Genleşme tankları ve ısı ileten yağ kazanlarında yangın koruma mesafesi gereksinimi var mı?

2016-08-24View Original

Thread Content

Başlıkta belirtildiği gibi, rafineri tesislerindeki hidrojen üretim bölümünde, genleşme tankları ve ısı ileten yağ kazanları için yangın önleme mesafe gereklilikleri var mıdır?
Reply #22016-08-24
Birincisi, ekipman yerleşimi planlamasının temel gereklilikleri: 1. Ekipmanın temeli işlenirken, diğer kazan ekipmanları için geçerli olan kurallar doğrultusunda üreticinin sağladığı temel tasarım örneklerine göre temel sertleştirme işlemi yapılmalıdır. Genellikle kazanın önündeki net mesafe 3–4 m, arkasındaki net mesafe 1–2 m ve yan taraflardaki net mesafe 1–3 m olmalıdır. Isı transfer yağı kazanının etrafındaki bu mesafelerin korunması, kazanın bakım işlemlerinin kolayca yapılmasını sağlar. 2. Yağ deposu (alçak seviyedeki yağ tankı) ile ısı transfer yağı kazanı arasındaki mesafe en az 3 m olmalı ve sistemdeki ısı taşıyıcısının doğal olarak geri akışını sağlamak amacıyla ısıtma ve soğutma sisteminin en alçak noktasında bulunmalıdır. 3. Genleşme tankı (yüksek seviyeli yağ tankı), ısı ileten yağ kazanının tüm sistem ekipmanları ve boru hatlarının en yüksek seviyesinden 1,5~2 mm yükseklikte yer almalı ve kazanın tam üstünde bulunmamalıdır. 4. Ekipmanın bakımı için yağ pompasının etrafında en az 0,5 m boşluk bırakılmalıdır. 5. Elektrik kontrol panosu, aydınlık, temiz ve ısı radyasyonundan etkilenmeyen bir yerde sabitlenmelidir; duvardan en az 0,5 m uzaklıkta olmalıdır ki, ısı transfer yağı kazanı operatörleri ve ilgili personel kolayca gözlem yapabilsin ve işlemlerini gerçekleştirebilsin
Reply #32019-06-27
Bu kararı hangi kriteere göre verdiniz? Çözüm lütfen, teşekkürler

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.