Thread Content
Burada genellikle çalışma durumu izlemesi ve arıza durumu izlemesi yapılır; önemli olanlarda akım izlemesi de olur mu? DCS’de genel motorlar için ne tür izlemeler yaparsınız? Herhangi bir tasarım kılavuzu veya standart gereksinimi var mı? Tecrübe veya teorik rehberlik rica ediyorum, teşekkürler!
Dediğin o birkaç şey işte: durum, alarm, en fazla da akım
Esas olarak bu tür gereksinimlerin hangi kılavuzda veya standartta belirtildiği var mı?
Bunu bilmiyorum, güvenli ve istikrarlı bir şekilde çalıştırmak için elbette hızlı etki gösteren parametreleri izlemek gerekir; belki de bu bir deneyim meselesidir, :)
Herhangi bir standart yok, ancak tehlikeli kimyasallar (tam olarak ne olduğunu unuttum) nedeniyle karıştırma motorunun izlenmesi gerekiyor... Biz esas olarak akımı izliyoruz. Akım değerlerine göre motorun durumunu belirleme... Tabii ki başlatma/durdurma işlemlerini de izleyebilir veya kontrol edebiliriz. Biz frekans dönüştürücü kullanarak ve Profibus veri yolu ile kontrol ediyoruz
İnsanlar ne adı varsa onu yaparlar işte. Bence arıza yapılmasına gerek yok, akım motorun boyutuna bağlıdır. Çalışma durumunda çalıştırılır, açıkken çalıştırılmaz (özel bir talep olmadıkça), kapalıyken çalıştırılmaz.
Esas olarak akım söz konusu, ancak akım eğilim grafiği de eklenirse motorun çalışma durumunu daha doğru bir şekilde anlamak mümkün olur.
Arıza durumunda, bu motor koruyucusu veya termal röle DCS’ye bir kontak bağlantısı sağlar; ancak genellikle termal rölelerin çok fazla kontağı olmaz, değil mi? Siz yaptınız mı?
Onu rastgele yap, standart tasarım. Ama bence arıza ile duruş aynı şey, ikisi de para israfı.
Hangi kilitlenme sinyallerini üreteceğinize, elektrik tarafından sağlanan elektrik şemasına göre karar verilmeli değil mi?
Karıştırıcılar için genellikle akımı izleriz; pompalar için de odaklandığımız şey yine akımdır. Taşıma işleminde bir sorun olursa debimetre de bunu gösterir. Daha gelişmiş pompalarda ise rulman sıcaklığının izlenmesi mümkün olabilir
Elektrik şeması için bazı işlem gereksinimlerine başvurmanız gerekir; örneğin, bu karıştırma motorunun belirli bir karıştırma hızına sahip olması gerekiyorsa, elektrik şemasını buna göre hazırlamalısınız, değil mi?
Eğer akım izleniyorsa, dağıtım odasındaki anahtar dolabındaki bu pompa devresine ait ampermetrenin DCS’ye sinyal gönderebilen bir çıkış özelliğine sahip olması gerekir mi? Yoksa doğrudan akım transformatörüne bir terminal grubu ekleyip bağlantıyı DCS’ye mi yapmalı? Gerçekte orada bulunup yapmadım, yardım edebilir misiniz?
Sana birkaç soru sormak istiyorum, birincisi, siz elektrik mi yoksa ölçüm alanında mı çalışıyorsunuz, ikincisi, elektrik şemaları zaten elektrik mühendisliği bölümü tarafından üretim koşullarına göre hazırlanmaz mı?
Elektrik işleriyle ilgili olarak, buradaki elektrik sinyallerinin DCS’ye gönderilmesi elektrik mühendisliği alanına aittir; DCS’nin elektriğe gönderdiği sinyaller ise otomasyon alanına aittir. Kim aktif olarak sinyal gönderirse, bu kişinin sorumluluğu altındadır.
Akımı izlemek için, genellikle akım transformatörü DCS dolabının ucuna mı yoksa alçak gerilim anahtarlamalı dolabının ucuna mı monte edilir?
Elektrik mühendisisisiniz, neden enstrüman bölümünde elektrik mühendisliğiyle ilgili sorular soruyorsunuz? Şirketinizin nasıl olduğunu bilmiyorum, ancak bizim şirketimizde ister DCS’nin elektrik sistemlerine gönderdiği sinyaller olsun isterse elektrik sistemlerinin enstrümanlara gönderdiği sinyaller olsun, hepsi Rootun Elektrik tarafından hazırlanan elektrik devre şemaları kullanılarak sağlanmaktadır.