Katılım ödülü: 2 Zenginlik. Doğru cevap için ödül: 9 Zenginlik. Yıldırımın doğrudan isabet etmesini önlemek amacıyla, yapının giriş/çıkışlarına veya yaya yollarına olan mesafe 3 m’den küçük olduğunda, adım gerilimini azaltmak için alınması gereken önlemler şunlardır: ( )   A. Yatay topraklama elemanının yerleştirildiği derinlik en az 0,8 m olmalıdır.
B. Yatay topraklama elemanları yalıtıcı malzeme ile kaplanmalı; 50–80 mm kalınlığında asfalt tabakası kullanılabilir ve bu tabakanın genişliği topraklama düzeneğinden 2 m daha fazla olmalıdır.
C. Asfaltlı çakıl zemini kullanılabilir veya topraklama elemanlarının üzerine 50–80 mm kalınlığında asfalt tabakası döşenebilir; bu tabakanın genişliği de topraklama düzeneğinden 2 m daha fazla olmalıdır.
D. Yatay topraklama elemanının yerleştirildiği derinlik en az 0,5 m olmalıdır
Reply #22016-08-24
B. Yatay topraklama elemanlarının belirli bölgeleri yalıtıcı malzeme ile kaplanmalıdır; 50–80 mm kalınlığında asfalt tabakası kullanılabilir ve bu tabakanın genişliği topraklama cihazından 2 m daha fazla olmalıdır.
C. Asfaltlı çakıl zemin kullanılabilir veya topraklama elemanlarının üzerine 50–80 mm kalınlığında asfalt tabakası döşenebilir; bu tabakanın genişliği de topraklama cihazından 2 m daha fazla olmalıdır
Reply #32016-08-24
Doğrudan yıldırım darbesini önleyen yapay topraklama elemanının binanın giriş/çıkışlarına veya yaya yollarına olan mesafesi 3 m’den küçük olduğunda, adım gerilimini azaltmak için alınması gereken önlemler şunlardır (C).   A. Yatay topraklama elemanının yerleştirildiği derinlik en az 0,8 m olmalıdır.
B. Yatay topraklama elemanları yalıtıcı malzeme ile kaplanmalı; 50–80 mm kalınlığında asfalt tabakası kullanılabilir ve bu tabakanın genişliği topraklama düzeneğinden 2 m daha fazla olmalıdır.
C. Asfaltlı çakıl zemini kullanılabilir veya topraklama elemanlarının üzerine 50–80 mm kalınlığında asfalt tabakası döşenebilir; bu tabakanın genişliği de topraklama düzeneğinden 2 m daha fazla olmalıdır.
D. Yatay topraklama elemanının yerleştirildiği derinlik en az 0,5 m olmalıdır
Reply #42016-08-24
Doğrudan yıldırım darbesini önleyen yapay topraklama elemanının binanın giriş/çıkışlarına veya yaya yollarına olan mesafesi 3 m’den küçük olduğunda, adım gerilimini azaltmak için alınması gereken önlemler (BC)’dir.   A. Yatay topraklama elemanının yerleştirildiği derinlik en az 0,8 m olmalıdır.
B. Yatay topraklama elemanları yalıtıcı malzeme ile kaplanmalı; 50–80 mm kalınlığında asfalt tabakası kullanılabilir ve bu tabakanın genişliği topraklama düzeneğinden 2 m daha fazla olmalıdır.
C. Asfaltlı çakıl zemini kullanılabilir veya topraklama elemanlarının üzerine 50–80 mm kalınlığında asfalt tabakası döşenebilir; bu tabakanın genişliği de topraklama düzeneğinden 2 m daha fazla olmalıdır.
D. Yatay topraklama elemanının yerleştirildiği derinlik en az 0,5 m olmalıdır
Reply #52016-08-24
Doğrudan yıldırım darbesini önleyen yapay topraklama elemanının binanın giriş/çıkışlarına veya yaya yollarına olan mesafesi 3 m’den az olduğunda, adım gerilimini azaltmak için alınması gereken önlemler (ABC)’dir.   A. Yatay topraklama elemanının yerleştirildiği derinlik en az 0,8 m olmalıdır.
