Thread Content

Ortam 1’in yoğunluğu 0,987, Ortam 2’nin yoğunluğu ise 1,25’tir. Flanş aralığı 2,4 metredir. Değerli arkadaşlar, vericinin ölçüm aralığı nasıl olur?
Reply #22016-08-08
Bir kavanozda iki farklı ortam mı var? Transmitterın ölçüm aralığı ne oldu?
Reply #32016-08-08
4mA, 23,2 kPa basınca karşılık gelir; 20mA ise 29,4 kPa basınca karşılık gelir. Yukarıdaki değerler basınç formülüne göre hesaplanmıştır ve çift flanşlı ölçüm arayüzünün geçerli olabilmesi için bu 2,4 m’lik alanın tamamının sıvı ile doldurulmuş olması gerekir.
Reply #42016-08-08
Teşekkürler, yani iki flanş tamamen ortamla temas ediyor mu?
Reply #52016-08-08
Ölçüm aralığı 2.4*(1.25-0.987)*10KPA’dır
Reply #62016-08-08
Öncelikle, ölçüm noktasının iki yüksek ve alçak basınç flanşı arasında olması sağlanmalıdır; böylece verici kullanılabilir hale gelir. İzolasyon sıvısının yoğunluğunun ρ olduğu varsayılırsa, ölçüm aralığının maksimum değeri düşük basınç ölçüm flanşı konumunda elde edilir: P_max = 1,25*2,4*9,8 – ρ*2,4*9,8. Ölçüm aralığının minimum değeri ise yüksek basınç ölçüm flanşı konumunda elde edilir: P_min = 0,987*2,4*9,8 – ρ*2,4*9,8. Hesaplamalar sonucunda transdüserin ölçüm aralığı bulunur.
Reply #72016-08-08
Bu yöntem, hesaplananından daha güvenilir
Reply #82016-08-09
Yani toplam sıvı seviyesi her zaman seviye göstergesinin flanşından daha yüksek
Reply #92016-08-09
Ölçüm aralığı kolayca hesaplanır: p=(yoğunluk2-yoğunluk1)*yerçekimi ivmesi*flanş aralığı. Sıfır noktası kayması p1=yoğunluk1*flanş aralığı*yerçekimi ivmesi. Fiziksel ölçüm aralığı (0-p1)~(p-p1)’dir
Reply #102016-08-09
6. kat doğru cevap, ölçüm aralığı P küçük—P büyük’tür (migreasyon miktarı dengelendikten sonra)
Reply #112016-08-28
Öncelikle en büyük ölçüm aralığına bakalım: (1,25–0,987) * 2,4 * 10 KPa = 6,3 KPa. Şimdi sıfır noktasına gelelim; membranlı basınç farkı transdüserleriyle yüzey ölçümü yapılırken üst ve alt flanşların her ikisinde de mutlaka sıvı bulunması gerekir. Üst flanşta (negatif basınç odasında) tamamen hafif yoğunluklu sıvı varsa bu durumda sıfır noktası oluşur. Dolayısıyla sıfır noktası 0,987 * 2,4 * 10 KPa = 23,68 KPa’dır. Sonra da kayma katsayısını dikkate alalım; transdüserin pozitif basınç odasının altına monte edilmesi gerekir. Silikon yağın yoğunluğu normal silikon yağ değerleri üzerinden hesaplanır ve kayma miktarı şu şekildedir: 0,93 * 2,4 * 10 = 22,32 KPa. Böylece yüzey ölçüm cihazının sıfır noktası 23,68 – 22,32 = 1,36 KPa olur. Ölçüm aralığı ise 1,36 + 6,3 KPa = 7,66’dır. Yani transdüserin ölçüm aralığı 1,36–7,66 KPa arasındadır
Reply #122016-08-28
Bu gerçekten eski bir sorun; kapsamı çok dar, hesaplanacak bir şey yok, çok basit. Asıl mesele yoğunluğa dikkat etmektir; yoğunluk sabit ölçülürse sonuç doğru olur, yoğunluk değişkense ölçümlerde hata oluşur!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.