Thread Content
Pompa çıkış borusu; boru içi basıncı 1,23, boru basınç sınıfı PN16, sıcaklık 50–60. Yerinde basınç göstergesi kullanılacak ve ölçüm aralığı standartlara göre seçilmelidir; bu da 1/3–1/2 olmalıdır. Dolayısıyla 0–2,5 aralığı uygun olacaktır. Basınç göstergesinin flanşı için de PN25 seçilmelidir. Ancak burada bir sorun var; çünkü borunun basınç sınıfı sadece PN16 iken, basınç göstergesinin flanşı çok mu yüksek seçilmiş oldu? Ya da basınç göstergesinin ölçüm aralığı 0–1,6 olarak seçilebilir mi?
Manometrenin ölçüm aralığı 0~1.6 olarak seçilebilmelidir
Bu gönderi en son 2016-8-24 13:44 tarihinde ylb913 tarafından düzenlendi. Ölçüm cihazı aksesuarlarının yüksek basınç seviyelerine sahip olması normaldir; GZ1/2 tipi bağlantı parçalarında gördüğüm en düşük değer 160 kg/cm2 idi. Manometrenin önündeki iğne valfi de öyle……
Ölçüm aralığı işleme bağlıdır; PN25 sınıfında bir flanş kullanmak hiç sorun değil. PN25 ve PN16 bir arada kullanılan cihazlar çok fazla, bu yüzden önemli değil. Ancak sizin durumunuzda, boru içindeki basınç dalgalanmaları büyük değilse 0-1,6 aralığı yeterlidir.
Bence ölçüm aralığı işlem parametrelerine göre, flanş sınıfı ise boru hattının sınıfına göre seçilmelidir. 0–2,5 aralığının seçilmesi, ibrenin 1/3–1/2 noktasında kalmasını sağlar ve bu da dalgalı basınç ölçümlerinde doğruluğu garanti eder. Flanş bağlantısı için PN16 yeterlidir; çünkü sadece basınç göstergesi değil, borudaki diğer flanşlar da PN16’dır. Böylece basınç göstergesinin flanşında öncelikle bir arıza meydana gelmez.
Pompa çıkışı için 0-2,5 aralığı kesinlikle daha uygundur. Ayrıca sarsıntıyı önlemek için yağ doldurulmalıdır. PN16 flanşı sorun teşkil etmez; basınç göstergesi üreticilerinin bu tür cihazları vardır~
2,5, sorulur mu? Titreşime dayanıklı manometre seçin; ortam temizse flanörlü olanı seçmeyin.
Bu gönderi en son 2016-8-25 23:39 tarihinde hfrs tarafından düzenlendi. Ayrıca, boru hatlarınız için PN16 seçmeniz de sorunlu; maksimum izin verilen çalışma basıncı 13,4 bar ve bu oldukça düşük bir değer. Eğer ben seçim yapmak zorunda kalsaydım, en azından PN25 seçerdim. 1,26 MPa olduğundan emin misiniz, KG/CM2 değil mi?
Sismik dayanıklılık zorunludur, basınç seviyesi ise size kalmış; her ikisi de uygundur. Daha büyük göstergeler daha dayanıklıdır, daha küçük olanlar ise daha hassastır
Çalışma basıncı PN16 aralığında olup, boru hattı sınıfı da muhtemelen PN16 olmalıdır; bu yüzden flanş olarak PN16 seçilmesinde bir sorun yoktur. 2,5 olan aralık en yüksek değerdir ve bazen test çalışmalarının başlangıcında basınçta dalgalanmalar olabilir; bu durumda koruma manometresi aralığın dışına çıkmaz.
PN16,0-2.5mpa, sismik dayanımlı manometre