Thread Content
Şu an bir Yokogawa EJA çift flanşlı verici, sırasıyla 567 kg/m3 ve 956 kg/m3 yoğunluğuna sahip iki farklı sıvının seviyesini ölçmek için kullanılmaktadır. Yüksekliği 1400mm olan bir cihazda üst ve alt sınır nasıl ayarlanır ve ölçülür? Teşekkürler
Bu gönderi en son 2016-8-23 06:54 tarihinde ylb913 tarafından düzenlendi. Çift flanşlı verici, sırasıyla ρhafif=567kg/m3 ve ρağır=956kg/m3 yoğunluğundaki iki farklı sıvının seviyesini ölçmektedir; yükseklik ise 1400mm’dir. 1. Alt sınır (0 noktası), tüm ölçüm aralığının hafif yoğunluklu bir ortamla dolu olduğu durumdur; 1400*0,567=793,8 milimetre su sütunu eder ve buna 9,8 çarpıldığında 7779 Pa elde edilir. ——Gerçekte genellikle ρgH gibi bir formül kullanılır; birimlerde ρ kg/m3 olarak, yükseklik H ise metre olarak alınır. 567*9.8*1.4=7779Pa olur ve sonuç aynıdır. Üst sınır (%100), tüm ölçüm aralığının yoğun ortamla dolu olduğu durumdur; =956*9.8*1.4=13116Pa. 2. Daha sonra çift flanşlı seviye ölçümünde (sınır seviyesi) negatif bir kayma olmalıdır. (1) Sıvı seviyesinin ölçümünde negatif taşınım miktarı ρ_dolgu·g·H’dır; “ρ_dolgu”, çift flanşlı yapı içindeki doldurucu sıvının (örneğin silikon yağı) yoğunluğudur, H ise tam ölçek değerinin 1,4 metreidir ve sonuçta ρ_dolgu·g·H’nin birimi de Pa’dır. (2) Sınır seviyesinin ölçümünde, negatif göç miktarı (ρdolu-ρhafif)gH’dir.
Çok teşekkür ederim, öğrendim! ! ! ! ! ! ! ! !
Sormak istiyorum, ben işlem bölümündenim. Ayar tablosunu oluştururken hem pozitif hem de negatif basınç taraflarının malzemenin içinde olması gerekiyor mu? Boş tank halindeyken ayar tablosu oluşturulabilir mi? Cihazımızda da çift yönlü yarı arayüz ölçer var, teknisyen bunu bir türlü doğru ayarlayamadı; ayarlamak için tanka hafif ve ağır malzemeler koymak zorunda kaldılar. Bunun bir dayanağı var mı? ? ?
Gerek yok, boş olanlarla da ayarlanabilir. Sadece ayarlamadan sonra biraz hata olur. Hafif ve ağır ortamlar tamamen doldurulduktan sonra tekrar ayarlarsanız sorun olmaz
Teorik değer ile gerçek değer arasındaki hata; elbette eğer talepler yüksek olmazsa ihmal edilebilir
Çift flanş kullanabilmek için kavanozu sıvıyla doldurmanız gerekir; su seviyesi ölçülürse bu, suyun yüksekliğini gösterir
Doğrudan hesaplayan yazılımlar var, kendim hesaplamaktan bitkin düştüm.