【Günlük Gündem】【Isıtma ve Havalandırma Versiyonu 20160809】

2016-08-09View Original

Thread Content

Katılım ödülü: 2 Zenginlik. Doğru cevap için ödül: 9 Zenginlik. Tam hava klima sistemlerinde kış aylarında nemlendirme yapabilmek için elektrot tipi bir nemlendirici kullanılmalıdır. Tasarım gereği nemlendirme miktarı 36 kg/saat olmalı, nemlendiricinin giriş su sıcaklığı 25°C ve çıkıştaki buharın entalpisi 2680 kJ/kg olmalıdır. Bu durumda söz konusu elektrot tipi nemlendiricinin minimum gücü ne olmalıdır? ( )   A.12kW  B.16kW  C.20kW  D.26kW
Reply #22016-08-09
D.26kW’lık bir tam hava klima sisteminde kış aylarında nemlendirme yapabilmek için bir elektrot tipi nemlendirici kullanılmalıdır. Tasarım gereği nemlendirme miktarı 36 kg/saat olmalı, nemlendiricinin giriş su sıcaklığı 25°C ve çıkıştaki buharın entalpisi 2680 kJ/kg olmalıdır. Bu durumda söz konusu elektrikli nemlendiricinin minimum gücü (D.26kW) olmalıdır.
Reply #32016-08-09
Bir tam hava klima sisteminde kış aylarında nemlendirme yapabilmek için elektrot tipi bir nemlendirici kullanılmalıdır. Tasarım gereği nemlendirme miktarı 36 kg/saat olmalı, nemlendiricinin giriş su sıcaklığı 25°C ve çıkıştaki buharın entalpi değeri 2680 kJ/kg’dır. Bu durumda söz konusu elektrot tipi nemlendiricinin minimum gücü (D) olmalıdır.   A.12kW  B.16kW  C.20kW  D.26kW
Reply #42016-08-10
Bir tam hava klima sisteminde kış aylarında nemlendirme yapabilmek için bir elektrot tipi nemlendirici kullanılmalıdır. Tasarım gereği nemlendirme miktarı 36 kg/saat olmalı, nemlendiricinin giriş su sıcaklığı 25°C ve çıkıştaki buharın entalpisi 2680 kJ/kg’dır. Bu durumda söz konusu elektrikli nemlendiricinin minimum gücü (D) olmalıdır.   A.12kW   B.16kW   C.20kW   D.26kW

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.