Thread Content
LNG ve CNG dolum istasyonlarındaki orta basınçlı yeraltı boruları GC sınıfı basınçlı borulardır; PE boru kullanılabilir mi? Yardım. . . .
Anlamıyorum, bilgili biri cevap verebilir mi?
PE boru mu, şaka mı? LNG düşük sıcaklıkta kullanılır, CNG ise 20 Mpa’lık yüksek basınçta kullanılır; ikisinde de PE kullanılamaz
“Şehirlerde Gaz Tesisleri Tasarım Yönetmeliği” GB50028’in 6.5.13 maddesine göre, istasyonlardaki ve depolama tesislerindeki proses borularının çelik boru olması gerekmektedir. Madde 9.4.2’ye göre, kullanım sıcaklığı -20℃’nin altındaysa östenitik paslanmaz çelik kullanılmalıdır. PE borunun burada kullanılması, yukarıda söylendiği gibi tamamen şaka.
Bu, BOG geri kazanım ünitesinden basınç düşürüldükten sonra elde edilen orta basınçlı borudur; belediye şebekesinin orta basınç bölümüne bağlanan o orta basınçlı boru.
Zaten oldukça açık bir şekilde yazdım; bu, 0,36 MPa tasarım basıncına sahip orta basınçlı bir borudur ve BOG geri kazanım bölümüne ait olan orta basınçlı borulardandır. Basınç ayarlandıktan sonra belediye orta basınçlı boru hattına aktarılır.
PE boru mu, şaka mı? LNG düşük sıcaklıkta kullanılır, CNG ise 20 Mpa’lık yüksek basınçta kullanılır; ikisinde de PE kullanılamaz
Yönetmeliklerde de borular için çelik boru kullanılması zorunlu kılınmıştır; plastik borular açık alanda uzun süre güneş ışığına maruz kaldığında kolayca yaşlanır ve bu yüzden kullanılmamalıdır.
Hava taşımak için kullanılan belediye boruları prensip olarak PE ile yapılabilir; konu sahibinin bahsettiği bu iki tür boru ise uygun değildir.