HCBBS Forum (Türkçe)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Honeywell’in DO kartı sorunu

2016-08-25View Original

Thread Content

Büyük ustalardan yardım istiyorum, Honeywell sisteminin DO kartlarıyla bir kanal üzerinden iki elektromanyetik valf bağlanabilir mi?
Reply #22016-08-25
Bu yapılabilir; adeta bir DO noktasının çıkışı iki paralel röleyi çalıştırmak için kullanılır, sadece devrenizin neresinde değişiklik yapılması gerektiğine bakmanız yeterli. Genellikle böyle yapılmaz, çünkü bu durum güvenilirliği düşürür ve gerekliliklere uymaz. Normal uygulama, 2 adet DO noktasının kendi çıktılarını ayrı ayrı yönetmesidir.
Reply #32016-08-25
Bu, çıkış voltajı gibi şeylerle bir ilgisi var mı, yani yeterince güç sağlayamıyor mu?
Reply #42016-08-25
Doğrudan 2 röle kullanmak muhtemelen mümkün olacaktır; önce iki rölenin aynı anda çekilip açılıp açılmayacağını deneyebilirsiniz. Ancak bunu yapmamanız önerilir.
Reply #52016-08-25
1 adet röle içerir; rölenin 2 kontağı 2 adet elektromanyetik valf bulundurur
Reply #62016-08-25
Bunun sonucu, sebepsiz arızaların sık sık meydana gelmesidir
Reply #72016-08-31
24V röle eklenir, DO kartı röleye ayrı olarak güç sağlar; sahadaki elektromanyetik valfler de rölenin yanındaki bir noktadan ayrı bir güç kaynağı alır. Böylece basınç düşüşü sorunu olmaz ve genellikle bir elektromanyetik valf arayı kontrol eder; burada da bir izolasyon vardır

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.