Ayar vanası FO ile FLO arasındaki fark

2016-08-22View Original

Thread Content

FO, kaza durumunda açılır; hava kesme valfi ise ölçüm havası olmadığında tamamen açık kalır; Peki FLO kaza kilidi açıkken, gösterge havası kaybolduğunda durum nedir? Başlangıçta tamamen kapalı durumda, gösterge havası kaybolduğunda durum ne olur?
Reply #22016-08-22
Farkı, gösterge havası kaybolduğunda orijinal konumunu korumasıdır; zaman geçtikçe cihazın işlemi biter ve güvenli hale geldiğinde yavaş yavaş açılır.
Reply #32016-08-22
FLO, hava kaybı olmadan mevcut durumunu korur, değişmez
Reply #42016-08-22
Diyelim ki önce kapalı durumdaydı, o zaman hava kesildikten sonra da sürekli kapalı mı kalır?
Reply #52016-08-22
FLO, ölçüm havası arızası durumunda valf konumunu sabit tutar ve zamanla yavaşça “valf açık” yönlüne değişir.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.