K tipi termokupl özellikleri ve montaj gereklilikleri

2016-08-11View Original

Thread Content

Bu gönderi en son 2016-8-12 20:44 tarihinde Wang Tianze tarafından düzenlendi: http://www.china-hcyb.com/up_files/image/Article/2016/08/10/38869641.jpg Özellikler: Endüstriyel modüler K tipi termoelektrik çiftler, bir sıcaklık sensörü olarak kullanılır ve genellikle gösterge cihazları, kayıt cihazları ve elektronik düzenleyicilerle birlikte kullanılır. Bu alaşımın iyi yüksek sıcaklıkta oksidasyon direncine sahip olması nedeniyle, oksitleyici veya nötr ortamlarda kullanılabilir. Uzun vadede 1000 dereceye kadar yüksek sıcaklıkları ölçebilir, kısa vadede ise 1200 dereceye kadar ölçüm yapabilir. Redüktif ortamlarda kullanılamaz; aksi takdirde hızla aşınır. Bu durumda yalnızca 500 derecenin altındaki ölçümlerde kullanılabilir. S tipi termokupllardan çok daha ucuzdur, tekrarlanabilirliği mükemmeldir, ürettiği termoelektrik potansiyel yüksektir, bu sayede hassasiyeti çok yüksektir ve doğrusallığı da iyidir. Ölçüm hassasiyeti biraz düşük olsa da endüstriyel sıcaklık ölçüm ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabildiğinden, endüstride en çok kullanılan termokupldur. Kurulum: 1. Giriş derinliği gereksinimi Ölçüm ucu yeterli giriş derinliğine sahip olmalı; koruyucu kovanın ölçüm ucu, borunun merkez hattının 5~10 mm üzerinde olmalıdır. 2. Yalıtıma dikkat edin: İletim yoluyla oluşan ısı kaybının sıcaklık ölçümünde ek hatalara neden olmasını önlemek için, koruma kılıfının cihazın dışında kalan uzunluğu mümkün olduğunca kısa tutulmalı ve yalıtım katmanı eklenmelidir. 3. Deformasyonu önlemek için mümkün olduğunca dikey olarak monte edilmelidir. Akış hızı olan borularda eğik olarak monte edilmelidir; yatay olarak monte edilmesi gerekiyorsa desteklerle sabitlenmelidir.
Reply #22016-08-12
“Ölçüm ucu yeterli bir giriş derinliğine sahip olmalı ve koruyucu kovanın ölçüm ucu, borunun merkez hattının 5–10 mm üzerinde olmalıdır. Bu madde, standartlara göre şu şekilde değiştirilmelidir: İç duvara daldırılma derinliği en az 50 mm, en fazla ise 125 mm olmalıdır. Uygulama açısından, boru hattının sıcaklık ölçümü üzerindeki etkisi pek büyük değildir; yeter ki tank duvarlarının yakınındaki bölgelerden kaçınılsın. Aşırı uzun termometre kılıfları ise güvenlik riskleri ve aşırı basınç kaybına neden olur.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.