Thread Content
Bu yazı en son Soya Sosu PK Beer tarafından 2017-1-10 21:37 tarihinde düzenlendi. Çift güç kaynağı kabini yapmak istiyorum. Gelen şebeke gücü üç fazlı ve dört tellidir. TN-C sistemine ait olmalıdır. Çift güç kaynağı için 3P'yi mi yoksa 4P'yi mi seçmeliyim? Üç fazlı dört telli, N telli ve PE telinin bir arada birleştirilmesi mantıklıdır. Güvenlik nedeniyle PEN kablosunun bağlantısının hiçbir zaman kesilmesine izin verilmez. Bu nedenle dört kutuplu devre kesiciler kesinlikle devre dışıdır. Ancak çift güç kaynağı anahtarlama gereksinimleri olan sistemlerde, tüm sistemin bakımı, testi ve denetimi sırasında izolasyon ihtiyaçlarını karşılamak için dört kutuplu devre kesiciler kullanılmalıdır. TN-C çift güç kaynağıyla karşılaştığında 3P mi yoksa 4P mi kullanılmalı?
3P kullanmanın daha iyi olduğu, 4P'nin ise dikkatli kullanılması gerektiği söyleniyor. Topraklama sistemi ile yakından ilgilidir.
Ekleri yükleyemediğim için kopyaladım ve kendiniz görmeniz için buraya gönderdim.: Dört kutuplu anahtarın seçimi ve uygulaması (5) ● TN-C sisteminde dört kutuplu anahtarın kullanılması kesinlikle yasaktır. ● IEC60364-4 Madde 461.2: TN-C sistemlerinde PEN hatları izole edilmemeli veya anahtarlanmamalıdır. ● GB50054-95 Madde 2.2.12: TN-C sisteminde PEN hattının şalt cihazına bağlanması kesinlikle yasaktır. ● GB50054-95 Madde 4.5.6: TN-C sisteminde sistem bağlantısını kesmek kesinlikle yasaktır, PEN hattını kesmek kesinlikle yasaktır ve PEN bağlantısını kesmek kesinlikle yasaktır.
Çift güç kaynağı sisteminde, yönetmeliklere göre, iki transformatörün nötr noktaları yalnızca bir noktada topraklanabilir; bu, iki transformatörün N hatlarının bağlı olduğu anlamına gelir. 3P anahtarını kullan