Hangi durumlarda senkron kontrol için mutlaka sabit bağlantı sinyali kullanılmalıdır?

2016-08-11View Original

Thread Content

Bu gönderi en son 2016-8-11 13:42 tarihinde zhaohh3211 tarafından düzenlendi. Entegre kontrol için mutlaka sabit bağlantı sinyalinin kullanılması gereken durumlar nelerdir? 1. DCS yapılandırma sürecinde, ModBus protokolü gibi iletişim yoluyla veri alınması kaçınılmazdır; bu tür veriler kontrol amacıyla kullanılamaz. Yalnızca 4-20mA DC sinyaliyle elde edilen veriler kontrol amacıyla kullanılabilir. Böyle bir durum var mı? Bazıları “Eşzamanlı kontrol için kullanılan sinyallerin mutlaka sabit kablolar aracılığıyla, yani 4-20mA DC sinyaliyle alınması gerektiğini” söylüyor. Bence günümüzde DP ve FF veri yolları da saha veri yollarıdır ve veri iletişimi bu yollar üzerinden sağlanır; iletişim kabloları da sabit kablolardır ve artık saha cihazlarını DCS kontrol cihazlarına bağlamak için 4-20mA DC sinyallerinin yerini almıştır. 2. Lütfen, ne yapılması uygun olur bunu tartışalım Eşzamanlamada ve kontrolde kullanılan yöntemleri tartışalım; ne zaman 4-20mA DC kullanılır, ne zaman iletişim? Lütfen görüşlerinizi paylaşın, aklınıza ne geliyorsa onu konuşun. Tasarım ofislerindeki insanlar standartlara önem verir; hangi standartlara göre hareket edileceği de belirlenebilir
Reply #22016-08-12
Ayar ve senkronizasyon için kullanılan sinyaller genellikle sabit kablo bağlantılı sinyaller olmalıdır; bu şekilde daha güvenilirdir. İletişim sinyallerinde ise iletişimin kesilmesi, iletişim hızının yavaş olması gibi birçok belirsiz unsur vardır. Örneğin dp, ff gibi saha veri hatlarının hızları, hızlı ve gerçek zamanlı ayarlamaların gereksinimlerini tam olarak karşılayamaz; bu konuda özel olarak analizler yapılmıştır. Bir başka örnek olarak sinyal kalitesi değerlendirmesi: Eğer iletişim teşhisi iyi yapılmazsa, iletişim arızası olduğunda durumu belirlemek zorlaşır ve ayarlama veya zincirleme reaksiyonlar için risk artar. Sabit bağlantılı sinyallerde ise sinyal kalitesi daha kolay değerlendirilebilir, böylece yanlış çalışmalar önlenebilir.
Reply #32016-08-13
Bu gönderi en son 2016-8-13 19:08 tarihinde ccbaby123 tarafından düzenlendi. Veri yolu senkronizasyon için kullanılabilir, ancak Modbus kullanılamaz. 1. madde de yanlış, çoğu DCS veri toplamak için Modbus kullanmaz. Dikkat: Gerekmiyor, yani bu özellik yok demek değil
Reply #42016-08-14
Esas olarak iletişim bağlantısı güvenilir değildir; iletişim kesintisi, yavaş hız gibi sorunlar meydana geldiğinde, kontrol ve senkronizasyon için kullanılan sistemler çalışmaz veya gecikmeli çalışır. Bu nedenle iletişim sinyalleri genellikle gösterim için kullanılır, sabit kablo bağlantısı ise senkronizasyon kontrolü için kullanılır
Reply #52016-08-18
Bir beğeni, görüşler net, analiz mantıklı

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.