Thread Content
Değerli arkadaşlar, depo alanındaki yangın setinin etkin hacmi nasıl hesaplanır? Bazı belgelerde “《İnşaat Yönetmeliği》 ve 《Taş Yönetmeliği》’ne göre, yangın setinin gerçek yüksekliğinin (H), hesaplanan yükseklikten (Hj) 0,2 m daha fazla olması gerektiği belirtiliyor. Yani, yangın setinin etkin hacmi, yangın setinin 0,2 m altındaki gerçek hacmidir; yani H = Hj + 0,2 (m).” denildiğini gördüm. ”Peki yangın setinin etkin hacmi, 0,2 m’nin altındaki gerçek hacim midir? Setler için de bu hesaplama yöntemi mi? Diğer “0,2 m’nin altındaki gerçek hacim”den, tankın temel hacmi çıkarıldıktan sonra, yangın setinin alt kısmındaki tank hacminin de çıkarılması gerekiyor mu? Arkadaşlardan tavsiye rica ediyorum.
Anladığım kadarıyla yangın seti sizinki gibi; sete 0,2 eklemeye gerek yok, ancak en düşük değerin 0,6’nın altında olmaması gerekiyor
3.2.7 Yağ tankları grubu için yangın setinin etkin hacmi aşağıdaki formülle hesaplanmalıdır: V=AHj—(V1+V2+V3+V4) Burada: V — Yangın setinin etkin hacmi (m3); A —— Yangın setinin merkez çizgisi tarafından sınırlanan yatay görünüm alanı (m2) ; Hj——Tasarım sıvı seviyesi yüksekliği (m) ; V1——Yangın seti içindeki tasarım sıvı seviyesi yüksekliği dahilindeki en büyük petrol tankının zeminin üzerinde kalan hacmi (m3) ; V2 —— Yangın seti içindeki, en büyük petrol tankı dışındaki diğer petrol tanklarının, yangın setinin tasarım seviyesi dahilindeki hacmi ile petrol tanklarının temellerinin yer üstünde kalan kısmının hacminin toplamı (m3) ; V3 —— Yangın setinin merkez çizgisinin içinde, tasarlanan su seviyesi yüksekliği dahilindeki yangın seti hacmi ile içteki dolgu hacminin toplamı (m3) ; V4 —— Yangın seti içindeki tasarım sıvı seviyesi yüksekliği dahilindeki bölme duvarları, boru hatları, ekipmanlar ve diğer yapıların hacimlerinin toplamı (m3).