2016-08-13View Original

Thread Content

Bu gönderi en son 2016-8-13 09:03 tarihinde Kırmızı Istakoz tarafından düzenlendi. Tek etkili valf, elektromanyetik valf ve pozisyoner içerir; sistem düzgün çalışmaktadır. Elektromanyetik valf enerjiliyken kapak kapanır; bu sırada pozisyoner aracılığıyla kapak açıklığı ayarlanır. Elektromanyetik valfın elektriği kesildiğinde kapak açılır. Hava akışı kesildiğinde de kapak açılır. Bunu nasıl bağlamalıyız? Öncelikle pozisyonere sinyal verilmemeli; elektromanyetik valf, valfin açılıp kapanmasını bağımsız olarak kontrol edebilmelidir
Reply #22016-08-13
Bu gönderi en son 2016-8-13 09:06 tarihinde ylb913 tarafından düzenlendi. Bağlantı sırası: Konumlayıcı, elektromanyetik valf (konumlayıcının çıkış hattına monte edilir), silindir veya membran başlığı. Ayrıca bu muhtemelen bir hava açma valfidir. Elektrikli valf şarj edildiğinde, silindire veya membran başlığına hava sağlar ; Elektrik kesildiğinde, konumlandırıcı gazı silindire veya membran başlığına sağlamayı durdurur; elektromanyetik valfin çıkışı deşarj ile bağlantılı hale gelir.
Reply #32016-08-13
Bu hava yolu oldukça basit olmalı
Reply #42016-08-13
Konumlayıcı, elektromanyetik valfe bağlanır; elektromanyetik valf iki pozisyonlu üç yolludur ve elektrik akımıyla çalışır. Elektromanyetik valften çıkan hava, aktüatörün kapanış tarafındaki hava girişine bağlanır.
Reply #52016-08-13
Eğer o konumlandırıcıda hava kaynağı yoksa, elektromanyetik valf elektrik alamadığı için vanayı kapatamaz
Reply #62016-08-13
O şekilde konumlayıcı sinyal vermezse, elektromanyetik valf de işlevsiz kalır, değil mi?
Reply #72016-08-13
Bu gönderi en son 2016-8-13 09:25 tarihinde ylb913 tarafından düzenlendi. 1) Sizin bu vananız (kapak), normal şartlarda bir konumlandırıcı tarafından kontrol edilir; gerekli olduğunda ise elektromanyetik valf sayesinde hava akışı hızla kesilir. Kapak herhangi bir açıda olsa bile, bu sayede vanalar hızla açılır—bu elektromanyetik valfin en önemli işlevi, vanayı açma hızının konumlandırıcıdan daha hızlı olmasıdır ve aynı zamanda zincirleme ayarlamalar için de kolaylık sağlar. 2. Konumlandırıcıda rüzgar çıkışı kalmadığı için elektromanyetik valf de işlevini yitirir; bu durumda vanalar yalnızca fabrikadan çıktıkları zamanki doğal kapalı durumlarında kalabilirler.
Reply #82016-12-05
Sizin bu talebiniz, basınçsızlık veya elektriksizlik durumunda vananın açılmasıdır; ikisinden birinde sinyal olmazsa vanalar açılır. İkinci cümlenizde bir sorun var; demek istediğiniz, konumlayıcıyı %0’a ayarladığınızda elektromanyetik valfin vanayı açıp kapatabilmesi, bu mümkün. Elektromanyetik valfde elektrik kesildiğinde vanalar açılır; bu, yay kuvvetiyle olur. Elektromanyetik valfde elektrik olduğunda ise vanalar kapanır

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.