Katılım ödülü: 2 Zenginlik. Doğru cevap için ödül: 9 Zenginlik. Soru-Cevap: Yüksek gerilim devre kesicisinin devre dışı kalması durumunda meydana gelen elektriksel arızalar nasıl tespit edilir ve giderilir?
Reply #22016-08-07
(1) Akü veya silisyum doğrultucunun gerçek kapasitesindeki azalma nedeniyle, kapanış sırasında güç voltajının çok düşük olup olmadığı ve kapanış için gerekli minimum voltaj değerinin aşılmış olup olmadığı kontrol edilmelidir;   (2) Kapatma devresindeki sigortaların veya diğer çalışma elemanlarının, erime, kötü temas ve kırık hat gibi durumlar yaşayıp yaşamadığı kontrol edilmelidir ;   (3) Kapatma işlemi sırasında DC kontaktörün ana kontaklarının veya yardımcı kontaklarının arızalı olup olmadığını, ayrıca kontaktörün elektromanyetik bobininin hasar görmüş olup olmadığını kontrol edin ;   (4) Kapatma bobininin kendisinde herhangi bir arıza olup olmadığını kontrol edin (örneğin sargılar arasındaki yalıtımın bozulması gibi); bu tür arızalar elektromanyetik çekimin yetersiz olmasına neden olabilir ;   (5) Kapatma işlemi için kullanılan motor aktarım sisteminin tüm bileşenlerini kontrol edin; kısa devre, kopuk kablo, zayıf temas gibi durumlar olup olmadığına bakın ;   (6) Kesici açma bobini elektromıknatısının itme çubuğunda yerine dönememe gibi durumlar olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Reply #32016-08-07
⑴Güç voltajının çok düşük olup olmadığını kontrol edin; bu durum, açma çekirdeğinin itme gücünün yetersiz kalmasına veya düşük voltajdaki açma değerlerinin standartlara uymamasına neden olur; ⑵Açma devresindeki sigortaların veya diğer hareketli elemanların temas sorunları ve kısa devre durumları kontrol edilmelidir ; ⑶Açma devresindeki zincirleme kontakların gevşek olup olmadığını kontrol edin
Reply #42016-08-07
⑴Güç voltajının çok düşük olup olmadığını kontrol edin; bu durum, açma çekirdeğinin itme gücünün yetersiz kalmasına veya düşük voltajdaki açma değerlerinin standartlara uymamasına neden olur; ⑵Açma devresindeki sigortaların veya diğer hareketli elemanların temas sorunları ve kısa devre durumları kontrol edilmelidir ; ⑶Açma devresindeki zincirleme kontakların temas sorunu olup olmadığını kontrol edin ; ⑷Açma bobininin hasarlı olup olmadığını kontrol edin (kısa devre veya açık devre)
Reply #52016-08-07
Soru-Cevap: Yüksek gerilim devre kesicisinin devre dışı kalmasına neden olan elektriksel arızalar nasıl tespit edilir ve giderilir? Cevap: Mekanik kısım, aktarım mekanizması ve elektrik devresi gibi yönlerden kontrol edilebilir. 1. Mekanik bölüm arızaları: (1) Aktarım mekanizmasının konumlandırılması (veya kovanı) hareket ederek temas veya sıkışma oluşup hareketin tam olarak gerçekleşmemesine neden oluyor ; (2) Aktarım mekanizmasının bağlantı mili düşmüş mü? 2. Kumanda mekanizması arızası (1) Kapatma çekirdeğinin aşım mesafesi ayarının yeterli olup olmadığını kontrol edin ; (2) Kapatma çekirdeğinin üst çubuğunda sıkışma olup olmadığını kontrol edin ; (3) Kapanma süresince oluşan amortisör boşluğunun yeterince ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin; böylece kapanma tam olarak gerçekleşmez ; (4) Kapatma braketinin eğiminin çok dik olup olmadığını, braketlerin kapatma ana miliyle yeterli düzeyde temas edip etmediğini ve braketlerin merkez konumunda olup olmadığını ve titreşim nedeniyle kayma olup olmadığını kontrol edin ; (5) Bölme bağlantı plakasının üç farklı noktasını kontrol edin; kapanış sırasında bağlantı plakasının yukarı doğru hareket etmesi gibi bir durum olup olmadığına bakın ; (6) Açma mekanizmasında sıkışma veya orijinal konumuna dönmemesi olup olmadığı kontrol edilmelidir ; (7) Kontrol cihazının sıfırlama yayınının arızalanıp arızalanmadığını kontrol edin. 3. Elektrik devresi arızası (1) Akü veya silisyum doğrultucunun gerçek kapasitesindeki azalma nedeniyle, kapatma sırasında güç voltajının çok düşük seviyelere inip kapatma için gerekli asgari voltaj değerinin üzerine çıkıp çıkmadığı kontrol edilmelidir ; (2) Güç kaynağının voltajının çok düşük olup olmadığını kontrol edin; bu durum, açma çekirdeğinin itme kuvvetini yetersiz hale getirebilir veya düşük voltajlı açma değerleri standartlara uymayabilir ; (3) Açma devresindeki sigortaların veya diğer çalışma elemanlarının temas sorunları ve kısa devre durumları kontrol edilir ; (4) Açma devresindeki zincirleme kontakların temas sorunu olup olmadığını kontrol edin ; (5) Açma bobininin hasarlı olup olmadığını kontrol edin (kısa devre veya açık devre).
