07View Original

Thread Content

Akım transformatörünün ikincil devresiyle bir farkı olup olmadığı belli değil, lütfen bilgili olanlar yardım etsin!
Reply #22016-08-07
Yol açılabilir, yani DCS sinyali alamaz
Reply #32016-09-06
Devre açılabilir, DCS bağlantının kesildiğini gösterir. 4-20mA ölçümü hep kablo kopukluğu miktarı değil midir?
Reply #42016-09-09
Ahah, sevgili deniz dostum, açıklayayım! O, akım transformatörünün ikincil devresinden farklıdır; akım transformatörünün ikincil devresi açık devre haline getirilemez. Ancak akım transdüserleri farklıdır; akım transformatörünün ikincil ucu doğrudan akım transdüserinin giriş ucuyla birlikte bir akım devresi oluşturur (1A veya 5A). Transdüserin içindeki işlemlerden sonra 4–20mA doğru akım çıkışı elde edilebilir. Transmitterın iç kısmında, dahili bir endüktör ile akım dönüşümü ve sinyal işleme ünitesi bulunur. Dolayısıyla, akım transdüserinin açık devre çıkışı akım transformatörünün çalışmasını etkilemez; sadece DCS sinyal girişini etkileyerek Iop uyarı sinyali gönderir.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.