Patlama önleme kavramını bir türlü tam olarak anlayamadım. Genel teknik özelliklerde ve müşteri taleplerinde karşı taraf sadece ExdⅡBT4 gerekliliğini belirtiyor (çoğunlukla bu şekilde yazılıyor; standartta belirtilen o kadar ayrıntılı bilgi yok). Herkese sormak istiyorum: Bu durumda kapalı tip elektromanyetik akış ölçer kullanabilir miyim, yoksa mutlaka patlamaya dayanıklı olan mı kullanmalıyım? Ya da EX mb diye bir şey var mıdır? Bir acemi olarak soruyorum, lütfen herkes bir açıklama yapsın.
Bu deniz dostu, açıklayayım! Sözde EX d ve EX mb, patlamaya karşı korumalı elektrikli ekipmanların iki farklı yapısal şeklidir ve belirli patlamaya karşı korumalı alanlarda kullanılabilir (bu, söz konusu elektrikli ekipmanın bulunduğu patlamaya karşı korumalı bölgeye bağlıdır; örneğin patlayıcı gaz ortamlarında 0 bölgesi, 1 bölgesi ve 2 bölgesi) ; Veya patlayıcı toz ortamlarında, 20. bölge, 21. bölge ve 22. bölge). Forum sahibinin önerdiği elektromanyetik akış ölçer, başlangıçta EXd tipi olarak tasarlanmıştır. Eğer patlamaya karşı koruma bölgesi olarak 2. bölge seçilirse, EX mb sonuç formatına sahip elektromanyetik akış ölçer kullanılması sorun yaratmamalıdır. Asıl mesele, piyasada bu tür yapıya sahip akış ölçerlerin bulunup bulunmadığıdır. Ayrıca, bu durum, bina sahibinin kullandığı cihazın koruma seviyesi (EPL) GB’sine de bağlıdır; yani cihazın her iki yapı şeklinde de kullanılıp kullanılamayacağına (örneğin hem patlamaya karşı korumalı olarak hem de dökme yapıyla).
“GB 50058-2014 Patlayıcı Ortamlarda Elektrik Tesisleri Tasarım Yönetmeliği” adlı bu yönetmelikte ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır; gidip bakarsanız anlarsınız