Reply #62016-08-07
⑴Güç voltajının çok düşük olup olmadığını kontrol edin; bu durum, açma çekirdeğinin itme gücünün yetersiz kalmasına veya düşük voltajdaki açma değerlerinin standartlara uymamasına neden olur; ⑵Açma devresindeki sigortaların veya diğer hareketli elemanların temas sorunları ve kısa devre durumları kontrol edilmelidir ; ⑶Açma devresindeki zincirleme kontakların temas sorunu olup olmadığını kontrol edin ; ⑷Açma bobininin hasarlı olup olmadığını kontrol edin (kısa devre veya açık devre)
Reply #72016-08-07
(1) Güç kaynağının voltajının çok düşük olup olmadığını kontrol edin; bu durum, açma çekirdeğinin itme kuvvetini yetersiz hale getirebilir veya düşük voltajlı açma değerleri uygun olmayabilir; (2) Açma devresindeki sigortaların veya diğer çalışma elemanlarının temas sorunları ve kısa devre olup olmadığını kontrol edin ; ⑶ Açma devresindeki zincirleme kontakların temas sorunu olup olmadığını kontrol edin ; ⑷ Açma bobininin hasarlı olup olmadığını kontrol edin (kısa devre veya açık devre)
Reply #82016-08-07
Yükte kısa devre, aşırı akım ya da ani kesme süresi ayarları doğru mu?
Reply #92016-08-08
⑴ Güç voltajının çok düşük olup olmadığını kontrol edin; bu durum, açma çekirdeğinin itme gücünün yetersiz kalmasına veya düşük voltajdaki açma değerlerinin standartlara uymamasına neden olur; ⑵ Açma devresindeki sigortaların veya diğer hareketli elemanların temas sorunları ve kısa devre durumları kontrol edilmelidir ; ⑶ Açma devresindeki zincirleme kontakların temas sorunu olup olmadığını kontrol edin ; ⑷ Açma bobininin hasarlı olup olmadığını kontrol edin (kısa devre veya açık devre) ;
Reply #102016-08-08
⑴ Güç voltajının çok düşük olup olmadığını kontrol edin; bu durum, açma çekirdeğinin itme gücünün yetersiz kalmasına veya düşük voltajdaki açma değerlerinin standartlara uymamasına neden olur; ⑵ Açma devresindeki sigortaların veya diğer hareketli elemanların temas sorunları ve kısa devre durumları kontrol edilmelidir ; ⑶ Açma devresindeki zincirleme kontakların temas sorunu olup olmadığını kontrol edin ; ⑷ Açma bobininin hasarlı olup olmadığını kontrol edin (kısa devre veya açık devre) ;
Reply #112016-08-08
⑴ Güç voltajının çok düşük olup olmadığını kontrol edin; bu durum, açma çekirdeğinin itme gücünün yetersiz kalmasına veya düşük voltajdaki açma değerlerinin standartlara uymamasına neden olur; ⑵ Açma devresindeki sigortaların veya diğer hareketli elemanların temas sorunları ve kısa devre durumları kontrol edilmelidir ; ⑶ Açma devresindeki zincirleme kontakların temas sorunu olup olmadığını kontrol edin ; ⑷ Açma bobininin hasarlı olup olmadığını kontrol edin (kısa devre veya açık devre) ;
Reply #122016-08-08
⑴ Güç voltajının çok düşük olup olmadığını kontrol edin; bu durum, açma çekirdeğinin itme gücünün yetersiz kalmasına veya düşük voltajdaki açma değerlerinin standartlara uymamasına neden olur; ⑵ Açma devresindeki sigortaların veya diğer hareketli elemanların temas sorunları ve kısa devre durumları kontrol edilmelidir ; ⑶ Açma devresindeki zincirleme kontakların temas sorunu olup olmadığını kontrol edin ; ⑷ Açma bobininin hasarlı olup olmadığını kontrol edin (kısa devre veya açık devre) ;
Reply #132016-08-08
