Değerli ustalar, sorum şu: Bir sıcaklık verici var; çoğu zaman normal çalışıyor. Ara sıra aniden değerleri yaklaşık %80 seviyelerine çıkıp tekrar normale dönüyor. Bazen günde birkaç kez oluyor. Bu ne tür bir durum?
Bu, bir parazit olabilir ya da verici performansının istikrarsız olmasıdır....
Dengesizdir, ayrıntılı bilgi için lütfen uzman kişilere danışın!
Bu sıcaklık sensörünü ayırabilir, ona birkaç standart sinyal verebilir ve çıktısını görebilirsiniz. Ani bir değişiklik olduğunda, işlem hakkında sorun; bu sırada sahada ilgili işlemler yapılıp yapılmadığını öğrenin. Bir yol bulun, adım adım ilerleyin.
Başka bir tane alın, başka çare yok.
Rahatsızlık olasılığı oldukça yüksek; eğer bağlantılar düzgün değilse veya borularda sarsıntı olursa bu durum da ortaya çıkabilir, kontrol edilebilir
İlk adım: Önce bağlantıların sağlam olup olmadığını, kablo izolasyonunun iyi olup olmadığını ve ekranlama bağlantılarının düzgün olup olmadığını kontrol edin. İkinci adım: İlk adımda bir sorun olmadığı doğrulandıysa, başka bir sıcaklık sensörü takın. Hâlâ dalgalanmalar devam ediyorsa, bu büyük ihtimalle bir müdahale sonucudur.
Bir arıza meydana geldiğinde, arızanın sensörde mi, sıcaklık değişiminde mi yoksa gösterim bölümünde mi olduğuna önce karar verin; yani tüm devreyi kontrol etmek gerekir. Eğer sorunun sıcaklık değişiminden kaynaklandığı teyit edilirse, doğrudan değiştirin
2 adet saha seviye göstergemiz 100 metre uzaklıktaki merkezi PLC’ye bağlı; sinyal kablolarında ekranlama katmanı yok ve değerler sık sık istikrarsız oluyor. Bu koruyucu cihazı kullanmak işe yarar mı?
Sinyal kabloları ekranlı kablo mu kullanılıyor? Ekranı olmayan kabloların girişimlere karşı direnci düşüktür