Dalian Sanyo Endüstriyel Lityum Bromür Soğutma Üniteleri ile Üst Düzey Bilgisayar Arasındaki İletişim Sorunu

2016-08-12View Original

Thread Content

Herkese yardım istiyorum; sahada üç adet Dalian Sanyo endüstriyel lityum bromür soğutma ünitemiz var ve bu üniteler seri port aracılığıyla kontrol odasındaki ana bilgisayarla iletişim kuruyor. Şu an ana bilgisayar veri alamıyor; üniteler normal şekilde çalışıyor. Sahadaki kabin içindeki soğutucunun çok fonksiyonlu adaptörü (GSY2905B)’nin iletişim göstergesi kırmızı ışık yanıyor. Arızayı hangi yönlerden araştırmalıyız?
Reply #22016-08-17
1. Kablo kontrolü. Kısa devre olup olmadığını veya doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını multimetre ile kontrol edin. 2. Çizimleri kontrol edin, bağlantı noktaları yanlış mı? 3. Modülleri kontrol edin, herhangi bir kusur var mı?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.