0~1,36 KPa aralığında ölçüm yapan bir basınç farkı transdüserimiz EJA110A var. Kontrol sırasında, transmitterin yatay konumda sabit tutulduğunda sıfır noktasının değişmediği tespit edildi. Transmitter herhangi bir yöne 20–30 derece eğildiğinde sıfır noktasında değişiklik meydana geldi; özellikle basınç borusu etrafında sıfır noktasındaki değişim daha da büyük oldu ve tam ölçek değerlerini aştı. Nedenini bilmiyorum. Lütfen usta arkadaşlar yol gösterin.
Eğildiğinde transmitterin sıfır noktası değişiyorsa, bu transmitterde temas sorunu olup olmadığını gösterir mi...
Bu normal değil mi? Yatay konumda, silikon yağı hareketsiz, sıfır noktası hareketsiz; hafif eğilme olduğunda silikon yağı yer değiştiriyor, sıfır noktası da değişiyor. Bu normal değil mi? Eğim çok fazla, ölçüm aralığı çok küçük, aralığın dışında olması da doğru
Silikon yağlı membran kutu kullanıp kullanmadığınızı bilmiyorum. Eğer silikon yağ kullanıyorsanız, kapillerlerde sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca verici, yüksek basınçlı ölçüm tarafının alt kısmına monte edilmelidir; iki ölçüm flanşı arasına monte edilemez. Eğer doğrudan basınç ölçümü kullanıyorsanız, basınç ölçüm borusunun tıkanmış olma ihtimali vardır (yüksek ihtimalle düşük basınç tarafı tıkanmıştır, çünkü bu durum tam ölçüm aralığını aşar); atık tahliye vanasını açarak deneyebilirsiniz. Ya kablo bağlantısında ya da verici kendisinde bir sorun var; yedek bir tane deneyin.
Belirli bir açıyla eğildiğinde sıfırın değişmesi normaldir, buna genellikle montaj konumunun etkisi denir; tekrar sıfırlamak yeterlidir ve bu durum ölçüm aralığını etkilemez
Bu normaldir, basınç farkı vericisi eğik konumda olduğunda membran kutusunun iki yanındaki basınçlar farklı olur ve bu da hatalara yol açar. Üstelik ölçüm aralığınız bu kadar dar olduğunda, hafifçe eğildiğinde ölçüm aralığının dışına çıkması oldukça normal.