Elektromanyetik valf üzerine bir inceleme

2016-08-16View Original

Thread Content

Elektromanyetik valfin kapanmamasının nedenleri nelerdir?
Reply #22016-08-16
Gördüğüm durumlar arasında, silindirin egzoz çıkışının tıkanması vardır.
Reply #32016-08-16
Sorunu ayrıntılı bir şekilde açıklayabilir misiniz? Hangi tür elektromanyetik valfler? Kapatılamadığında hangi önlemleri aldınız? Örneğin sinyal ölçümü
Reply #42016-08-16
Hangi tür elektromanyetik valf? Bilgiyi biraz daha ayrıntılı verebilir misiniz?
Reply #52016-08-16
Hava kaynağı kirli mi, bobin elektrik yüklü mü
Reply #62016-08-17
Hava yolu tıkanıklığı (sönümleyici tıkanıklığı, valf çekirdeğindeki hava yolu deliklerinin tıkanması – ölçüm havasının kirlenmesi, sahadaki çalışma koşullarının kötü olması), bobinin yanması, ölçüm havası basıncının düşük olması, elektromanyetik valfin içindeki valf çekirdeği contasının yaşlanması ve hava sızdırması. Her sorun ayrı ayrı analiz edilir
Reply #72016-08-18
Elektromanyetik valfler esas olarak sargı, demir çekirdek ve yaydan oluşur; kapanmamasının birkaç nedeni olabilir: 1. Sürekli açık tipinde, sargıya yeterli güç sağlanmaması, kısa devre, yanma gibi faktörler nedeniyle manyetik kuvvet onu açamaz; 2. Normalde kapalı tip: Şerit yaşlandığında veya yabancı maddeler sıkıştığında, elastikiyeti onu kapatmaya yetmez ; 3. Egzoz çıkışı tıkanmış, kapatılamıyor
Reply #82016-08-18
Eğer bobinde elektrik varsa, genellikle içerideki valf parçasının sürtünmesi artar ve yay buna karşı koyamaz; biraz yağ sürüp deneyin :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.