⑴ Güç voltajının çok düşük olup olmadığını kontrol edin; bu durum, açma çekirdeğinin itme gücünün yetersiz kalmasına veya düşük voltajdaki açma değerlerinin standartlara uymamasına neden olur; ⑵ Açma devresindeki sigortaların veya diğer hareketli elemanların temas sorunları ve kısa devre durumları kontrol edilmelidir ; ⑶ Açma devresindeki zincirleme kontakların temas sorunu olup olmadığını kontrol edin ; ⑷ Açma bobininin hasarlı olup olmadığını kontrol edin (kısa devre veya açık devre) ;
Reply #142016-08-08
⑴Güç voltajının çok düşük olup olmadığını kontrol edin; bu durum, açma çekirdeğinin itme gücünün yetersiz kalmasına veya düşük voltajdaki açma değerlerinin standartlara uymamasına neden olur; ⑵Açma devresindeki sigortaların veya diğer hareketli elemanların temas sorunları ve kısa devre durumları kontrol edilmelidir ; ⑶Açma devresindeki zincirleme kontakların temas sorunu olup olmadığını kontrol edin ; ⑷Açma bobininin hasarlı olup olmadığını kontrol edin (kısa devre veya açık devre) ;
Reply #152016-08-08
⑴Güç voltajının çok düşük olup olmadığını kontrol edin; bu durum, açma çekirdeğinin itme gücünün yetersiz kalmasına veya düşük voltajdaki açma değerlerinin standartlara uymamasına neden olur; ⑵Açma devresindeki sigortaların veya diğer hareketli elemanların temas sorunları ve kısa devre durumları kontrol edilmelidir ; ⑶Açma devresindeki zincirleme kontakların temas sorunu olup olmadığını kontrol edin ; ⑷Açma bobininin hasarlı olup olmadığını kontrol edin (kısa devre veya açık devre) ;
Reply #162016-08-08
Açma bobininin yanıp yanmadığını kontrol edin; Röle koruma cihazının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin ; Kontrol devresi sinyallerinin düzgün bir şekilde iletilip iletilmediğini kontrol edin ; PT ve CT’nin doğru ölçülüp ölçülmediğini kontrol edin ;
Reply #172016-08-08
Açma bobininin yanıp yanmadığını kontrol edin; Röle koruma cihazının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin ; Kontrol devresi sinyallerinin düzgün bir şekilde iletilip iletilmediğini kontrol edin ; PT ve CT’nin doğru ölçülüp ölçülmediğini kontrol edin ;
Reply #182016-08-08
⑴Güç voltajının çok düşük olup olmadığını kontrol edin; bu durum, açma çekirdeğinin itme gücünün yetersiz kalmasına veya düşük voltajdaki açma değerlerinin standartlara uymamasına neden olur; ⑵Açma devresindeki sigortaların veya diğer hareketli elemanların temas sorunları ve kısa devre durumları kontrol edilmelidir ; ⑶Açma devresindeki zincirleme kontakların temas sorunu olup olmadığını kontrol edin ; ⑷Açma bobininin hasarlı olup olmadığını kontrol edin (kısa devre veya açık devre) ;
Reply #192016-08-08
Multimetre gibi ilgili cihazlarla ölçüm yapın
Reply #202016-08-08
⑴Güç voltajının çok düşük olup olmadığını kontrol edin; bu durum, açma çekirdeğinin itme gücünün yetersiz kalmasına veya düşük voltajdaki açma değerlerinin standartlara uymamasına neden olur; ⑵Açma devresindeki sigortaların veya diğer hareketli elemanların temas sorunları ve kısa devre durumları kontrol edilmelidir ; ⑶Açma devresindeki zincirleme kontakların temas sorunu olup olmadığını kontrol edin ; ⑷Açma bobininin hasarlı olup olmadığını kontrol edin (kısa devre veya açık devre) ;
Reply #212016-08-11
Yüksek gerilim devre kesicilerinin kontrol devreleri birbirinden farklı olduğundan, devre kesme işleminin başarısız olmasının nedenleri de değişiklik gösterebilir. Genel nedenler arasında: kontrol gücünün kesilmesi, devre kesme bobininin kopması, devre kesme mekanizmasının arızalanması, devre kesme devresinin kopması gibi durumlar yer alır.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.