B. Yatay topraklama elemanı yalıtıcı malzeme ile kaplanmalı; 50–80 mm kalınlığında asfalt tabakası kullanılabilir ve bu tabakanın genişliği topraklama cihazının 2 m ötesine kadar olmalıdır.
C. Asfaltlı çakıl zemini kullanılabilir veya topraklama elemanının üzerine 50–80 mm kalınlığında asfalt tabakası döşenebilir; bu tabakanın genişliği de topraklama cihazının 2 m ötesine kadar olmalıdır.
D. Yatay topraklama elemanının yerleştirildiği derinlik en az 0,5 m olmalıdır
Reply #62016-08-24
Doğrudan yıldırım darbesini önleyen yapay topraklama elemanının binanın giriş/çıkışlarına veya yaya yollarına olan mesafesi 3 m’den küçük olduğunda, adım gerilimini azaltmak için alınması gereken önlemler (ab)’dır.
Reply #72016-08-24
A. Yatay topraklama elemanının yerleştirildiği derinlik en az 0,8 m olmalıdır.
B. Yatay topraklama elemanı yalıtıcı bir malzeme ile kaplanmalıdır; 50–80 mm kalınlığında asfalt tabakası kullanılabilir ve bu tabakanın genişliği topraklama düzeneğinden 2 m daha fazla olmalıdır
Reply #82016-08-25
Doğrudan yıldırım darbesini önleyen yapay topraklama elemanının binanın giriş/çıkışlarına veya yaya yollarına olan mesafesi 3 m’den küçük olduğunda, adım gerilimini azaltmak için alınması gereken önlemler (A, B, C)’dir.   A. Yatay topraklama elemanının yerleştirildiği derinlik en az 0,8 m olmalıdır.
B. Yatay topraklama elemanı yalıtıcı malzeme ile kaplanmalı; 50–80 mm kalınlığında asfalt tabakası kullanılabilir ve bu tabakanın genişliği topraklama cihazının 2 m ötesine kadar olmalıdır.
C. Asfaltlı çakıl zemini kullanılabilir veya topraklama elemanının üzerine 50–80 mm kalınlığında asfalt tabakası döşenebilir; bu tabakanın genişliği de topraklama cihazının 2 m ötesine kadar olmalıdır.
D. Yatay topraklama elemanının yerleştirildiği derinlik en az 0,5 m olmalıdır
Reply #92016-08-25
Ahah, konu sahibinin verdiği cevaplar görünüşe göre standartlarda belirtilenler değil. Ama görünüşe göre C seçeneği biraz daha uygun gibi! GB 50601-2010 Binaların Yıldırımdan Korunması İnşaat Uygulamaları ve Kalite Kontrol Standartları’nın 4.1.1.3 maddesine göre üç yöntem vardır. Bunlar arasında, 1) zeminin direnç değerini 50 kiloyomiğrenin altına düşürmeyecek şekilde 5 cm kalınlığında asfalt tabakası veya 15 cm kalınlığında çakıl tabakası döşenmesi. Tasarım standartları olan “GB 50057-2010 Binaların Yıldırımdan Korunması Tasarım Standartları”nın 4.5.6 maddesindeki gereklilikler, inşaat kabul standartlarıyla aynıdır!
Reply #102016-08-25
B. Yatay topraklama elemanlarının belirli bölgeleri yalıtıcı malzeme ile kaplanmalıdır; 50–80 mm kalınlığında asfalt tabakası kullanılabilir ve bu tabakanın genişliği topraklama elemanlarının 2 m ötesine kadar olmalıdır.
C. Asfaltlı çakıl zemini kullanılabilir veya topraklama elemanlarının üzerine 50–80 mm kalınlığında asfalt tabakası döşenebilir; bu tabakanın genişliği de topraklama elemanlarının 2 m ötesine kadar olmalıdır

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.